楼主: szkent

[其他DIY] 空调内机满溢漏水了,刚换的排水管呀,大神们帮俺出个...

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-27 11:13
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-5 23:50 | 显示全部楼层
    应该是你的2米多是跑天花平躺段和地面的1米多平躺段管内水满造成气阻,也造成水气无法交换,水流不动。全管段内水没有满时可以流出,满了就流不出了。37楼是一个解决的方法,不行的话就只有把两个平躺段解决。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-1-15 12:26
  • 签到天数: 140 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-6-6 00:20 | 显示全部楼层
    szkent 发表于 2014-6-5 23:03
    你的提议很有建设性啊,值得尝试,
    如果真的因为管道有弯曲形成水堵,形成堰塞段,形成水阻的话,这个方 ...

    如果三通口径不对的话,直接在水管上钻个窿接一根口径稍小的管子,玻璃胶封
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-1-26 06:21
  • 签到天数: 220 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-6-6 00:37 来自手机 | 显示全部楼层
    szkent 发表于 2014-6-5 19:12
    呵呵,
    水向低处流,这个自然现象,懂吧?
    水满都高过出水口了,水就要向内机倒流了,甭提排水了吧,

    我瓶子是放地下的,水管出口到内机也有2米落差
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-4-2 06:30
  • 签到天数: 3029 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-6-6 00:41 | 显示全部楼层
    看看学习
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-28 23:22
  • 签到天数: 1237 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-6 10:26 | 显示全部楼层
    肯定是气阻,同尺寸的管子长了就这后果。空调接水盘到室外管子不要超过3米,不够长后面用更粗的管子,不要在地面平走,最好有坡度。是外加三通排空也是好方法。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-6-18 15:56
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-6-6 11:06 | 显示全部楼层
    tdy500223 发表于 2014-6-6 00:37
    我瓶子是放地下的,水管出口到内机也有2米落差

    是因为你管内空头太多,管口处水压太大
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-7 03:14
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-6-6 11:18 | 显示全部楼层
    szkent 发表于 2014-6-5 23:03
    你的提议很有建设性啊,值得尝试,
    如果真的因为管道有弯曲形成水堵,形成堰塞段,形成水阻的话,这个方 ...

    我说的那几个案例都是PVC的硬管,很容易做。
    自家的空调也用原厂的那种一节一节的管。但不长,还没发现问题。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2019-12-31 21:14
  • 签到天数: 72 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-6-6 11:22 | 显示全部楼层
    高处穿个孔通气
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-11 00:28
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-6-6 11:25 | 显示全部楼层
    大气压力在作怪  我觉得那位朋友说的接三通可行  
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-31 13:24
  • 签到天数: 1286 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-6 12:53 | 显示全部楼层
    是气阻的原因。可以把软管剪短,套入粗的硬管,注意一下出水管的坡度。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-29 04:48
  • 签到天数: 4207 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-6-6 12:59 | 显示全部楼层
    myf94 发表于 2014-6-5 22:23
    在刚出室外的地方弄个三通,弄一段管往上走,高过室内机就没事了。
    说不出原理,但公司几个地方的空调都这 ...

    这个的原理我也看不明白
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-6-6 13:13 来自手机 | 显示全部楼层
    冷凝的那段想当于是堵死的。没有空气流通。水要把气压排出去才能流。管长压力大。出不来。出口接三通把气压去掉或者扎一流眼嘿嘿。再不用半批的毛竹接水哈哈。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-10-26 19:09
  • 签到天数: 501 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-6-6 13:18 | 显示全部楼层
    szkent 发表于 2014-6-5 18:23
    你说的有道理,看来,大伙说的都是跟气阻有关了。

    这个气阻,要等再次漏水,才能查找了,因为有一段2米 ...

    楼主,你这室内机的出水口比天花还高?就像14楼说的一样,从室内机出水口开始要一路向下走,往后的管子任何部分都不能高过之前部分,最后的出水口不能接触地面。照此做绝无闪失。
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-11 16:24
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-6 14:37 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-4-30 15:34
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-6-6 15:04 | 显示全部楼层
    买个新的最好
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-14 22:21
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-6-6 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
    53楼正解。管子全程必须一直是下坡,中间不能有平的或者U形的部分,不然在这个位置存水,形成封闭段,就产生无法排水的现象。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-10-26 20:55
  • 签到天数: 1650 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-6-6 16:56 | 显示全部楼层
    内机出水口有灰尘或者其它什么东西堵上了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-6-6 23:27 | 显示全部楼层
    谢谢各位大神,出谋献策,推算原因可能,有几位坛友也找出了气阻的位置,这样总算有了解决事情的眉目了,

    目测:
    水堵在天花上平走一段,还有花坛一段,
    由于天花上有木头做的方格(梁子),软管在天花上起起伏伏的湾了几个起伏,形成堰塞管段,水积多了重量就重了,冷凝水在集水盘上的向下压力不够,压不动这段堰塞段的水,造成集水盘满溢漏水。
    又,花坛一段,也有堰塞段,造成的气阻更甚,水要从天花段下来,得还要更大的压力才能推动积水,

    解决:
    先用最简单的方法,扎洞,
    在软管与排水口接口的地方,管子的上方,扎洞,让天花段的空气能从这里排出,让水能累积到有坡度的上方管段去,让管子里面的积水,自身的重力形成向下更大的压力,推动天花段堰塞积水流动,
    在接近花坛段有落差很大的垂直段,也扎洞,让花坛段的空气从此洞泻出,让积水的自身重力推动花坛段的堰塞水流走。

    应该能搞掂了。



    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-12 23:06
  • 签到天数: 2052 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-6-7 01:27 | 显示全部楼层
    水和气过不去是个麻烦事。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-5 06:33
  • 签到天数: 26 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-6-27 08:42 | 显示全部楼层