手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 38353|回复: 59

[其他DIY] 空调内机满溢漏水了,刚换的排水管呀,大神们帮俺出个...

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-6-5 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 szkent 于 2014-6-5 17:22 编辑

    空调用了5年,一直没有排水不畅问题。
    排水管在室外段,好些地方已经风化脆裂了。
    弄了条7米的空调专用排水软管,白色,透明,一圈圈有凸凹的那种,反正是空调排水专用的。

    接上,室外一直引到花坛去,呵呵,7米长就为这个,
    看着空调水从排水管出来,排在花坛里,心里乐了,这下好了吧,可以偷懒不用浇水了,真爽!!!

    第二天,悲剧来了,
    室内机在漏水哇,一滴滴的往下砸,毫不留情,大有水淹七军之威,场面太恐怖了,
    跑去室外查看,却没有排水,水都在室内机壳里面存着,满溢往外滴,
    大桶伺候着,那个心情甭提有多郁闷了,

    在室内机排水口与排水管接口的地方,一拔,大量空调水奔腾着从接口涌出,潇洒一地,排空后,接上,继续观察排水情况,
    好了,一个多小时过去了,室内机安然无恙,没有满溢漏出,水都排在室外花坛里去了,
    安心,以为是好了,没有去深究,

    昨天,一滴滴的滴水声,在宣告,室内机在满溢漏水,天啊,啥回事???
    只好再次拔出排水管,放走室内机存水,

    这下,不懂了,挠头了,
    排水管子没有塞哇,
    空调有2.5米高哇,
    7米长的排水管,蜿蜒盘旋的引到室外,有3级下降过程,才到地面花坛,

    那里出问题了,脑子里面搜刮了几遍,翻来翻去,也弄不出个所以然,
    还是来神坛问问,大神们吧。

    大神们啊,帮俺想想,那里出问题了?
    难道是7米的排水管跟空调不兼容吗?还是其它什么道理?中学物理学的不好,脑子里想不出什么咚咚来啊。





    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-7 03:14
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-6-5 22:23 | 显示全部楼层
    在刚出室外的地方弄个三通,弄一段管往上走,高过室内机就没事了。
    说不出原理,但公司几个地方的空调都这么干。
    有一根管大概3米,还是有斜度的,排水很慢,也这么加了个三通,就没事了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2025-10-28 11:41
  • 签到天数: 2796 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-6-5 18:58 | 显示全部楼层
    1.抓住排水管,往内机吹气,确保排水畅通
    2.调整内机水平,排水管在哪边,内机就倾往哪边
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-6 16:53
  • 签到天数: 2509 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-6-5 21:59 | 显示全部楼层
    应该是缓慢下降,让水不会装满水管,即空调机出水口到花园出水口,高度下降方面尽量直线,不平铺或者U型,这样,管子两端可以有空气联通,不会阻碍的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-4 09:13
  • 签到天数: 671 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-6-5 17:25 | 显示全部楼层
    本帖最后由 85504575 于 2014-6-5 17:32 编辑

    看看溢流管是不是有倒流或堵得地方   在看看集水器是不是倾斜了要出水口低   还有在试一试接短一点的管子看看还有空调冷凝水是靠自流排出去的   如果管子太细、太长会造成水流不不去的后果   也就是水自身的压力顶不出排水管里的空气   
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-6-5 17:34 | 显示全部楼层
    85504575 发表于 2014-6-5 17:25
    看看溢流管是不是有倒流或堵得地方   在看看集水器是不是倾斜了要出水口低 ...

    你说的木有存在哇,
    没有堵,只是不漏走而已,
    室内机里面的集水盘满满的一池塘一样,满溢而泻出,

    拿一条铁线,从集水盘的出水口往外捅,一直能伸到排水软管接口,排水软管能看到铁线,在水中舞动,就是不排水,

    啥道理,


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-28 09:49
  • 签到天数: 855 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-5 17:39 | 显示全部楼层
    空气流通问题
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-6-5 17:40 | 显示全部楼层
    85504575 发表于 2014-6-5 17:25
    看看溢流管是不是有倒流或堵得地方   在看看集水器是不是倾斜了要出水口低   还有在试一试接短一点的管子看 ...


    水往低处流,管子的两头又没有真空状态,还要考虑什么压力呀?

    2.5米高的落差,地球的地心引力还不够强大吗?

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-4 09:13
  • 签到天数: 671 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-6-5 17:41 | 显示全部楼层
    szkent 发表于 2014-6-5 17:34
    你说的木有存在哇,
    没有堵,只是不漏走而已,
    室内机里面的集水盘满满的一池塘一样,满溢而泻出,

    这不是水泵有外力作用   空调排水是靠泠凝水的自身压力排水的     水管长度要适当   管子长了需要排空管子里的空气的力量就要大   当气压大于水压时水是排不出去的    建议剪短管子试一下
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-11-7 21:02
  • 签到天数: 1751 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-6-5 17:42 | 显示全部楼层
    应该还是下水问题,尽量搞顺点排水软管高低差……
    去年也是装新空调,特地买了质量好点的排水软管,本以为空调内机挂那麽高,排水软管就不太去注意高低差问题,所以悲剧就此发生,和楼主一样水漫金山,还特地问装空调的师父是不是空调没装好,师父说你的排水软管太长、先查下排水软管的问题,原来就是某段低了一点,这样空调水就排不出去了,重新理顺高低差空调水就排的顺了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-6-5 17:45 | 显示全部楼层

    啥子空气流通问题?麻烦说明白些,不是水流通的问题吗?怎么扯到空气上去了?




    再说,冷凝水是一滴滴渗出,流入排水管,少量的流淌在软管中流走,软管里面的空气,也是流通着的吧?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-4 09:13
  • 签到天数: 671 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-6-5 17:49 | 显示全部楼层
    我只是就楼主提出的问题来回答的  是建议楼主如果不相信完全可以不采纳  有时候事情就这么简单
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-28 09:49
  • 签到天数: 855 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-5 17:49 | 显示全部楼层
    szkent 发表于 2014-6-5 17:45
    啥子空气流通问题?麻烦说明白些,不是水流通的问题吗?怎么扯到空气上去了?

    流到花园里  悬空试试   保证管道是坡度下来的   没有弯折   我自己也接过   加了3米多
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-6-5 17:58 | 显示全部楼层
    目测是气阻了,如果排水管橫平竖直,那不会排不了,用波纹软管的,橫的地方不平,有个凸起,会气阻,小水流排不出
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-6-5 18:03 | 显示全部楼层
    85504575 发表于 2014-6-5 17:41
    这不是水泵有外力作用   空调排水是靠泠凝水的自身压力排水的     水管长度要适当   管子长了需要排空管子 ...

    晕,空气压力大于存水盘的水压力,想不通了,

    排水软管里面的空气跟外面的空气,压力不是一样大的吗?它们之间是联系着的吧,没有隔离的吧,压力从何而来?

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-6-5 18:09 | 显示全部楼层
    85504575 发表于 2014-6-5 17:49
    我只是就楼主提出的问题来回答的  是建议楼主如果不相信完全可以不采纳  有时候事情就这么简单  ...

    你提出来的事情,表面上想不通,

    你说软管里面的空气压力大于水的压力,所以不能排水,
    我想,软管又没有封闭,里面的空气压力不是跟外面大气的压力一样大吗?

    水往低处流,大气还能阻止?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-19 02:02
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-6-5 18:17 | 显示全部楼层
    管路要一路向下,不能盘旋,不能有U形拐弯,水也是有粘度滴~~~
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-6-5 18:18 | 显示全部楼层
    yuyun158 发表于 2014-6-5 17:49
    流到花园里  悬空试试   保证管道是坡度下来的   没有弯折   我自己也接过   加了3米多
    ...

    有个接近2米的落差,然后再平躺在地面1米多到花坛,这个坡度应该够大了吧,

    因为是有一圈圈凹凸的软管,
    所以,是没有因为弯曲而导致堵塞的,事实上也看不到那里有弯曲的地方,



    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-6-5 18:19 | 显示全部楼层
    应该是尘埃堆积出水接口位导致水从机身其他地方流出,拆后盖清理


    上面那个什么空气理论,在直径长度比不是很悬殊的开放管道应该没影响吧?

    而且波纹管存在一定斜度的情况下,水积多了也能越过波纹流动的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-6-5 18:23 | 显示全部楼层
    南海一号 发表于 2014-6-5 17:58
    目测是气阻了,如果排水管橫平竖直,那不会排不了,用波纹软管的,橫的地方不平,有个凸起,会气阻,小水流 ...

    你说的有道理,看来,大伙说的都是跟气阻有关了。

    这个气阻,要等再次漏水,才能查找了,因为有一段2米多是跑天花的,也许问题就出在看不到的天花上那一段了,

    继续研究,

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-6-5 18:26 | 显示全部楼层
    L555T_007 发表于 2014-6-5 18:19
    应该是尘埃堆积出水接口位导致水从机身其他地方流出,拆后盖清理

    不是尘埃堵塞问题,出水口大,没有残留物,流水应该顺畅,用铁线捅过了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-1-26 06:21
  • 签到天数: 220 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-6-5 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
    不用查了,就是气阻,我曾拿瓶子来接空调水,瓶内水满高过水管出口时,内机水就排不出去了
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080



    GMT+8, 2025-10-29 08:04 , Processed in 0.249276 second(s), 70 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表