楼主: szkent

[其他DIY] 空调内机满溢漏水了,刚换的排水管呀,大神们帮俺出个...

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-6-5 19:03 | 显示全部楼层
    tdy500223 发表于 2014-6-5 18:57
    不用查了,就是气阻,我曾拿瓶子来接空调水,瓶内水满高过水管出口时,内机水就排不出去了 ...

    你这个是半封闭情况,等同于出水管有一个S弯存水封住气路了。
    完全开放下没这个问题。





    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-6-5 19:12 | 显示全部楼层
    tdy500223 发表于 2014-6-5 18:57
    不用查了,就是气阻,我曾拿瓶子来接空调水,瓶内水满高过水管出口时,内机水就排不出去了 ...

    呵呵,
    水向低处流,这个自然现象,懂吧?
    水满都高过出水口了,水就要向内机倒流了,甭提排水了吧,

    我哪里有2.5米的落差呀,不像你几乎没有落差,




    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-6-5 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
    输精管堵塞。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-6-5 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
    输精管堵塞。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-5 20:04 | 显示全部楼层
    一定有问题。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-20 18:05
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-6-5 20:57 | 显示全部楼层
    是不是得在出水管前端上面开个进气孔就好了,当然后面不能有高过这个进气孔的S弯,楼主可以试试,哈哈,有问题别找我!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-28 09:49
  • 签到天数: 855 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-5 21:07 | 显示全部楼层
    szkent 发表于 2014-6-5 18:18
    有个接近2米的落差,然后再平躺在地面1米多到花坛,这个坡度应该够大了吧,

    因为是有一圈圈凹凸的软管, ...

    有可能是平躺造成的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-5-12 17:55
  • 签到天数: 2888 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-6-5 21:39 | 显示全部楼层
    其实把冷凝水想办法淋在冷凝器上才是王道。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-1 21:43
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-5 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
    7米对于那管子来说太长了,稍微有点折就容易堵。2.5米的高差管子7米长,而且你有些地方有曲折。不如引到屋外后接一根宽一点的管子。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-1 21:43
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-5 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
    因为工作关系,我们产品也是塑料管子,粗约0.5cm,里面是类似水的液体,有蠕动泵,里面有空气也会堵塞。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2014-12-17 22:49
  • 签到天数: 37 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-6-5 21:55 | 显示全部楼层
    平躺着那段有阻力,沿程水头损失大于平躺着管道管底到出水口的高度,所以水排不出去。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-31 09:04
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-6-5 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
    以前跟师傅跑售后最头疼的就是漏水效果差
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2014-12-17 22:49
  • 签到天数: 37 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-6-5 21:58 | 显示全部楼层
    leosoro 发表于 2014-6-5 21:49
    因为工作关系,我们产品也是塑料管子,粗约0.5cm,里面是类似水的液体,有蠕动泵,里面有空气也会堵塞。 ...

    蠕动泵气堵是因为空气压缩比很大的,抵消了蠕动泵泵腔的容积变化。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-6 16:53
  • 签到天数: 2509 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-6-5 21:59 | 显示全部楼层
    应该是缓慢下降,让水不会装满水管,即空调机出水口到花园出水口,高度下降方面尽量直线,不平铺或者U型,这样,管子两端可以有空气联通,不会阻碍的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-6 16:53
  • 签到天数: 2509 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-6-5 21:59 | 显示全部楼层
    应该是缓慢下降,让水不会装满水管,即空调机出水口到花园出水口,高度下降方面尽量直线,不平铺或者U型,这样,管子两端可以有空气联通,不会阻碍的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-15 09:23
  • 签到天数: 1059 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-6-5 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
    管道流体的计算超复杂,大多用经验公式。无法理解很正常。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-7 03:14
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-6-5 22:23 | 显示全部楼层
    在刚出室外的地方弄个三通,弄一段管往上走,高过室内机就没事了。
    说不出原理,但公司几个地方的空调都这么干。
    有一根管大概3米,还是有斜度的,排水很慢,也这么加了个三通,就没事了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-6-5 22:57
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-6-5 23:01 | 显示全部楼层
    看看滤网是不是脏了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-6-5 23:03 | 显示全部楼层
    myf94 发表于 2014-6-5 22:23
    在刚出室外的地方弄个三通,弄一段管往上走,高过室内机就没事了。
    说不出原理,但公司几个地方的空调都这 ...

    你的提议很有建设性啊,值得尝试,
    如果真的因为管道有弯曲形成水堵,形成堰塞段,形成水阻的话,这个方式应该能有效解决的。

    但是三通管子,能够对的上口的,好像不好找呀。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-6-5 23:26 | 显示全部楼层
    检查集水盘和排水管之间接口,这里应该用大直径变径接口,排水不畅是存在气阻