[其他DIY] 有些漏保不断零线

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 08:04
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-12-26 21:36 | 显示全部楼层
    我一直没注意家里的,看看是不是一样
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-4 08:21
  • 签到天数: 537 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-1-2 09:56 | 显示全部楼层
    电力局这么不靠谱啊
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-3 09:35
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-1-2 10:51 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2017-9-21 12:40
    你看看这位版友的:

    人够 不到的地方,不用漏电开关吧,空调都是高的地方,这个是华蓝设计院给我讲解的。柜机除外。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-18 13:26
  • 签到天数: 2140 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-2 11:20 | 显示全部楼层
    1P+N漏保只断一路,切断火线。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-1-3 07:59 | 显示全部楼层

    这个图不知道是哪里的。但事实是1P+N无法切断零线,零线一直常通
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-3 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
    1p+n是针对空开的,就是短路保护时只检测一线,但针对不同的应用有两种断开情形,单断和双断。楼上各位用的是漏电断路器就是漏电保护器+断路器,单纯的漏电保护器没有1p2p之分
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-22 10:32
  • 签到天数: 3460 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-3 09:00 | 显示全部楼层
    被简备版坑
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-2-21 01:04 来自手机 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2017-9-21 13:56
    可事实是,只断一路
    事实胜于雄辩
    你测一下就知道了

    不要争了!1p+n漏保,有两种,一种只断火线,还有一种是零火双断的,这个可以从漏保上的电路图看出来,另外,买回来用万用表一测就知道,零火双断确实是断两路的。只是仍然不能把火线和零线接反了(2p可以随意)。再回到本帖,完全可以用2p的漏保做总控,然后1p+n做分控,不用担心进户线接反(如果总控只是2p空开那就不行)。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-2-21 02:07 来自手机 | 显示全部楼层
    diy8738 发表于 2017-9-24 20:19
    零火都能断开还分什么1P加N和2P 。这种人怕是家里几十元的万用表都没有一块。否则测一下就知道了。最怕这 ...

    就怕遇到你这种只知道测你自家的断火的不知道还有一种零火双断的。漏电保护器有漏电短路和过载双功能(空开就属于过载单功能),1p+n漏保对于漏电短路保护有”只断火线”和“零火双断”两种配置,而对于过载,只保护一路火。2p漏保对于漏电短路保护是“零火双断”,对于过载,两路都保护。所以如果你零火接线顺序没错,1p+n的“零火双断”款和2p功能完全一样。如果零火顺序接错,1P+N的“零火双断”款短路漏电正常工作但过压保护不起作用。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-2-21 02:22 | 显示全部楼层
    漏保这东西建议大家还是要实测,我家的坏过,按钮测试会跳,但是实际漏电测试不跳。
    现在大多家庭使用的漏保都是电子式的,电子的东西就存在坏的可能,啥时候坏完全拿不准的。建议大家一定要只做一个30ma小电流测试线路至少三五个月实测一下会不会跳,这东西是保命的,不可马虎。

    点评

    买了测试仪 不是测试器 就是干这个的。测了下梅兰日兰13年30毫安的 23毫安就起跳了,不过也换了给。  详情 回复 发表于 2021-2-21 09:45
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-2-21 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2021-2-21 02:22
    漏保这东西建议大家还是要实测,我家的坏过,按钮测试会跳,但是实际漏电测试不跳。
    现在大多家庭使用的漏 ...

    买了测试仪 不是测试器  就是干这个的。测了下梅兰日兰13年30毫安的  23毫安就起跳了,不过也换了给。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-2-21 10:19 | 显示全部楼层
    本帖最后由 9312wdp 于 2021-2-21 10:22 编辑

    1P+N一般用在分支回路上比如卫生间,因为只需2p的位置,大设计院的图纸上也会出现,没什么问题。另外,因为总配出线总是3L+N,相零接反的可能性几乎没有。本人机电安装注册一级建造师,20年来从来没见过听过进线相零反了的。

    点评

    农村里接反的多了去。经常是架空进户线被挂断,然后重新接上的时候,颠倒了一下。  详情 回复 发表于 2021-2-21 10:51
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-2-21 10:28 | 显示全部楼层
    这种漏保适合两种情况,一种是需要双重保护,另一种是同箱有相对重要负载不适合在总开关设漏电保护而只设在支路上应用。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2021-2-21 10:51 来自手机 | 显示全部楼层
    9312wdp 发表于 2021-2-21 10:19
    1P+N一般用在分支回路上比如卫生间,因为只需2p的位置,大设计院的图纸上也会出现,没什么问题。另外,因为 ...

    农村里接反的多了去。经常是架空进户线被挂断,然后重新接上的时候,颠倒了一下。

    点评

    农村接反的比例,估计在20%。 按照数学,应该是50%。哈哈  详情 回复 发表于 2021-2-21 19:11
    如果担心入户零火被颠倒,那最好安装相序保护器  详情 回复 发表于 2021-2-21 11:59
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-5 11:58
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-2-21 11:57 来自手机 | 显示全部楼层
    1p+n只适合在配电箱空位不足但又需要漏保的情况下使用
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-5 11:58
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-2-21 11:59 来自手机 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2021-2-21 10:51
    农村里接反的多了去。经常是架空进户线被挂断,然后重新接上的时候,颠倒了一下。 ...

    如果担心入户零火被颠倒,那最好安装相序保护器

    点评

    楼主爱钻牛角尖,前面说了这种产品有其适用范围, 其实这种漏保厂家有明确说明俩不适合:1不适合安装于落后贫困地区,2不适合愚昧的人使用。  详情 回复 发表于 2021-2-21 12:19
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-2-21 12:19 | 显示全部楼层
    jyspeter 发表于 2021-2-21 11:59
    如果担心入户零火被颠倒,那最好安装相序保护器

    楼主爱钻牛角尖,前面说了这种产品有其适用范围, 其实这种漏保厂家有明确说明俩不适合:1不适合安装于落后贫困地区,2不适合愚昧的人使用。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 06:53
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-2-21 15:31 | 显示全部楼层
    坛友推荐的天正电磁式,2P只占用2个位置,做工很棒
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-12-8 09:49
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-2-21 19:07 | 显示全部楼层
    检验漏电流,其实很不容易。往往是个几百毫秒的脉冲。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-12-8 09:49
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-2-21 19:11 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2021-2-21 10:51
    农村里接反的多了去。经常是架空进户线被挂断,然后重新接上的时候,颠倒了一下。 ...

    农村接反的比例,估计在20%。


    按照数学,应该是50%。哈哈

    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则