    怒独僧 发表于 2017-9-21 16:46
    1P+N是双线检测一线断开。
    进出还都是两条线,否则就没办法检测漏电了。
    虽然进出都是两条线,但空开只有 ...

    反了吧和尚.
    是单线检测双线断开的.
    不过我也确实见过单线检测单线断开,零线就直通的.
    具体还是要看线路图.

    不过双线检测单线断开没见过.剩余电流检测肯定是要双进线的,但是双进线不叫双检测,相线零线随意交换,检测都有效,才叫双线检测,这实质上等于2P了.

    一般的1P+N是Patrick Zhang回答中那样子.
    https://www.zhihu.com/question/55304992

    少部分1P+N是LZ第一张图那个样子,点开看线路图就能发现,就火线有触头,是左边的微断引入的,右边纯粹是个剩余电流检测器.
    这种就不具备零线隔离功能.
    150656ppsd0q9ms1mjde5u.png
    或者这样的线路图……更简单易懂,零线一看就是直接下来的.

    https://www.zhihu.com/question/53381279
    宾昭平的答案也可以作为参考.
    1P+N,N没有隔离能力的,应该属于一极断路器.
    1P+N,N有隔离能力的,无论N有没有保护,都应该属于二极断路器.

    点评

    1P+N,N有隔离能力。 这个不太懂,这里1P就指的是一个空开,正常接法,这个空开是负责火线通断的,N不可能有隔离能力,难道漏保里还有一个开关用来断开N?那岂不是应该叫2P? 我说的1P+N,指的就是你这个图这种 [at  详情 回复 发表于 2017-9-21 19:43
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-9-5 17:08
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-9-21 19:03 | 显示全部楼层
    归根结底,你们都靠自己的经验和手头的产品测试来说结果……
    可1P+N分明两种都有.

    看清线路图是双断的,确定相线接在正确的位置,1P+N完全可以用.

    点评

    分路可以用1P+N,总开关还是上2P更保险  详情 回复 发表于 2017-9-21 19:05
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-21 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
    itismemario 发表于 2017-9-21 19:03
    归根结底,你们都靠自己的经验和手头的产品测试来说结果……
    可1P+N分明两种都有.


    分路可以用1P+N,总开关还是上2P更保险

    点评

    有更高安全需求的随意上,这方面我不讨论…… 纯针对认为1P+N对N没有隔离功能的人说的. 一方面是多数1P+N的N都有隔离功能,另一方面也是建议都要养成读电路图的好习惯,主动拒绝对N没有隔离能力的1P+N产品.  详情 回复 发表于 2017-9-21 19:08
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-9-5 17:08
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-9-21 19:08 | 显示全部楼层
    bingyang 发表于 2017-9-21 19:05
    分路可以用1P+N,总开关还是上2P更保险

    有更高安全需求的随意上,这方面我不讨论……
    纯针对认为1P+N对N没有隔离功能的人说的.
    一方面是多数1P+N的N都有隔离功能,另一方面也是建议都要养成读电路图的好习惯,主动拒绝对N没有隔离能力的1P+N产品.
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-21 19:43 | 显示全部楼层
    itismemario 发表于 2017-9-21 18:58
    反了吧和尚.
    是单线检测双线断开的.
    不过我也确实见过单线检测单线断开,零线就直通的.

    1P+N,N有隔离能力。
    这个不太懂,这里1P就指的是一个空开,正常接法,这个空开是负责火线通断的,N不可能有隔离能力,难道漏保里还有一个开关用来断开N?那岂不是应该叫2P?

    我说的1P+N,指的就是你这个图这种
    185803y1w4u6mc94xfumhx.gif
    我说的双进双出,双线检测,单线断开,都已经标在图上了。
    我想我的理解应该没有错,可能表达不是标准省略语,但感觉省略的挺贴切的啊。

    点评

    然而很多1P+N是这样的.[attachimg]1846130[/attachimg] 你有去看这个答案了? 施耐德、ABB的1P+N都是最右边的样子,虽然N没有任何保护,但是N是有隔离能力的.  详情 回复 发表于 2017-9-21 19:48
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-9-5 17:08
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-9-21 19:48 | 显示全部楼层
    本帖最后由 itismemario 于 2018-4-3 13:31 编辑
    怒独僧 发表于 2017-9-21 19:43
    1P+N,N有隔离能力。
    这个不太懂,这里1P就指的是一个空开,正常接法,这个空开是负责火线通断的,N不可 ...

    然而很多1P+N是这样的.1P应该指的是1极,英语上严格的话(Pole),"极"是指主回路能接通和断开的部件.
    不过这个名词有问题我刚才也说了.保护极、非保护极和直通别说国内厂家,就算是ABB内部都没分多清楚,所以你不要看到1P就说指一个空开,就把1P+N合在一起理解为一种产品就好.
    然后接下来具体情况具体分析.

    如果有最差情况,1P+N可能是1非保护极+直通的空开,那么就是你说的,负责火线通断一根.这玩意就纯粹是个开关,根本没有存在的意义.这玩意算是1极的断路器,但是既然这样我干嘛不直接用只占1位的,零线穿过去就好了嘛.
    如果有较差情况,1P+N可能是1保护极+直通的空开,那么就是你说的,负责火线通断一根.零线通入纯粹是为了检测剩余电流.这玩意也算是1极的断路器,和特定的产品配合可能有用,但大多数情况下是坑爹玩意.
    如果有较好情况,1P+N可能是1保护极+1非保护极,这是目前我见过的施耐德以及ABB多数主流产品1P+N的配置,德力西正泰不清楚.保护极如果正确接入火线,可以检测漏电、短路.如果错误接入零线,漏电、短路保护可能部分或全部无效.这就是2极的断路器了,家用只要注意点,并没什么大问题.
    如果有最好情况,2P根据产品有可能是2保护极或者2非保护极.2非保护极还不如1P+N,2保护极就是两个具有所有保护、检测功能的空开合在一起.无论零线火线如何接入,都可以做到保护.完整的2极断路器,有是最好的.

    最差情况只是我举例的,这么糟的东西我没见过,也觉得不应该存在.
    第二个应该是字面意思最正确的1P+N,一个"主回路能接通和断开的部件",和一根N线.但这种东西要是满街都是还了得了……
    第三个是最常见的误用,不过ABB都这德行,你就得知道不能按字面考虑.他们用这个代表有两个"主回路能接通和断开的部件",但两个的配置不完全相同.N缺少保护.N可以手动断开,或者依据P那边的保护检测来和P联动断开.
    第四个就是2P了,ABB和施耐德都将左右两个"主回路能接通和断开的部件"上的保护完全一样的产品称为2极.


    194225v88s1t0ah3308y0s (1).gif
    所以我不觉得这个是双线检测,这个双线接入是因为剩余电流检测必须有两根线,但是N线没有检测能力.
    如果你认为这个是双线检测,那么可以试试在这类微断上倒接零火,然后测试一下短路、漏电的保护动作情况,如果是双线检测,虽然因为倒接零火所以火线不会断,但是零线应该是会断开的.


    v2-c8dead8e92d8fa4ee4690845f88bf16e_r.jpg
    施耐德、ABB的1P+N都是最右边的样子,虽然N没有任何保护,但是N是有隔离能力的.

    点评

    哦,看来双线检测这个缩略语还是真的是出了问题。 我的双线检测,意思是“检测两条线的电流差”。 而你说的双线检测,意思是“对两条线分别进行漏电检测”。  详情 回复 发表于 2017-9-21 20:14
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-21 20:14 | 显示全部楼层
    itismemario 发表于 2017-9-21 19:48
    然而很多1P+N是这样的.1P应该指的是1极,英语上严格的话(Pole),不过这个名词有问题我刚才也说了.
    保户极、 ...

    哦,看来双线检测这个缩略语还是真的是出了问题。
    我的双线检测,意思是“对两条线进行检测”,发现电流差即认为漏电了。
    而你说的双线检测,意思是“对两条线分别进行漏电检测”。

    点评

    因为漏电这个剩余电流也好、零序电流也好,都必须两条线接入啊. 我觉得这个似乎不是需要强调的内容…… 只要有存在意义的1P+N,最低也得双线接入吧. 我们就重点提差别化的地方比较好.  详情 回复 发表于 2017-9-21 20:17
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-9-5 17:08
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-9-21 20:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 itismemario 于 2017-9-21 20:25 编辑
    怒独僧 发表于 2017-9-21 20:14
    哦,看来双线检测这个缩略语还是真的是出了问题。
    我的双线检测,意思是“对两条线进行检测”,发现电流差 ...

    因为漏电这个剩余电流也好、零序电流也好,都必须两条线接入啊.
    我觉得这个似乎不是需要强调的内容……
    只要有存在意义的1P+N,最低也得双线接入吧.
    要是没有保护,N又不能断,那我还真不如拿个1P接火线然后零线从后面直接穿过去……

    我们就重点提差别化的地方比较好.
    我对1P+N、2P的区别以前就大致知道,不过这个用词有这么多错误我也是第一次发现.
    这就属于和"呆若木鸡"、"空穴来风"之类的成语一样,属于用错太多年改不过来了.


    点评

    总算来了明白人 也许导致概念如此混淆的原因是一些垃圾厂把单断的叫成了1P+N吧  详情 回复 发表于 2017-9-21 22:28
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-29 17:11
  • 签到天数: 1342 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-9-21 22:28 | 显示全部楼层
    itismemario 发表于 2017-9-21 20:17
    因为漏电这个剩余电流也好、零序电流也好,都必须两条线接入啊.
    我觉得这个似乎不是需要强调的内容……
    只 ...

    总算来了明白人
    也许导致概念如此混淆的原因是一些垃圾厂把单断的叫成了1P+N吧

    点评

    一般是经销商随意叫,特别卖民用建材类的那些。他们乱来的事还不只在空开这一类。 而厂家只要不是山寨厂,不会在这种事情上乱来的  详情 回复 发表于 2017-9-22 13:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2016-9-1 16:01
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-9-22 00:18 | 显示全部楼层
    看了大伙儿的讨论,有些网友把国产的德力西和正泰称为垃圾产品,这是不对的,上面贴出的产品不论是国产的还是进口品牌都是对的,这些产品是针对不同需求和电路设计的,错的是用户的选择,正确应该是针对你的需求选择产品,不应该把自己的选择错误推到产品和厂家身上,这是不公平的。单相漏电开关进线和出线一定是双线的,因为检测电路要检测L线流进的和N线流出的电流是否相等,但是触点有单断的(只切断L)也有双断的(同时切断L+N),触点分断也有带瞬断(短路保护)和反时限(过载保护)与不带保护纯粹只起分断作用的,这些在漏电开关上的电路结构图上都明确地标注出来了,要根据你的需求来选择。

    点评

    说它们是垃圾其实是按照工业标准说的。 做电厂化工厂项目,就本上就是西门子,abb和施耐德。用X泰,德X西,该分的时候分不开,不该分的时候分开了,甲方就哭了,乙方也得哭  详情 回复 发表于 2017-9-22 23:53
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-7-1 08:59
  • 签到天数: 1660 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-9-22 00:47 | 显示全部楼层
    学习了,看来家里的要更换了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-6 10:20
  • 签到天数: 1509 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-9-22 07:43 | 显示全部楼层
    才买的1P+N,确实是同时通断的,并且正泰的开关也很好



    074350mg6u684zzikiiiig.jpg

    点评

    你这样的 我们叫它小2P漏保,紧凑型2P漏保。  详情 回复 发表于 2017-9-26 22:28
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-18 13:26
  • 签到天数: 2140 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-9-22 08:39 | 显示全部楼层
    刚买了一个正泰的1P+N,还没到货,是双开关就放心了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-22 08:53 | 显示全部楼层
    箱子位置不够,我也用了一个。存在肯定是有它道理的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-9-22 09:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 L555T_007 于 2017-9-22 09:53 编辑
    avaya 发表于 2017-9-21 12:40
    你看看这位版友的:

    看起来很安全
    一般情况进线都在正确的,所以没问题。

    不过, 如果他这款1P+N是N直通的,那么还是解决不了你家这种零火错接的问题。
    必须是 进户 2P漏电 或 1P+N双分断漏电

    如果是 总漏电+分漏电 ,必须是总漏电 100mA/60mA ,分漏电30mA 。保证分漏电先跳闸,否则毫无意义。

    如果是 总漏电+分空开, 那就是总漏电30mA。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-12 15:02
  • 签到天数: 312 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-9-22 12:05 | 显示全部楼层
    我来上个1P+N漏保测试图,拉下闸N线是通的
    120539mmuyavahz9l3sllb.jpg
    120540b9af7yzmof5wy54e.jpg
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-12 15:02
  • 签到天数: 312 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-9-22 12:06 | 显示全部楼层
    这种组合式的漏保只能断火线
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-12 15:02
  • 签到天数: 312 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-9-22 12:09 | 显示全部楼层
    下面这种连体式的可以火零全断
    120940ygysjv6z5ypps3ms.jpg
    120942f5f7n7tjn2ttjnbf.jpg
    120943xzs8mg6dqn2g8846.jpg
    120943wkjsuvkut1g1jjcj.jpg
    120944wobgd0trj094dt42.jpg
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-22 13:01 | 显示全部楼层
    xlfd 发表于 2017-9-21 22:28
    总算来了明白人
    也许导致概念如此混淆的原因是一些垃圾厂把单断的叫成了1P+N吧 ...

    一般是经销商随意叫,特别卖民用建材类的那些。他们乱来的事还不只在空开这一类。
    而厂家只要不是山寨厂,不会在这种事情上乱来的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-17 14:13
  • 签到天数: 71 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-9-22 13:06 | 显示全部楼层
    1p+N施奈德应是双路断的,不过我买的是只过流保护的,入户的总开肯定要用2p双极漏保,180块这样