[工具] 热水器,家里没地线,用防漏电开关代替可以吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2023-5-8 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
61502 发表于 2023-5-8 17:43
漏电保护都是要配合正确的地线和安装才能真正正常发挥保护的。

不存在。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2023-5-8 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
dqp05 发表于 2023-5-8 22:08
花洒要使用金属水管,金属水管接地面金属网,这样才能保证等电位;  

  

通常浴室等电位的地并不和大楼钢筋相连。这样的等电位才是最安全的,没有电位差

点评

一栋楼的钢筋都是互相连接在一起的吧? 地基部分的钢筋和地连接  详情 回复 发表于 2023-5-8 23:01
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-5-8 23:01 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2023-5-8 22:58
    通常浴室等电位的地并不和大楼钢筋相连。这样的等电位才是最安全的,没有电位差 ...

    一栋楼的钢筋都是互相连接在一起的吧?    地基部分的钢筋和地连接   

    点评

    砖混结构也就每层圈梁钢筋是连这个,如果有结构柱,那可以认为有接地,但是一些墙面为了加固放上几根钢筋和这些是不连的。现在剪力墙结构,框架结构,承重墙和梁,地板立柱的钢筋是相连的,避雷也焊在上面。 这种接  详情 回复 发表于 2023-5-10 08:17
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-5-8 23:10 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2023-5-8 16:34
    没见过还得要地线才工作的。漏电保护器原理只是检测零相之间的电流差,无论电磁还是电子式 ...

    我碰到过没地线不工作的防漏电插头

    点评

    没见过。估计你那种比较高级  详情 回复 发表于 2023-5-10 07:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-5-8 23:15 | 显示全部楼层
    地线和漏保是双保险,只有一个就是单保险。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-5-8 23:30 | 显示全部楼层
    有地线安全呀,一个漏电保护器有一百种方式失灵,失准,厂家都做得心慌慌的,提醒你一个月试一次,出事了就是没有按要求实验。我有一次跟一个餐馆换插座,关了漏保,后面还有个空开也关了,居然还被电了一下,厨房湿气太大了。
    有地线就不怕漏保失灵失准,哪怕漏保粘连了,后面的空开也会跳闸,即使空开不跳闸,线也会烧断,就是轻微漏电也主动过了保护线,能更好地让漏保快速动作。

    点评

    电子式的更容易失灵,但电磁式原来越难买。  详情 回复 发表于 2023-5-10 07:58
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-5-8 23:45 | 显示全部楼层
    sqliuchang 发表于 2023-5-8 17:59
    我印象中漏电保护确实不需要地线,原理是检测火线和零线之间的电流是否相同,不过家用都建议烧完断电洗澡 ...

    是的,但是要人来充当接地才动作,如果没有地线,就是火线搭在金属外壳上也不会跳闸的,必须要人去触电才可能触动保护,我触电次数多,都是自己摆脱的,没有看到一次漏保跳闸,也许我敏感,动作快,不知道有没有人用手实验让漏保动作,估计就是网红也不敢这样吸粉
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2023-5-9 09:07 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2023-5-8 23:45
    是的,但是要人来充当接地才动作,如果没有地线,就是火线搭在金属外壳上也不会跳闸的,必须要人去触电才 ...

    +1.地线的作用就是设备漏电就让漏保跳而不是人触电后才跳。地线是用来保命的救命的,我不管别人装不装我是必定装的,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-15 09:16
  • 签到天数: 1336 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-5-9 09:41 | 显示全部楼层
    装开关,烧好了,断开才能洗澡。一开始家里没装,强烈要求装一个,另外要求热水器的线路单独从配电箱接出来。60L的水箱,足够任何一个人洗一次。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-5-9 09:57 | 显示全部楼层
    toyboy 发表于 2023-5-8 20:56
    我能告诉你的,是我家的用电,是我自己铺设的(电表之后);

    我铺设的时候,本来想装漏电保护的~

    你是不是对 “地线” 有什么误解???地线的作用是什么?作用过程是怎样?请百度一下……
    还有供电局的电表为什么不装地线??如果你把上面那几个问题搞懂了,就不会问…………


    PS:你有电工证吗??
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-7-13 09:20
  • 签到天数: 18 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2023-5-9 15:58 | 显示全部楼层
    vhsuhs 发表于 2023-5-8 16:30
    容量买大一点的,用的时候断电

    关键是现在大品牌电热水器没有接地线不给安装
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-5-9 20:09 | 显示全部楼层
    xgz999 发表于 2023-5-9 15:58
    关键是现在大品牌电热水器没有接地线不给安装

    自己安装给判刑吗?冲击钻打两个眼挂上就行了,隔壁邻居在网上买的扁的形状那种,我帮忙给安装的,都用了10年了还好好的
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-5-10 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2023-5-8 23:10
    我碰到过没地线不工作的防漏电插头

    没见过。估计你那种比较高级
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-5-10 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
    xgz999 发表于 2023-5-9 15:58
    关键是现在大品牌电热水器没有接地线不给安装

    大品牌有无地线的的型号,用于装老房子。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-5-10 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
    vhsuhs 发表于 2023-5-9 20:09
    自己安装给判刑吗?冲击钻打两个眼挂上就行了,隔壁邻居在网上买的扁的形状那种,我帮忙给安装的,都用了 ...

    10年都过报废期了,它继续使用关你啥事。
    再说你收安装费了吗?他有证据吗?甚至他有证据证明是你安的吗?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-5-10 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2023-5-8 23:30
    有地线安全呀,一个漏电保护器有一百种方式失灵,失准,厂家都做得心慌慌的,提醒你一个月试一次,出事了就 ...

    电子式的更容易失灵,但电磁式原来越难买。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-5-10 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2023-5-8 23:01
    一栋楼的钢筋都是互相连接在一起的吧?    地基部分的钢筋和地连接

    砖混结构也就每层圈梁钢筋是连这个,如果有结构柱,那可以认为有接地,但是一些墙面为了加固放上几根钢筋和这些是不连的。现在剪力墙结构,框架结构,承重墙和梁,地板立柱的钢筋是相连的,避雷也焊在上面。 这种接地电阻可能比较大,不适合当作保护地。保护地要求接地电阻小于4欧姆
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-5-10 10:59 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2023-5-10 08:17
    砖混结构也就每层圈梁钢筋是连这个,如果有结构柱,那可以认为有接地,但是一些墙面为了加固放上几根钢筋 ...

    我的意思是,楼板里的钢筋,是和地相连的,那么楼板就是 地电位,即人是站在地面上的 , 这也是 高楼层人 也会 被电的原因  ;   
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-5-10 12:29 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2023-5-10 10:59
    我的意思是,楼板里的钢筋,是和地相连的,那么楼板就是 地电位,即人是站在地面上的 , 这也是 高楼层人 ...

    所以即使高层建筑有着良好的地线系统,也是要卫生间安装等电位的。至于目前专修好多人不装那就是另外一个故事了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-5-10 13:16 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2023-5-10 12:29
    所以即使高层建筑有着良好的地线系统,也是要卫生间安装等电位的。至于目前专修好多人不装那就是另外一个 ...

    要做等电位:


    1、出水管要用进水管,连接到 等电位网络;
    2、人体能碰到的地方,都要用金属,并且要连接到 等电位网;
    3、等电位网和地线连接;
      
    这样才有效果  
      