[工具] 热水器,家里没地线,用防漏电开关代替可以吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-6 09:36
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-5-8 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    安装师傅说安装热水器,说要有地线,不然不敢安装,这时我想起了以前我用过的电热水器,自带防漏电开关。。。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-5-8 16:25 | 显示全部楼层
    漏电开关 的动作电流太大,不安全;
      
    要买 触电开关 才行   
      
    当然,最好是接地线,最安全   
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-5-8 16:27 来自手机 | 显示全部楼层
    淋浴五金件做个等电位,漏电保护器装上,最好电热水器也用无地线的型号
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-6 14:01
  • 签到天数: 233 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-5-8 16:29 | 显示全部楼层
    有的防漏电开关,没地线不工作

    点评

    没见过还得要地线才工作的。漏电保护器原理只是检测零相之间的电流差,无论电磁还是电子式  详情 回复 发表于 2023-5-8 16:34
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-5-8 16:30 | 显示全部楼层
    容量买大一点的,用的时候断电

    点评

    关键是现在大品牌电热水器没有接地线不给安装  详情 回复 发表于 2023-5-9 15:58
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-5-8 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
    dst 发表于 2023-5-8 16:29
    有的防漏电开关,没地线不工作

    没见过还得要地线才工作的。漏电保护器原理只是检测零相之间的电流差,无论电磁还是电子式

    点评

    我碰到过没地线不工作的防漏电插头  详情 回复 发表于 2023-5-8 23:10
    dst
    我家有个老热水器,漏电,然后就跳闸。后来我把地下剪断就能用了。只是,烧完关了在洗澡。  详情 回复 发表于 2023-5-8 16:37
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-6 14:01
  • 签到天数: 233 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-5-8 16:37 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2023-5-8 16:34
    没见过还得要地线才工作的。漏电保护器原理只是检测零相之间的电流差,无论电磁还是电子式 ...

    我家有个老热水器,漏电,然后就跳闸。后来我把地线剪断就能用了。只是,烧完关了在洗澡。

    点评

    有地线的时候,从地线漏电,所以跳闸。(地线就是干这个活的嘛) 你把地线剪断了,不漏电了,所以不会跳闸,但触电风险就增加了,当然了,触电的时候还是会跳的。  详情 回复 发表于 2023-5-8 21:13
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-10 10:12
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-5-8 16:46 | 显示全部楼层
    这个和闯红灯过马路一样的,不是每次都出事。区别在于,闯红灯被撞赔得少或者不赔。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-5-8 16:49 | 显示全部楼层
    不用接地线,接了容易跳闸,热水器的插头都是自带漏电保护的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-28 05:51
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-5-8 16:55 | 显示全部楼层
    用带开关的插座,开关断火。用时通电不用时断电。说不能装的只能哈哈了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-5 04:39
  • 签到天数: 1964 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-5-8 16:56 | 显示全部楼层
    接地线是生命保护线,接地必须可靠。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-16 13:43
  • 签到天数: 1604 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-5-8 17:03 | 显示全部楼层
    我老家也没有地线    安装的时候  热水器上有根线  工人打到墙上了 。用的海尔的,说是自带防电墙。反正我也是不放心,让家人用的时候拔掉电源  再洗,60L的断电情况下  2个人洗澡够用
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-5-15 12:55
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-5-8 17:07 | 显示全部楼层
    进出水都用塑料管,留够长度

    点评

    纯水不导电,但自来水是导电的哦~!  详情 回复 发表于 2023-5-8 19:09
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 22:48
  • 签到天数: 948 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-5-8 17:39 | 显示全部楼层
    用那种高灵敏度的漏电保护器。一般漏电保护器动作电流30毫安以内,有那种动作电流几毫安的。最主要的是加完热断电使用,这比加地线、漏电保护器更安全。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-5-8 17:43 | 显示全部楼层
    漏电保护都是要配合正确的地线和安装才能真正正常发挥保护的。

    点评

    不存在。  详情 回复 发表于 2023-5-8 22:55
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-6 09:36
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2023-5-8 17:57 | 显示全部楼层
    漏电开关是不是必须配合地线才能用?
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-17 00:50
  • 签到天数: 1131 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-5-8 17:59 来自手机 | 显示全部楼层
    我印象中漏电保护确实不需要地线,原理是检测火线和零线之间的电流是否相同,不过家用都建议烧完断电洗澡

    点评

    是的,但是要人来充当接地才动作,如果没有地线,就是火线搭在金属外壳上也不会跳闸的,必须要人去触电才可能触动保护,我触电次数多,都是自己摆脱的,没有看到一次漏保跳闸,也许我敏感,动作快,不知道有没有人用  详情 回复 发表于 2023-5-8 23:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-26 08:27
  • 签到天数: 349 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2023-5-8 18:07 | 显示全部楼层

    老家装的美的电热水器,安装师傅说没地线也没关系,进出有他明装的一米多长的塑料管,再加上预埋在墙内的水管有三四米长,应该没问题。

    点评

    看水质; 纯净水,没问题; 离子浓度越大,导电性能越强,漏电就有可能电死人  详情 回复 发表于 2023-5-8 18:10
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-5-8 18:10 | 显示全部楼层
    LED潘 发表于 2023-5-8 18:07
    老家装的美的电热水器,安装师傅说没地线也没关系,进出有他明装的一米多长的塑料管,再加上预埋在墙内的 ...

    看水质;
      
    纯净水,没问题;
      
    离子浓度越大,导电性能越强,漏电就有可能电死人   

    点评

    这是网上搜索的答案,感觉有点道理: 亲,很高兴回答您的问题,一般半径在1-2米都是极危险区。电和光的速度是一样的,人体的安全电流为10mA,国标规定自来水在15℃时电阻率应大于1300Ω.cm.电压是220V.水的安全电阻至  详情 回复 发表于 2023-5-8 18:28
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-6 09:36
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2023-5-8 18:12 | 显示全部楼层
    sqliuchang 发表于 2023-5-8 17:59
    我印象中漏电保护确实不需要地线,原理是检测火线和零线之间的电流是否相同,不过家用都建议烧完断电洗澡 ...

    我的不是电热水器,是平衡式燃气热水器,但是需要插电

    点评

    你的这个插电是排气风机用电~  详情 回复 发表于 2023-5-8 19:17
    来自安卓客户端来自安卓客户端