    发表于 2021-12-29 15:47 | 显示全部楼层
    看电表串的互感器在那条线上,如果3没有互感器,赚了!

    点评

    电网又不是傻子。不仅3根相线都有互感器。零线的电流也要测。  详情 回复 发表于 2021-12-29 16:35
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-12-24 21:55
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-12-29 16:12 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2021-12-29 15:23
    其实本论坛大部分人都是玩直流电。
    对于交流电,能把视在功率,有功功率,无功功率,功率因数,无功补偿搞 ...

    一般大学电路课程也只讲对称三相(电源负载都对称)吧,至于非对称只是简单介绍。对称的分别研究每一相就行,简单些。只是负载不对称,有中线,也可以这样。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-12-29 16:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fryefryefrye 于 2021-12-29 16:39 编辑
    wek789 发表于 2021-12-29 15:47
    看电表串的互感器在那条线上,如果3没有互感器,赚了!

    电网又不是傻子。不仅3根相线都有互感器。零线的电流也要测。

    国网的单相民用电表,相线上套了个互感器,零线上串了个采样电阻。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-19 00:56
  • 签到天数: 1752 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-12-29 16:43 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2021-12-29 15:11
    线2是21A多,取的整数,如果是10a那就可以套公式了

    没有什么不可以套公式的啊~功率P=电压U x 电流I   =20x380=7600W,单管=3800W;如果多一组负载就可以接成三角形接法,负载就平衡了,、、、
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-12-29 16:54 | 显示全部楼层
    确定第一图示接的任意2相,第二图是接的abc三相?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-12-29 16:59 | 显示全部楼层
    如果确认的话,功率应该是两图一样,但是第二图中间的线不可能是20a,这是向量和不是算数和。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-12-29 17:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 howard113 于 2021-12-29 17:21 编辑

    三相电任意两相之间电压相同,均为380V,设该电压为U,设单根发热管电阻为R
    第一种方案很明显是两个发热管并联,则并联后总电阻为0.5R。总功率P=U²/0.5R=2U²/R
    第二种方案,单根发热管两端的电压均为U,单根功率P1=U²/R,两根发热管总功率=2U²/R
    所以两个方案的总功率是一样的。

    点评

    三相明显不平衡  详情 回复 发表于 2021-12-29 17:10
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-12-29 17:10 | 显示全部楼层
    howard113 发表于 2021-12-29 17:00
    三相电任意两相之间电压相同,均为380V,设该电压为U,设单根发热管电阻为R
    第一种方案很明显是两个发热管 ...

    三相明显不平衡

    点评

    好像是不平衡,我想成三根发热管了。  详情 回复 发表于 2021-12-29 17:21
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2021-12-29 17:12 | 显示全部楼层
    又特地跑过去测量了一下,A相10.45a,B相18.57a,C相10.98a,B相并不是A、C相电流的和
    IMG_20211229_165606.jpg

    点评

    左边交流电流10.45A与右边交流电流10.98A,在中间以120°夹角矢量叠加,计算出叠加电流18.56A,测量的18.57A还是比较准的。  详情 回复 发表于 2021-12-29 23:18
    这才是准确的嘛。  详情 回复 发表于 2021-12-29 20:10
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-12-29 17:21 | 显示全部楼层

    好像是不平衡,我想成三根发热管了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-12-29 17:34 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wanwenhao1 于 2021-12-29 17:37 编辑

    两种接线方法的总功率是相同的,都是380V*10A*2=7.6kvA。

    中间接线的线电流,因为相位不同,不是算术和的20A,理论上的电流值是10A*1.73=17.3A

    如果三相平衡(三根发热管分别接在A、B、C三相上),每根线的电流都将是17.3A。

    点评

    这个回答很令人信服,可是三相不平衡怎样计算功率呢  详情 回复 发表于 2021-12-29 20:51
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-12-29 20:10 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2021-12-29 17:12
    又特地跑过去测量了一下,A相10.45a,B相18.57a,C相10.98a,B相并不是A、C相电流的和

    ...

    这才是准确的嘛。

    点评

    这么冷的天,我跑那么远,可是问题并没有解决呀,这些基本算是已知的条件,比如我测得A相5a,B相8a,C相10a,那到底总功率是多少啊?  详情 回复 发表于 2021-12-29 20:49
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2021-12-29 20:49 | 显示全部楼层

    这么冷的天,我跑那么远,可是问题并没有解决呀,这些基本算是已知的条件,比如我测得A相5a,B相8a,C相10a,那到底总功率是多少啊?

    点评

    380v电压 * 1 线电流 是第一组加热棒功率 380v电压 * 3 线电流 是第二组加热棒功率 2线电流不用管,这是个矢量和的数据。  详情 回复 发表于 2021-12-29 20:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2021-12-29 20:51 | 显示全部楼层
    wanwenhao1 发表于 2021-12-29 17:34
    两种接线方法的总功率是相同的,都是380V*10A*2=7.6kvA。

    中间接线的线电流,因为相位不同,不是算术和的2 ...

    这个回答很令人信服,可是三相不平衡怎样计算功率呢

    点评

    在负载都是纯电阻的情况下:如果每相的负载电阻R已知,楼主图中的星型接法中,则每相的功率都等于各自的线电压U的平方除以负载电阻R,即:P=U^2/R,再将三相的功率相加,就等于功率的总和。 如果三相的负载电阻未知  详情 回复 发表于 2021-12-30 11:30
    针对单根加热管,单独计算。反正每根管的电压电流都知道了。 别管三相不平衡的问题,虽然确实不平衡。  详情 回复 发表于 2021-12-30 08:50
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-12-29 20:54 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2021-12-29 20:49
    这么冷的天,我跑那么远,可是问题并没有解决呀,这些基本算是已知的条件,比如我测得A相5a,B相8a,C相1 ...

    380v电压 * 1 线电流  是第一组加热棒功率
    380v电压 * 3 线电流  是第二组加热棒功率

    2线电流不用管,这是个矢量和的数据。


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-12-29 20:58 | 显示全部楼层
    本帖最后由 kinjiyou 于 2021-12-29 21:00 编辑

    第二根线不是20A。

    具体我也没算。
    第二个接法电流小电线发热小,电费和功率是一样的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 19:07
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-12-29 21:24 | 显示全部楼层
    380V好危险,拉闸先。。。两相接两个发热管测出20A电流,380V*20A得出7600W,虽然电流一直在变化,但等一下再测量,可得恒定值。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-12-29 22:16 | 显示全部楼层
    2个负载,2种接法,负载两端电压都是380V,所以,功率是一样的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-19 00:28
  • 签到天数: 2877 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-12-29 23:18 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2021-12-29 17:12
    又特地跑过去测量了一下,A相10.45a,B相18.57a,C相10.98a,B相并不是A、C相电流的和

    ...

    左边交流电流10.45A与右边交流电流10.98A,在中间以120°夹角矢量叠加,计算出叠加电流18.56A,测量的18.57A还是比较准的。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-12-30 08:50 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2021-12-29 20:51
    这个回答很令人信服,可是三相不平衡怎样计算功率呢

    针对单根加热管,单独计算。反正每根管的电压电流都知道了。
    别管三相不平衡的问题,虽然确实不平衡。