    多种设备同时供电为什么会有干扰?不明白。
    电池+UPS可靠性高还是单独的电池可靠性高?为什么电信公司,停电时电话交换机都是48V电池供电?都是这不用多说。
    设计院设计的不见得就是完美的,什么东西都要不断创 ...
    虾段 发表于 2010-8-19 20:22

        多种设备共用一个电源肯定会有互相干扰的情况,这个影响有多大要试验确定,如果是直流直接加在设备的220伏输入由于有整流桥、滤波电容和防干扰电路基本不会影响。通信公司用-48伏供电是为了解决停电供电的问题,平常整流器给电池组浮充同时给设备供电,断电后电池组直接给设备供电,没有切换延迟。这种设计在很早前就有了,既简单成本也低、切换时间无延迟。
          设计院设计的东西不是最完美的,一般是比较保守的,可靠性是放在第一位的。新技术出来要经过一段时间验证才会用于通信设备上。如果你用电池给设备供电,其实原理和通信运营商的模式是一样的,只是电压高了。按照220伏交流计算,整流滤波后电压在310伏左右,加负载后会降低一些。你测过正常电压是280伏左右,那用20-22节12伏电池正好,20节电池最低电压按照10.8伏计算是216伏,按最高电压14.5伏计算是290伏,22节电池则是237.6和319。蓄电池浮充电压一般是13.8伏,到底用多少节电池与是否深放电还有关系,如果要保证深放电,则至少要22节电池,此时浮充电压没问题,最低电压是237.6伏,相当于市电168伏。个人认为浮充供电22节电池较合理,浮充电压是303.6伏,相当于市电215伏左右。新的问题是充电怎么办?220直接给其充电显然不行,要升压,用自耦变压器升压比较简单,充电电路要向电源生产厂家定制,浮充电压一般有个可调范围。这个充电器如自制一定要用自耦变压器和可控硅,不要用开关电源,高压大电流长期运行可靠性是第一位的。做好后还要多做测试,还要带负载做稳定性测试。还是建议找厂家做,有很多因素是DIY考虑不到的。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-8-19 21:05 | 显示全部楼层
    我说的220v或250v直流低了,说高的那位你让他给你计算公式和比较条件吧,他可能认为你要接的是纯阻负载(灯泡).
    另外你去查查开关电源资料,一般高压侧全是按310v设计的.你测量的280我不知道当时市电多少v,而且那个属于脉动直流电,普通的表会有问题(真有效值问题)里面含交流分量.

    btw:你提出的实验堆这个问题完全没帮助,反而可能有误导.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-3 21:56
  • 签到天数: 1241 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-8-19 21:15 | 显示全部楼层
    这里有SANTAK APC的人吗?UPS可以说是落后技术了,赶紧跳槽吧。{:1_244:}
    虾段 发表于 2010-8-19 21:03

    此言差矣。UPS有其特别用途的,绝非是蓄电池能直接替代的,虽然UPS也用电池。看样子UPS你只接触过小容量的,我接触的都是大容量的,最小的是20KW的,高的有到150KW的,一般都有并机功能,例如2个20KW的并机成为40KW。大部分UPS输出接口是220伏交流,和一般用市电供电的设备兼容性最好,这是直流电无法比拟的。当然随着技术的发展,以后设备供电全面兼容交直流也不是不可能。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-3 21:56
  • 签到天数: 1241 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-8-19 21:17 | 显示全部楼层
    其实蓄电池直接作为后备电源并不是什么新鲜事儿,主要是过去存在一些必须正弦交流供电的设备,如CRT显示器、工频变压器、交流电动机等,或者家用电脑只能配备低压蓄电池,使得UPS大行其道。还有就是大家一说通信电源 ...
    虾段 发表于 2010-8-19 21:12

    通信用直流电-48伏是最近20年的事,以前用的是+24伏。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-8-19 21:21 | 显示全部楼层
    模电课本后边有讲。不只是根号二的关系。

    记得有个0.9的关系
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-8-19 21:41 | 显示全部楼层
    前面有两位高手一个说高一个说低{:1_238:}
    虾段 发表于 2010-8-19 20:16


    我们都纸上谈兵摸不到东西。

    既然纠结,是不是可以找台示波器瞅一眼那个280长啥模样的,毕竟这个数据满关键。如果实际滤得还行就有参考了。分析半天可能还不如实测那一下。

    其实机房的设备单个没什么大功率的吧,开关电源初级那里增加电流也有限,我觉得直流给个100多伏应该就能干活,不超311就一般不会烧东西。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-19 10:31
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-8-19 22:00 | 显示全部楼层
    1、220是有效值,311才是峰值。
    2、全桥整流后,有效值应该比220略小,因为整流管的压降
    3、不可能整流滤波可以发电的!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-8-19 22:03 | 显示全部楼层
    我们单位某部门有一套UPS电源系统,电池组电压276V,不明白的是为什么停电时,非要那个嗡嗡叫UPS干什么?而负载都是开关电源的网络设备,没有交流电机、CRT显示器,非要把直流变成交流有什么意义?
    我就是要在机 ...
    虾段 发表于 2010-8-19 20:34


    反正换了是我,绝对不去改原配的东西,这不是合理不合理的,是责任问题。

    公司的设备就保守处理,出了事情就赖东西,我主张改过的出了事情就该赖我了。

    要改可以,老板发信来确认,说清楚具体怎么改。打工的不承担那么多责任的说。

    我觉得要是没指令就别折腾了,交流改直流供电,改它干啥呀。
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2010-8-21 19:58 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080



    GMT+8, 2025-11-5 03:48 , Processed in 0.136828 second(s), 40 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表