手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
楼主: dqr2000

[其他DIY] 地线线径可以小于火线零线线径吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-14 22:00
  • 签到天数: 551 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-2-19 08:48 | 显示全部楼层
    本帖最后由 x3159 于 2019-2-19 08:49 编辑

    电工说的没错。话说回来,现在的好多房子地线能不能用还不知道,我就知道我这幢楼的地线肯定是断了的,或者就是没有。但我这楼基本都有电热水器,这儿2000年前的商品房地线是摆设。2000年后还能用的不知道还有多少,你用摇表摇下就知道电阻是多少。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-2-19 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
    装了漏电无论是1.5也好16平方也好,效果一样的。0.5平方这类的小线就最好不用,不是不行,太细了时间长会霉断。

    点评

    漏电保护器失效很常见。有几个人能每月测试,每三年更换一个新的?  详情 回复 发表于 2019-2-19 09:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-20 08:27
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2019-2-19 08:54 | 显示全部楼层
    说实话,国内家装放线基本多浪费,40WLED灯用1.5平方线是普遍现象,有必要吗?说要用几十年的借口我就呵呵了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-23 08:38
  • 签到天数: 76 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-2-19 08:59 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2019-2-19 08:03
    工业用设备4芯电缆中细的那根是中性线!不是地线!

    嗯,你是对的。标的应该就是N零线。。。但我拉过一根电缆里面那根小的透明色带是黄绿,记忆深刻,可能是厂家在制造时印错色了。因为接线的时候就是对着零线N。但那个色带黄绿我一时转不过弯来。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-19 13:04
  • 签到天数: 3476 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-2-19 09:00 | 显示全部楼层
    理论上来说,对的
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-2-19 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2019-2-19 08:50
    装了漏电无论是1.5也好16平方也好,效果一样的。0.5平方这类的小线就最好不用,不是不行,太细了时间长会霉 ...

    漏电保护器失效很常见。有几个人能每月测试,每三年更换一个新的?

    点评

    如果你担心这个,那么地线就比火线大一号比较保险,线同样大也有机率先烧断地线。  详情 回复 发表于 2019-2-19 11:06
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2016-4-14 08:06
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-2-19 10:01 | 显示全部楼层
    skyfxf 发表于 2019-2-18 22:16
    省那一点干嘛  全部用4平方的线

    灯具没必要4平方吧 2.5都嫌奢侈了.  这种标准都十多年前的,当时都是白炽灯,一个就50w 一个顶灯300+起步.
    现在都是led 功率小一大半.我家最大led也才60w 一般20到30w 功耗.
    按我说,1平方都够用.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-25 13:14
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-2-19 10:07 | 显示全部楼层
    如果是新装修的话,没必要省那么一点线,直接用一样粗的吧。如果是后期改造,完全可以用细点的线来做地线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-2-19 10:26 | 显示全部楼层
    全用2.5的地线,地线没必要4平方,卫生间等电位最好自己加线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-2-19 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2019-2-19 09:54
    漏电保护器失效很常见。有几个人能每月测试,每三年更换一个新的?

    如果你担心这个,那么地线就比火线大一号比较保险,线同样大也有机率先烧断地线。

    点评

    安全规范都是用生命换来的  详情 回复 发表于 2019-2-19 14:40
    室外的地线也要够粗才行,否则室外地线也有可能烧断。  详情 回复 发表于 2019-2-19 11:35
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-19 07:04
  • 签到天数: 1159 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-2-19 11:16 | 显示全部楼层
    新的标准要求等径。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-2-19 11:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 L555T_007 于 2019-2-19 11:32 编辑

    感觉实操没啥问题

    一来 有漏电保护和空气开关
    二来 设备短路内阻超低烧不断仅烧断地线的同时人体刚好接触设备金属外壳/电路的概率相当低
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-2-19 11:18 | 显示全部楼层
    电工说地线统一用BV1.5线就可以了…… 这个电工不错。我的私房就是这么放线的,全部国标铜芯线,主线4mm,插座2.5mm,照明灯具1.5mm,地线也是1.5mm,每层配电箱都有一个独立的漏保

    点评

    照明我都是用1的,其它和你一样。  详情 回复 发表于 2019-2-22 15:51
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-2-19 11:27 来自手机 | 显示全部楼层
    如果空开箱够大,插座单独一路和照明空调分开,单独一个漏电。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-2-19 11:35 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2019-2-19 11:06
    如果你担心这个,那么地线就比火线大一号比较保险,线同样大也有机率先烧断地线。 ...

    室外的地线也要够粗才行,否则室外地线也有可能烧断。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-1-5 22:50
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-2-19 11:59 | 显示全部楼层
    归功于万恶的国产线品质差,如果达标,是可以小点的。

    点评

    只要你购买正规厂家产品,都是合格的。那些只想便宜,在淘宝买山寨的产品,只能说是自己原因。  详情 回复 发表于 2019-2-19 12:09
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-17 21:08
  • 签到天数: 366 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-2-19 12:04 | 显示全部楼层
    实际上你观察很多设备上的线材,地线都比火线零线要细
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-2-19 12:09 | 显示全部楼层
    黄土高坡 发表于 2019-2-19 11:59
    归功于万恶的国产线品质差,如果达标,是可以小点的。

    只要你购买正规厂家产品,都是合格的。那些只想便宜,在淘宝买山寨的产品,只能说是自己原因。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-2-19 14:40 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2019-2-19 11:06
    如果你担心这个,那么地线就比火线大一号比较保险,线同样大也有机率先烧断地线。 ...

    安全规范都是用生命换来的

    点评

    正常设备内是有保险丝的,一般家用电器都在2千瓦内,只要足标和线头按规律打好,1.5平方线是不先烧断的,如果进线箱漏电到安培级都不跳那也没什么好说的了,命该如此。  详情 回复 发表于 2019-2-19 15:53
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-2-19 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2019-2-19 14:40
    安全规范都是用生命换来的

    正常设备内是有保险丝的,一般家用电器都在2千瓦内,只要足标和线头按规律打好,1.5平方线是不先烧断的,如果进线箱漏电到安培级都不跳那也没什么好说的了,命该如此。

    点评

    各种安全规则规章制度不遵守,光靠命去玩儿硬碰硬,那就没办法了。  详情 回复 发表于 2019-2-19 18:23
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-20 15:23 , Processed in 0.200549 second(s), 69 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表