楼主: jht-007

[其他DIY] 新房装修电线安装问题请教

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-12 23:06
  • 签到天数: 2052 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-2-27 14:02 | 显示全部楼层
    问题不大,可以开工。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-8-14 20:52
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-2-27 14:05 | 显示全部楼层
    空调不要加漏保,有的变频机会有干扰会误跳

    点评

    碰见这种事情简直把人烦死,我直接拆了rccb  详情 回复 发表于 2018-2-27 22:29
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
    入户总开关最好选比电表下接的空开小一级,过载跳闸先跳入户开关,不用跑强电箱去上电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-11 11:47
  • 签到天数: 1676 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-2-27 15:58 | 显示全部楼层
    总开关建议用空开,分路用漏电,这样不会一漏电整个房子没电。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 16:06 | 显示全部楼层
    本帖最后由 轩懿 于 2018-2-27 16:09 编辑

    总线10平方,63A双极漏电开关;  

    照明2.5平方,10A或16A单极空开;  1平 10a或6a

    插座4平方,20A或25A单极空开;这个看你怎么接,一个插座一个空开的话 1.5的线10a, 3个插座1根线 2.5的线也够了

    卫生间4平方,20A或25A单极漏电开关(安装浴霸); 如果不是速热热水器 2.5的线就够了

    厨房4平方,20A或25A单极漏电开关;

    空调6平方,32A单极空开。  空调一个的话2.5线 16或20a

    这样完全够用
    为什么都在纠结软硬线,选多芯硬线不就好了 2.5的是7芯的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-29 22:14
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-2-27 16:16 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2018-2-27 12:21
    挂壁式空调一般用 2.5。都绰绰有余了,其实1.5平方都够 (空调自带插头的线才多少!)
    立式空调用4平方。6 ...

    空调就启动那下电流大,线细了压降大,压缩机容易憋死……

    点评

    就家里配电箱到空调那十几米20米距离, 2.5平方和4平方的压降差几乎可以忽略  详情 回复 发表于 2018-2-27 18:49
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-18 18:55
  • 签到天数: 3282 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-2-27 18:18 | 显示全部楼层
    觉得厨房4平方有点小,至少6平方,电压力锅,电磁炉,电饭锅等,都是烧电的大户呢。
    卫生间也至少6平方以上,万一要装个电热水器之类呢,那可是6KW以上哦
    我自己厨房,卫生间均为6平方(爱立信线),照明1.5平方,装个电箱,每个房间的用电均有一个空开独立控制。
    尽量多装些插座,特别是有音响的客厅越多越好!

    点评

    供电局给你协议才几千瓦?厨房就要用6平方? 卫生间装即热?怕是不搞个380V三相入户装个12KW或更大功率的热水器天冷根本洗不了热水澡吧?当然你要在热带亚热带兴许6KW也能冲凉  详情 回复 发表于 2018-2-27 22:35
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-2-27 18:49 | 显示全部楼层
    oneone1987 发表于 2018-2-27 16:16
    空调就启动那下电流大,线细了压降大,压缩机容易憋死……

    就家里配电箱到空调那十几米20米距离,
    2.5平方和4平方的压降差几乎可以忽略
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
    jinsddn 发表于 2018-2-27 14:05
    空调不要加漏保,有的变频机会有干扰会误跳

    碰见这种事情简直把人烦死,我直接拆了rccb
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
    ftam 发表于 2018-2-27 18:18
    觉得厨房4平方有点小,至少6平方,电压力锅,电磁炉,电饭锅等,都是烧电的大户呢。
    卫生间也至少6平方以上 ...

    供电局给你协议才几千瓦?厨房就要用6平方?
    卫生间装即热?怕是不搞个380V三相入户装个12KW或更大功率的热水器天冷根本洗不了热水澡吧?当然你要在热带亚热带兴许6KW也能冲凉

    点评

    本不想回复你,但还是说两句吧。 我们那里的农村1户可以申请12KW用电,单相的。 厨房用6平方觉得很奇怪?要是电饭锅,电压力锅,电磁炉一起用你还会觉得大?如果再加台电烤箱你只能觉得线小了呢。 即热式电热水器怕  详情 回复 发表于 2018-2-28 20:11
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-28 01:57 来自手机 | 显示全部楼层
    jht-007 发表于 2018-2-27 11:58
    回复elchino:
    我也在纠结用硬线还是软线,软线比硬线贵4个点.
    一般都是用硬线吗? ...

    我见过的都是用硬线
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-28 02:01 来自手机 | 显示全部楼层
    jht-007 发表于 2018-2-27 12:19
    回复吾见刚正
    大虾推荐个施耐德或abb的空开,漏保型号呗?

    施耐德有单片的漏保,论坛有壕全部用单片漏保当单片空开使用的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-2-28 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
    其实用多粗的线都不是问题,问题是插座插不插得下去4平方插不进3根线每个分口都得都做接头
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-24 13:18
  • 签到天数: 2156 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-2-28 08:07 | 显示全部楼层
    还有就是进线是多大的?难不成有大于或等于6平方?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-2-28 08:24 | 显示全部楼层
    本帖最后由 笨笨小枫 于 2018-2-28 08:43 编辑


    可以用速接端子,我用的是wago

    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-15 21:16
  • 签到天数: 119 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-2-28 09:42 | 显示全部楼层
    那个有8级电工证的叔叔说家装一般都是用硬线,一般照明是1.5,插座2.5
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-13 15:47
  • 签到天数: 139 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-2-28 13:54 | 显示全部楼层
    照明1.5足够 除非你全是大功率水晶灯
    插座2.5 用4平方接线你很纠结
    厨卫4平方
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-18 18:55
  • 签到天数: 3282 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-2-28 20:11 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2018-2-27 22:35
    供电局给你协议才几千瓦?厨房就要用6平方?
    卫生间装即热?怕是不搞个380V三相入户装个12KW或更大功率的 ...

    本不想回复你,但还是说两句吧。
    我们那里的农村1户可以申请12KW用电,单相的。
    厨房用6平方觉得很奇怪?要是电饭锅,电压力锅,电磁炉一起用你还会觉得大?如果再加台电烤箱你只能觉得线小了呢。
    即热式电热水器怕你没用过吧,现用的一台怡海4.6KW的,室内温度在10度左右,热水器调到加热最大档,水流调小到加热功能刚能启动就可以了,
    出来的热水热得手都伸不进去,觉得水温50,60度应该是有的。难道你还用60度以上的热水洗澡不成?
    我现所在地方确实是亚热带。
    一般来说现家家户户都装或要装空调,要是每家装2台或2台以上,进户主线用10平方或以上的又有什么奇怪呢。
    不管是主线,插座线,空调线等,均是宜大不宜小,毕竟装上后可是要用几十年的。
    之前逛论坛时刚好看到这个,也许能从里面学到点什么:“装修后三个月,电箱主线烧了。”
    http://forum.xitek.com/forum-vie ... A3%85%E4%BF%AE.html

    点评

    市区根本不给你大功率。 2000年左右的多层及之后的高层,进户线10-16平方。但是供电局协议没见过超8KW的。你想增容?对不起,不对小区个人用户提供此业务。你可以认为16的进户线没问题,但是你电表受不了。如果是老  详情 回复 发表于 2018-3-1 00:04
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-11-3 22:38
  • 签到天数: 230 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-2-28 23:10 | 显示全部楼层
    照明已经led时代了,有必要用2.5的铜线吗?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-2-28 23:40 | 显示全部楼层
    syyc0 发表于 2018-2-28 23:10
    照明已经led时代了,有必要用2.5的铜线吗?

    2.5是现在照明标准线
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报