    本人小白,打算安排如下:电线为国标BV软线。

    总线10平方,63A双极漏电开关;

    照明2.5平方,10A或16A单极空开;

    插座4平方,20A或25A单极空开;

    卫生间4平方,20A或25A单极漏电开关(安装浴霸);

    厨房4平方,20A或25A单极漏电开关;

    空调6平方,32A单极空开。

    这样合理吗?厨卫是否需要双极漏电开关?求大虾指点,谢谢!!
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 11:14 | 显示全部楼层
    照明可以用1.5,稍微省点。
    其他我觉得挺好的。
    另外,为啥用软线?不但贵,而且接头不太好处理啊
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-26 07:27
  • 签到天数: 2057 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-2-27 11:14 | 显示全部楼层
    插座最好带漏电保护
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-13 01:15
  • 签到天数: 98 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-2-27 11:32 来自手机 | 显示全部楼层
    一般家庭用小一号即可,豪宅除外。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-12-5 16:04
  • 签到天数: 2581 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-2-27 11:35 | 显示全部楼层
            卫生间安装的是大功率速热电热水器,北方的话,4平方的电线有点小了。

            

    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-27 11:42
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-2-27 11:44 | 显示全部楼层
    照明1.5平方,10A单极空开;

    插座2.5平方,20A单极空开;

    空调4平方,25A单极空开。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-9-30 09:21
  • 签到天数: 694 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2018-2-27 11:58 | 显示全部楼层
    回复elchino:
    我也在纠结用硬线还是软线,软线比硬线贵4个点.
    一般都是用硬线吗?

    点评

    我见过的都是用硬线  详情 回复 发表于 2018-2-28 01:57
    一般都是用硬线  详情 回复 发表于 2018-2-27 12:24
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-9-30 09:21
  • 签到天数: 694 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2018-2-27 11:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jht-007 于 2018-2-27 12:01 编辑

    回复ljlzch
    我在南方,不装电热水器...
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-9-30 09:21
  • 签到天数: 694 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2018-2-27 12:00 | 显示全部楼层
    直接回复提示:
    抱歉,您尚未输入标题或内容
    艹...
    这是咋回事呀?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 12:02 | 显示全部楼层
    卫生间,厨房,空调都应该加漏电开关。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-9-30 09:21
  • 签到天数: 694 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2018-2-27 12:19 | 显示全部楼层
    回复吾见刚正
    大虾推荐个施耐德或abb的空开,漏保型号呗?

    点评

    施耐德有单片的漏保,论坛有壕全部用单片漏保当单片空开使用的  详情 回复 发表于 2018-2-28 02:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-2-27 12:21 | 显示全部楼层
    挂壁式空调一般用 2.5。都绰绰有余了,其实1.5平方都够 (空调自带插头的线才多少!)
    立式空调用4平方。6平方是浪费
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-2-27 12:22 | 显示全部楼层
    插座2.5都绰绰有余了,4平方是浪费
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-17 16:56
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-2-27 12:24 | 显示全部楼层
    jht-007 发表于 2018-2-27 11:58
    回复elchino:
    我也在纠结用硬线还是软线,软线比硬线贵4个点.
    一般都是用硬线吗? ...

    一般都是用硬线
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 12:43 | 显示全部楼层
    插座需要漏保保护一下,卫生间和厨房电器功率考虑大一点。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 12:59 | 显示全部楼层
    照明1平方足以。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 13:12 | 显示全部楼层
    当然要用软线,加接线端子。硬线容易接触不良,发热
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 13:26 来自手机 | 显示全部楼层
    软线没必要。63A开关太大,撑死用到50A
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 13:28 来自手机 | 显示全部楼层
    厨房卫生间插座线路4平方,其它2.5。空调4平方。如果是120,160的中央空调,那才用得上6平方。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-2-27 13:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 coolgg 于 2018-2-27 13:57 编辑

    用了软线更复杂,接空开都要另外做端子。转接的端子也更贵。