[电子电路] 万能的坛,懂的请进,漏电保护器合不上了

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-16 20:39
  • 签到天数: 526 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-1-16 23:04 | 显示全部楼层
    你按那个按钮了吗
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-7 17:14
  • 签到天数: 172 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-1-16 23:25 | 显示全部楼层
    你这个是因为室内线路的零线和地线混接在一起了,必须要分开,不然漏电保护用不了。单火线是可以用的,和地线能构成回路就行,但是不安全容易触电。解决方法就是找出哪几路零地没分开然后处理,如果实在没办法解决只能不用接地,这样做的话漏电保护不起作用,但是回路还可以用
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-21 20:44
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-1-16 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
    先想一下线路是怎么走的,然后第一步,从正中间把零线断开,看看跳不跳,如果还跳,肯定在前半段,再从前半段正中间断开,再试。如果第一步不跳,就重新接好,再从后半段正中间断开,再试。依此类推,很快就能找出问题所在。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-10 05:57
  • 签到天数: 2141 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-1-17 00:26 | 显示全部楼层
    漏电了?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-9-5 17:08
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-1-17 04:45 | 显示全部楼层
    其实全接明线不失为一个好主意,反正老房子,暗线布线看起来也是一沓糊涂,不如接明线做全面整改.
    只是自己做就行了,没必要便宜电工.

    买个带自复式过欠电压保护功能的总闸,然后下级接浪涌保护器,后面分控把所有回路的地火零全都完全分开,地线上接线柱,火线零线每一组用一个带过流保护和漏电保护的空开接上.
    做完了整个电路水平都上一大截.

    点评

    多谢指教!  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:55
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-1-17 05:14 | 显示全部楼层
    先把所有人用电器拔了,不行再拔插座拆了。不分组就是麻烦。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-1 05:33
  • 签到天数: 2238 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-1-17 05:34 | 显示全部楼层
    把地线断了,继续使用火线和零线,把需要使用地线保护的插座重新接一个地线,并不是所有电器都需要接地保护吧,这样能省点事,如果想彻底解决就得找到零线和地线的短路点进行处理,或者更换线路了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-2-3 07:21
  • 签到天数: 168 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-1-17 08:33 | 显示全部楼层
    学习一下
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-30 08:32
  • 签到天数: 3470 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-1-17 08:55 | 显示全部楼层
    不分组就是麻烦。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-1-17 09:55 | 显示全部楼层
    itismemario 发表于 2017-1-17 04:45
    其实全接明线不失为一个好主意,反正老房子,暗线布线看起来也是一沓糊涂,不如接明线做全面整改.
    只是自己做 ...

    多谢指教!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-1-17 14:35 | 显示全部楼层
    零地短路,你切分闸只断火线而已,零线没断开。零线一根根逐步查吧。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-23 16:50
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-1-17 17:20 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-6-29 15:52
  • 签到天数: 60 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-1-17 20:40 | 显示全部楼层
    漏电保护去了吧  省的交电费了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-1-20 13:11 | 显示全部楼层
    dytc8888 发表于 2017-1-17 17:20
    哪有这么麻烦  把零线都松开 用万用表跟地线量 哪一路有电阻 就是哪一路里面有零地混接的
    ...

    多谢指教!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-1-20 14:48 | 显示全部楼层
    你这个图片看起来零线是分开的啊,一条条分开测就是了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-6-26 12:12
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-1-20 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主这个还是重新布线简单吧
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2017-1-22 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-1-22 21:22 | 显示全部楼层
    hanzify 发表于 2017-1-22 17:58
    零线对地短路了,所以接火线电器能用,漏电保护器前端的零线对后端的零线(实际是对地线)有电压,有不平衡电 ...


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-16 06:54
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-1-22 21:29 | 显示全部楼层
    我家就没有地线,以前也不知道为什么,我们这里都没有地线,全部2条线
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-1-22 21:39 | 显示全部楼层
    不知如何理解“正常情况零线和地线是相通的”与“零线对地短路”。