[其他DIY] 最近监控漏电。。把我弄的直接没脾气了。。。

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2016-11-23 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
电源线是才布的。套管埋在地里。可是漏保就是调 而且不是立马跳  是半天 有时候一天才跳一次。。。大神们给分析一下哪的问题。。。我觉得电源线漏电的可能性有点小。。。否则为什么不是立马跳? 接的设备有  交换机  收发器 监控电源。
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-11-23 22:01 | 显示全部楼层
换个漏报,或拿摇表摇下线路

点评

漏保已经换了。。摇表也摇了 没摇出问题。 也不太会用  详情 回复 发表于 2016-11-23 22:11
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2016-11-23 22:11 | 显示全部楼层
HYHNSS 发表于 2016-11-23 22:01
换个漏报,或拿摇表摇下线路

漏保已经换了。。摇表也摇了  没摇出问题。 也不太会用
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-11-23 22:16 | 显示全部楼层
所有开关全关,下灯泡,拔插板,到总闸处,断开,串万用表接火线测试漏电流.一般漏保动作要20多ma了
然后没有得话,慢慢一个一个接上插板和电器,啥时候测到电流了,就是问题点
不过也有漏保坏的情况.这就需要你慢慢测试了
零线也可以断开的情况接下火线测试下有没漏电流.(注意先打下电压看看别是错接地的情况.)

点评

这是最终办法了。用万用表电流档实际监控。  详情 回复 发表于 2016-11-23 22:27
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-3 19:00
  • 签到天数: 1925 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-11-23 22:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 2205414469 于 2016-11-23 22:30 编辑
    平流层 发表于 2016-11-23 22:16
    所有开关全关,下灯泡,拔插板,到总闸处,断开,串万用表接火线测试漏电流.一般漏保动作要20多ma了
    然后没有得 ...

    我认为这是最好办法了。用万用表电流档实时监控。分别接上负载逐渐缩小故障范围。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-7 17:14
  • 签到天数: 172 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-11-23 23:13 | 显示全部楼层
    牛,学习了{:3_108:}
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-30 08:45
  • 签到天数: 51 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-11-23 23:27 | 显示全部楼层
    排除法,设备一个一个添加就知道那个设备出问题了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-11 17:18
  • 签到天数: 3671 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-11-24 08:27 | 显示全部楼层
    看看那个设备用电大的,比如空调,然后检查插板后的罗丝是否松了,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-4 00:40
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-11-24 09:28 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-16 20:39
  • 签到天数: 526 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-11-24 09:55 | 显示全部楼层
    好复杂啊
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-3 10:16
  • 签到天数: 342 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-11-24 10:00 | 显示全部楼层
    还要观察下漏保有没有过压保护,分清过压还是漏电跳,有没有跟天气有关等。反正没病不死人
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-8 17:30
  • 签到天数: 118 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-11-24 10:06 | 显示全部楼层
    本帖最后由 cnit 于 2016-11-24 10:07 编辑

    以前做过一个工地,室外电线埋地老跳漏电,不定时不定气候。电线都是室外专用护套埋地电缆,也全套管的。

    最后询问老电工,说室外埋地的电线都不设漏电保护开关的,我查看了几个路灯的控制箱,确实没有装漏电保护开关,怪不得偶尔就听说有路灯、红绿灯柱漏电电死人的事情发生。

    之后改开关箱,室外电缆只设空气开关保护,室内及设备装漏电开关。当然室外的铁箱、支柱都加强了接地。

    点评

    难道线长了?????  详情 回复 发表于 2016-11-24 12:14
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-8-17 17:35
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-11-24 11:42 来自手机 | 显示全部楼层
    线路长就要加大漏保的额定动作电流,一般是30ma的换成50, 100ma的,还要考虑监控电压y电容是不是异常漏电

    点评

    线路很长 。大约 1公里左右  详情 回复 发表于 2016-11-24 12:12
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2016-11-24 12:12 | 显示全部楼层
    vmll 发表于 2016-11-24 11:42
    线路长就要加大漏保的额定动作电流,一般是30ma的换成50, 100ma的,还要考虑监控电压y电容是不是异常漏电 ...

    线路很长 。大约 1公里左右
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2016-11-24 12:14 | 显示全部楼层
    cnit 发表于 2016-11-24 10:06
    以前做过一个工地,室外电线埋地老跳漏电,不定时不定气候。电线都是室外专用护套埋地电缆,也全套管的。

    ...

    难道线长了?????

    点评

    不清楚,反正当时是断开所有设备,一样不定时跳漏电,后来又分段试,还是不定时跳。 只要接上漏电开关就不能确保什么时候跳,有时候一个月都不跳,有时候一天跳一次。 那埋地的电缆是质量超好的,有两层外皮,不存  详情 回复 发表于 2016-11-24 14:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2016-4-14 08:06
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-11-24 12:36 | 显示全部楼层
    工厂上可以一个个实验  
    监控上了工程 一个一个轮着实验是找死, 万一你调试时候发生点问题需要调监控呢?
    我觉得既然漏保有的多 那就分多路接 排除法比较快捷.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-8 17:30
  • 签到天数: 118 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-11-24 14:33 | 显示全部楼层
    zuozuoluo 发表于 2016-11-24 12:14
    难道线长了?????

    不清楚,反正当时是断开所有设备,一样不定时跳漏电,后来又分段试,还是不定时跳。

    只要接上漏电开关就不能确保什么时候跳,有时候一个月都不跳,有时候一天跳一次。

    那埋地的电缆是质量超好的,有两层外皮,不存在擦伤刮伤。而且埋的也是胶管
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-8 17:30
  • 签到天数: 118 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-11-24 14:36 | 显示全部楼层
    当时差点就想上隔离变压器,看看能不能解决这个问题。

    反正监控的设备省电,加上网络交换机也就几百瓦

    后来咨询过几家搞路灯及室外电路的才决定不用漏电开关了。好象也查不到室外电路必须要用漏电保护装置的规定。