小区是每栋25层 每4层一个总闸 ,然后往下级每层6户还有一个总闸,再往下每户都有配电箱;现在的问题是其中某一户短路或漏电的话总闸会跳  有时跳4层共用的总闸有时跳每层的总闸,特别今天又跳闸了 那个电工居然每户都敲门问有电水壶没。我虽然对强电不很懂 但这和电水壶有毛关系,另外想问的是假如其中某一户有问题那不是应该跳他自家的闸吗?
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-7-21 20:21 | 显示全部楼层
    可能他家的开关不灵敏吧
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-8 00:56
  • 签到天数: 73 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-7-21 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
    电工并没错,电水壹加太多水溢出到底座引起跳闸。跳闸按所装漏电开关起跳灵敏度所定。如A座水溢出了而他家总开关不起跳那就延伸至上级开关起跳。还有就是某户有一线一地嫌疑。

    点评

    我忘了原来水壶有地线 溢水多的话等于对地漏电了 另外一线一地现在不是对窃电无效了吗 难道是用户无意中造成一线一地了吗  详情 回复 发表于 2016-7-21 21:28
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-3 17:48
  • 签到天数: 1902 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-7-21 20:59 | 显示全部楼层
    短路跳闸可能是一二级总闸容量偏小,躲不开下用户的故障电流或者大负荷电流,漏电跳闸的话应该是各级灵敏度相差较小,不能逐级跳闸
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2016-7-21 21:28 | 显示全部楼层
    pa1391 发表于 2016-7-21 20:36
    电工并没错,电水壹加太多水溢出到底座引起跳闸。跳闸按所装漏电开关起跳灵敏度所定。如A座水溢出了而他家 ...

    我忘了原来水壶有地线  溢水多的话等于对地漏电了 另外一线一地现在不是对窃电无效了吗  难道是用户无意中造成一线一地了吗
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-10-7 20:43
  • 签到天数: 3202 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-7-21 21:39 | 显示全部楼层
    不一定只跳他一家的。还在开关的灵敏度问题等。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2021-9-20 15:22
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-7-22 10:05 | 显示全部楼层
    估计开关不太好,以前遇过类似情况,后来换施耐德开关好了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-26 23:36
  • 签到天数: 230 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-7-22 21:10 | 显示全部楼层
    可能是小区的空开、漏电空开这类的产品用的容量小了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-4-3 18:00
  • 签到天数: 30 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-7-22 21:20 | 显示全部楼层
    这个正常,漏洞,我们这整层都跳闸
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-7-22 22:28 | 显示全部楼层
    以前遇到过家里零线和地线短路跳总闸的,家里的漏电保护器不跳,很奇怪

    点评

    不奇怪,你的漏电失效了。  详情 回复 发表于 2016-7-22 22:53
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-7-22 22:53 | 显示全部楼层
    mscdex 发表于 2016-7-22 22:28
    以前遇到过家里零线和地线短路跳总闸的,家里的漏电保护器不跳,很奇怪

    不奇怪,你的漏电失效了。