手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 10830|回复: 25

[其他DIY] 马上就要装修,求助电线

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-6 19:58
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-1-28 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    70平米 一个厨房 一个厕所 一个主卧 一个次卧 一个9平米小客厅
    平时主卧会长时间用到大功率用电器(2500w左右不算空调电视日常电器)
    厕所没有浴霸电热水器
    预计两个空调一个1.5p一个1p

    求问建议走几个回路,几道空开,几道漏保 用多粗的线
    先谢谢大家了
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-4 00:40
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-1-28 21:13 | 显示全部楼层
    根据你的用电量还要再留有些余量可以分六个回路,材料都是铜线,有地线最好,
    第一个回路卫生间由于没有浴霸热水器2.5平16A漏保,
    第二个回路厨房4平25A漏保,
    第三个回路主卧和大厅和次卧4平25A漏保,
    第四个回路1.5P空调4平25A漏保,
    第五个回路1P空调2.5平16A漏保,
    第六个回路照明,楼猪忘记提照明了,所有照明单走一个回路用2.5平20A2P空开
    总空开用60A2P空开一个,入户线至少10平

    点评

    求教电热水器2000W的一般用多少A的独立空开呢?  详情 回复 发表于 2016-1-28 21:40
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-17 17:09
  • 签到天数: 1838 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-1-28 21:40 | 显示全部楼层
    akak02 发表于 2016-1-28 21:13
    根据你的用电量还要再留有些余量可以分六个回路,材料都是铜线,有地线最好,
    第一个回路卫生间由于没有浴 ...

    求教电热水器2000W的一般用多少A的独立空开呢?

    点评

    16A漏保  详情 回复 发表于 2016-1-28 21:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 06:53
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-1-28 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
    现在铜便宜人工贵,使劲造呗。1.5匹空调开辅热撑死2.5千瓦,2.5平够了吧

    点评

    可以的  详情 回复 发表于 2016-1-28 21:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-4 00:40
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-1-28 21:45 | 显示全部楼层
    freebeing 发表于 2016-1-28 21:43
    现在铜便宜人工贵,使劲造呗。1.5匹空调开辅热撑死2.5千瓦,2.5平够了吧

    可以的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-4 00:40
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-1-28 21:45 | 显示全部楼层
    麻糖 发表于 2016-1-28 21:40
    求教电热水器2000W的一般用多少A的独立空开呢?

    16A漏保

    点评

    谢谢老师!  详情 回复 发表于 2016-1-28 21:57
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-17 17:09
  • 签到天数: 1838 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-1-28 21:57 | 显示全部楼层

    谢谢老师!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-11-7 21:02
  • 签到天数: 1751 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-1-28 22:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 我爱罗 于 2016-1-28 22:35 编辑

    入户线至少10平
    前几天寒潮来时,室外电力的电线烧了,造成我们这里6户人家断电了,电公司人来说重接零线用6平方够了,后来一查烧的太严重了线路要全更换,所以暂时用了10平方的主线帮6户人家接电,之前6户人家的老线路好像是用的6平方的线
    2楼说的比较专业,如果是自己采购的可以这样的标准,不过一般电工不会这样选择帮人家配线,至少我们这边的是这样,还有我所接触到的电工都是一样,都说没必要这样,入户线6平方够了,回路主线最多4平方够了,照明1.5平方够了,1P、1.5P空调2.5平方够了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2016-1-3 23:14
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-1-28 23:12 | 显示全部楼层
    一定要多装插板
    预定装1个的地方装2个
    预定装2个的地方装4个
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-1-28 23:25 | 显示全部楼层
    一般照明一个回路,插座4个回路。去卫生间用6平方线,可以考虑以后加装即热热水器。其他,插座4平方,照明2.5平方。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-16 22:22
  • 签到天数: 1163 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-1-28 23:28 来自手机 | 显示全部楼层
    只装不装少,记得装活线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-16 22:22
  • 签到天数: 1163 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-1-28 23:28 来自手机 | 显示全部楼层
    只装不装少,记得装活线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-12 11:31
  • 签到天数: 1020 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-1-29 08:24 | 显示全部楼层
    新房也装修了,所有房屋都选了4平方线,为的求个保险,我不想将来万一电线烧断就要拆开地砖、木地板、墙砖

    点评

    万一电线烧断,一般都建议走明线了,拆开地砖、木地板、墙砖 ......,我们这里除非是大装修,否则一般拆开地砖什么的工程太大了,小打小闹的活没什么师父肯接,当初装修时,很多师父都这样说,你这旧房装修的活太累  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-29 22:14
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-1-29 09:20 | 显示全部楼层
    入户考虑为8KW,照明一回路,空调单独回路,热水器单独回路,如果厨房安装速热式的还要单独回路,其他插座按房间单独回路,单独回路4平方线,支线按需求
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-1-13 01:16
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-1-29 13:36 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 linuxathlon 于 2016-1-29 13:42 编辑

    10楼的说法我不认同,照明没必要2.5平方吧,又不是别墅,几个灯全开顶多两三百瓦,1.5平方就够了,就算厂家虚标了过这点电流卓卓有余。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-11-7 21:02
  • 签到天数: 1751 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-1-29 13:54 | 显示全部楼层
    zq7310 发表于 2016-1-29 08:24
    新房也装修了,所有房屋都选了4平方线,为的求个保险,我不想将来万一电线烧断就要拆开地砖、木地板、墙砖 ...

    万一电线烧断,一般都建议走明线了,拆开地砖、木地板、墙砖 ......,我们这里除非是大装修,否则一般拆开地砖什么的工程太大了,小打小闹的活没什么师父肯接,当初装修时,很多师父都这样说,你这旧房装修的活太累了,不像新房子,基本什么都没有,高兴怎么弄就怎么弄,不用考虑太多,旧房装修就不一样了,很多改动很费工夫的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2017-10-3 07:40
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-1-29 14:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 mfkdmrd9 于 2016-1-29 14:56 编辑

    二楼的方案不是很合理啊:
    第一个回路是浴室的,虽然是没有浴霸电热水器,但这种东西分分钟脑一热就买了,安装也很容易,所以最好还是预留大一点的,4平方;
    第四第五两个回路分开不好,两台空调都是比较小匹的,1路4平方的安装3台都没问题,建议两台共用一路4平方的线;
    第六个回路就多余了,二室一厅一厨一卫,照明撑死了200瓦,犯得着专门搞一个回路还用2.5平方的铜线么?直接搭在前面布的回路上就好了。这个硬要专门布的话也是建议用铝线,成本可以节省很多。

    所以我的建议是四个回路,每路单独空开漏保:
    厨房4平方、浴室4平方、空调4平方、其它的一起4平方。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-1-29 17:18 来自手机 | 显示全部楼层
    2卷4平方,2卷1.5,1卷1.5地,如果用了2.5会剩非常多的线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-12-16 15:56
  • 签到天数: 3143 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-1-29 18:13 | 显示全部楼层
    用国标铜芯线(买线时和商家说好余线可退),房间两回路(灯和插座分开),新房建议做活线。
    1.卫生间灯线1.5平,空开16A。
    2.厨房灯线1.5平,空开16A。
    3.厨房插座4平(如要预留热水器插座6平),空开32A。
    4.客厅灯线1.5平,空开16A。
    5.客厅插座4平,空开32A。
    6.主卧灯线1.5平,空开16A。
    7.主卧插座6平,空开32A。
    8.次卧灯线1.5平,空开16A。
    9.次卧插座4平,空开32A。
    10.入户线10平,空开2P63A。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-8-14 20:52
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2016-1-29 19:23 | 显示全部楼层
    空调的回路不要装漏保,现在的变频空调可能会有谐波干扰,而且空调插座一般高于1.8M,人够不到
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-10-4 05:27 , Processed in 0.230661 second(s), 63 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表