[电池] 在总闸把一组线从有漏保的接到了没有漏保的电闸有风险么

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2016-1-5 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
家里刚刚发生的情况,就是在总闸上有一组线路是有点漏电的,是线路之间有漏电,没有接任何用电器,线路接了漏电保护器的电闸以后电闸没法推上去。物业大叔把这组有漏电的线接到了没有保护器的电闸上,目前供电是正常了,但是很担心因为没过漏保的话漏电现象会有风险,求专业解答告知会有什么风险。万分感谢!
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-5-1 11:20
  • 签到天数: 1018 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-1-5 11:34 | 显示全部楼层
    漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-19 19:58
  • 签到天数: 117 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-1-5 11:41 | 显示全部楼层
    要看那组线路接什么设备,习惯上一般插座都要经漏电开关,照明线路可经可不经,室外埋地电缆不经。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-10-28 11:28
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-1-5 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
    自己家里漏电开关有用即可,外面不跳闸即可,你的情况是有可能有一户人家漏电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-12-25 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
    事关人命,不负责任的物业人员,建议下岗
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-12-26 09:48 | 显示全部楼层
    拆开这一路上每个插座,挨个检查