手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 27921|回复: 33

[其他DIY] 有懂空开的没,3P空开是简单的把3个1P的拨杆连起来吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2015-12-19 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
在广坛超低价收了6箱空开、漏电开关和模块化插座,
但是空开是3P和1P的居多,2P的只有6个,而实际家用是以2P和1P为主,根本用不上3P的。
我在想能不能把3P的中间的连杆锯开,让它当3个1P的用。

另外还有3P的漏电保护开关,如果只接一跟火线的话漏电它会跳吗?
很要命漏电保护开关全是3P的。

100_5916.jpg

100_5918.jpg
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-12-20 00:01 | 显示全部楼层
三极空开有2层连锁,只要拆开完全可以可以各自独立的单开!不过要钻开侧面最上一个和最下一个铆钉,然后再拆开,把内部那个弧形的连锁塑料拆掉!还有操作扳手拆掉(那个横的蓝色东西)

点评

我现在把蓝色把手分开之后,把手可以单独开关了,是不是说明内部根本没有连锁? 看了下确实三个是铆钉连在一起的,拆开有难度。  详情 回复 发表于 2015-12-20 00:40
哦,是内部也联动的啊?就是说只锯开那个蓝色的东西不行? 我不需要把它在空间上分开,我这个外壳是一体的也根本就分不开,我只需要三个不要同时跳就行了,变成独立的三路就可以了。  详情 回复 发表于 2015-12-20 00:08
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-12-20 00:07 | 显示全部楼层
便宜玩玩可以,如果真的有机会再遇上,建议找名牌2手的,施耐德,ABB,西门子等名牌。如果你是电工,有拆开过这些东西你就会知道好和可以用的区别!

点评

主要是太便宜了,连运费算下来1P大概也就六七毛。  详情 回复 发表于 2015-12-20 00:09
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-9 04:12
  • 签到天数: 2208 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-12-20 00:07 | 显示全部楼层
    和尚又收这么多货啊?你先拆个漏电保护开关看看里面有线圈不?

    点评

    [attachimg]1593528[/attachimg] 漏保拆开了,看看属于啥货色。  详情 回复 发表于 2015-12-20 00:24
    有道理,我看看好拆不。  详情 回复 发表于 2015-12-20 00:10
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-12-20 00:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 怒独僧 于 2015-12-20 00:12 编辑
    AMOI 发表于 2015-12-20 00:01
    三极空开有2层连锁,只要拆开完全可以可以各自独立的单开!不过要钻开侧面最上一个和最下一个铆钉,然后再 ...

    哦,是内部也联动的啊?就是说只锯开那个蓝色的东西不行?
    我不需要把它在空间上分开,我这个外壳是一体的也根本就分不开,我只需要三个不要同时跳就行了,变成独立的三路就可以了。

    PS,又仔细看了下,外壳不是一体的,说不定还真能分开。

    点评

    印象中只是把手联动的,内部没有联动。而且大部分分开没法用,2p之间是共用一个夹板的。空间上不分开的话,可以单p使用  详情 回复 发表于 2015-12-21 07:41
    那个蓝色的可以不用锯开,你注意看,可以横向拉开的。或者先轻拉一头就可以全部拉开。试试,以后你也会,知识,实践就是这样来的,很多东西确实不用去从头学,别人的经验你直接套用不错,不过自己再安全的情况下尝试  详情 回复 发表于 2015-12-20 00:27
    是,如果处理好我说的那两步还不行,可能那个蓝色的独立的,中间还有一条穿心的细金属杆,用细钢丝顶出去就可以了。唉,有些文字表达比口头说更难。当面教你马上会。唉  详情 回复 发表于 2015-12-20 00:20
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-12-20 00:09 | 显示全部楼层
    AMOI 发表于 2015-12-20 00:07
    便宜玩玩可以,如果真的有机会再遇上,建议找名牌2手的,施耐德,ABB,西门子等名牌。如果你是电工,有拆开 ...

    主要是太便宜了,连运费算下来1P大概也就六七毛,我就纯粹当个开关用也值了。

    点评

    西门子 ABB 还可以,施耐德和正品的正泰差不多,前提是必须是正品的,正泰假货太多。  详情 回复 发表于 2015-12-20 06:12
    自己家里用不能图便宜,拆开看看放心,3P的内部有连动杆,拆开后会有洞,可以当1P的用,但是不建议。  详情 回复 发表于 2015-12-20 06:06
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-12-20 00:10 | 显示全部楼层
    wczmj 发表于 2015-12-20 00:07
    和尚又收这么多货啊?你先拆个漏电保护开关看看里面有线圈不?

    有道理,我看看好拆不。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-12-20 00:20 | 显示全部楼层
    怒独僧 发表于 2015-12-20 00:08
    哦,是内部也联动的啊?就是说只锯开那个蓝色的东西不行?
    我不需要把它在空间上分开,我这个外壳是一体的 ...

    是,如果处理好我说的那两步还不行,可能那个蓝色的独立的,中间还有一条穿心的细金属杆,用细钢丝顶出去就可以了。唉,有些文字表达比口头说更难。当面教你马上会。唉
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-12-20 00:24 | 显示全部楼层
    wczmj 发表于 2015-12-20 00:07
    和尚又收这么多货啊?你先拆个漏电保护开关看看里面有线圈不?

    DSC00449.jpg
    漏保拆开了,看看属于啥货色。

    点评

    有互感线圈,但做工很一般。  详情 回复 发表于 2015-12-20 00:29
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-12-20 00:27 | 显示全部楼层
    怒独僧 发表于 2015-12-20 00:08
    哦,是内部也联动的啊?就是说只锯开那个蓝色的东西不行?
    我不需要把它在空间上分开,我这个外壳是一体的 ...

    那个蓝色的可以不用锯开,你注意看,可以横向拉开的。或者先轻拉一头就可以全部拉开。试试,以后你也会,知识,实践就是这样来的,很多东西确实不用去从头学,别人的经验你直接套用不错,不过自己再安全的情况下尝试经验是自己的,即使会有困难!祝顺利!

    点评

    确实,仔细看了下,那蓝色的不是一体的,而只是一个连杆把三个把手连起来了,那个连杆用钳子一拽就掉了,拽掉发现里边是有卡扣的,不用硬拽左右调整到某个位置是可以无损拆掉的。  详情 回复 发表于 2015-12-20 00:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-9 04:12
  • 签到天数: 2208 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-12-20 00:29 | 显示全部楼层
    怒独僧 发表于 2015-12-20 00:24
    漏保拆开了,看看属于啥货色。

    有互感线圈,但做工很一般。

    点评

    这个绝对要的,不然怎么产生,检测出零序。本身就是要检测出剩余动作电流。这个看起来还行,比山寨名牌好一些,也是有厂家产品。电力产品讲究品牌,可靠,质量,工艺等。  详情 回复 发表于 2015-12-20 00:38
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-12-20 00:33 | 显示全部楼层
    AMOI 发表于 2015-12-20 00:27
    那个蓝色的可以不用锯开,你注意看,可以横向拉开的。或者先轻拉一头就可以全部拉开。试试,以后你也会, ...

    确实,仔细看了下,那蓝色的不是一体的,而只是一个连杆把三个把手连起来了,那个连杆用钳子一拽就掉了,拽掉发现里边是有卡扣的,不用硬拽左右调整到某个位置是可以无损拆掉的。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-12-20 00:38 | 显示全部楼层
    wczmj 发表于 2015-12-20 00:29
    有互感线圈,但做工很一般。

    这个绝对要的,不然怎么产生,检测出零序。本身就是要检测出剩余动作电流。这个看起来还行,比山寨名牌好一些,也是有厂家产品。电力产品讲究品牌,可靠,质量,工艺等。

    点评

    我现在在想这个漏保是什么原理, 我原本是想,4根线通过同一个线圈,它无法判断单独一根线的电流,那如何对比电流呢,而对于三相电来说,还要根据相位计算再对比,太难了吧。 现在忽然有点明白, 如果是单相,火线零  详情 回复 发表于 2015-12-20 01:29
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-12-20 00:40 | 显示全部楼层
    AMOI 发表于 2015-12-20 00:01
    三极空开有2层连锁,只要拆开完全可以可以各自独立的单开!不过要钻开侧面最上一个和最下一个铆钉,然后再 ...

    我现在把蓝色把手分开之后,把手可以单独开关了,是不是说明内部根本没有连锁?
    看了下确实三个是铆钉连在一起的,拆开有难度。

    点评

    有这个可能,早期我坚持过的确实是这样的,中间确实没有再有一个连锁。但是可能为了确定可靠,全部都有带连锁,保证三极同步动作,不然会很多因素会造成缺相,还有没有同步动作,造成其中一两相带电,相当危险!反正  详情 回复 发表于 2015-12-20 00:56
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-12-20 00:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 AMOI 于 2015-12-20 01:01 编辑
    怒独僧 发表于 2015-12-20 00:40
    我现在把蓝色把手分开之后,把手可以单独开关了,是不是说明内部根本没有连锁?
    看了下确实三个是铆钉连 ...

    有这个可能,早期我接触过的确实是这样的,中间确实没有再有一个连锁。但是十几年前开始  可能为了确定可靠,全部都有带连锁,保证三极同步动作,不然会很多因素会造成缺相,还有没有同步动作,造成其中一两相带电,相当危险!反正拆到这个份上,那个铆钉试试再拆也没有问题,还有在还没有确定这个长铆钉还有没有是三个开关到固定以前,不要弄弯。这个还可以装回去,只是少一头罢了。

    点评

    铆钉拆开了,确实如你所说,每联之间有一个小塑料片穿到相邻两联中,插入的位置和漏保的触发点一样,应该是一样的触发原理, 这样手工拨动开关的时候就不会触发,但跳的时候就是同时跳了。 看来要变成1P的容易,就是  详情 回复 发表于 2015-12-20 01:02
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-12-20 01:02 | 显示全部楼层
    AMOI 发表于 2015-12-20 00:56
    有这个可能,早期我坚持过的确实是这样的,中间确实没有再有一个连锁。但是可能为了确定可靠,全部都有带 ...

    铆钉拆开了,确实如你所说,每联之间有一个小塑料片穿到相邻两联中,插入的位置和漏保的触发点一样,应该是一样的触发原理,
    这样手工拨动开关的时候就不会触发,但跳的时候就是同时跳了。
    看来要变成1P的容易,就是拆开即可。但要变2P的话,就需要把右边两联重新用中孔的铆钉铆起来,以便还能留出右边这个漏保触发孔。
    不过从这原理看,直接用其中两个当2P的来用应该不成问题,就是多占一个的空间。

    点评

    很好哇,就是你想的一样。现在的开关如果多花点钱可以买到空开加漏保一体的,总共占4位开关位,还有一种共体的,只有占两位,两种功能都有。广坛的?网名好像看过!  详情 回复 发表于 2015-12-20 01:08
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-12-20 01:08 | 显示全部楼层
    怒独僧 发表于 2015-12-20 01:02
    铆钉拆开了,确实如你所说,每联之间有一个小塑料片穿到相邻两联中,插入的位置和漏保的触发点一样,应该 ...

    很好哇,就是你想的一样。现在的开关如果多花点钱可以买到空开加漏保一体的,总共占4位开关位,还有一种共体的,只有占两位,两种功能都有。广坛的?网名好像看过!

    点评

    刚试了下,不要蓝色连杆,将三个开关都推到ON位置,然后从右侧漏保触发口拨动了一下,三个同时跳了,看来就是内部那个联片起作用的。 想想既然原理这么简单,改2P双联也不一定非要重新铆接起来,用胶布粘起来应该也  详情 回复 发表于 2015-12-20 01:23
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-12-20 01:23 | 显示全部楼层
    AMOI 发表于 2015-12-20 01:08
    很好哇,就是你想的一样。现在的开关如果多花点钱可以买到空开加漏保一体的,总共占4位开关位,还有一种 ...

    刚试了下,不要蓝色连杆,将三个开关都推到ON位置,然后从右侧漏保触发口拨动了一下,三个同时跳了,看来就是内部那个联片起作用的。
    想想既然原理这么简单,改2P双联也不一定非要重新铆接起来,用胶布粘起来应该也行,只要确保两个是挤在一起的应该就行了。

    我在广坛名字是一样的,只是说话不多,广坛交易区置顶帖里那个让交易区帖子按发帖顺序排序的程序是我写的。

    点评

    品牌不同,内部结构不同,我试过早期 的3P不带漏电空开,就是3个1P连在一起,拆掉蓝色把手就能单独开关。 带漏电的内部有漏电掉电同步触发机构,不能单独控制。  详情 回复 发表于 2015-12-20 07:58
    天哪,厉害!我要向你学习呐!我只是电子专业的,现在搞强电,30000KVA的高压开闭所。  详情 回复 发表于 2015-12-20 01:57
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-12-20 01:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 怒独僧 于 2015-12-20 01:30 编辑
    AMOI 发表于 2015-12-20 00:38
    这个绝对要的,不然怎么产生,检测出零序。本身就是要检测出剩余动作电流。这个看起来还行,比山寨名牌好 ...

    我现在在想这个漏保是什么原理,
    我原本是想,4根线通过同一个线圈,它无法判断单独一根线的电流,那如何对比电流呢,而对于三相电来说,还要根据相位计算再对比,太难了吧。
    现在忽然有点明白,
    如果是单相,火线零线的电流向是相反的,那么感应线圈中感应到的两个电压相互抵消,等于就没有感应电压了,
    三相的原理类似。
    那么这漏保的原理是不是只要这个感应线圈中有电流,就说明通过感应线圈里的线的进出电流不平衡了,就说明漏电了,它把这个信号放大后产生一个驱动力拨动旁边的空气开关断开电源。

    点评

    意思差不多,关键就是回路!没有接触过有这个理解非常厉害!  详情 回复 发表于 2015-12-20 01:47
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-12-20 01:47 | 显示全部楼层
    怒独僧 发表于 2015-12-20 01:29
    我现在在想这个漏保是什么原理,
    我原本是想,4根线通过同一个线圈,它无法判断单独一根线的电流,那如何 ...

    意思差不多,关键就是回路!没有接触过有这个理解非常厉害!

    点评

    那看来给9楼这个3相漏保改为单相也是可行的,拆掉其中两根相线就可以了,只需要观察下里边给驱动电路供电是哪根线,这根线不去掉应该就行了。  详情 回复 发表于 2015-12-20 01:54
    回复

    使用道具 举报