    发表于 2015-12-9 10:59 | 显示全部楼层
    ynzj636 发表于 2015-12-9 10:47
    等下班回去试一下,看来要铺明线了,有得忙了,找物管去说明情况,他们说不可能,从没碰到这种情况,叫我 ...

    物管说法太绝对了,都是人为的东西,怎么就没有可能,以前没有发生,不代表现在就正常,更不代表将来永远不发生。物管说话明显有逻辑问题,是推诿态度!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-14 22:00
  • 签到天数: 551 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-12-9 12:20 | 显示全部楼层
    是不是线路接触不好,一大电流就打火,那么电压就降下来了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-20 06:59
  • 签到天数: 3368 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-12-9 13:18 | 显示全部楼层
    关注下
    电线电阻大了 ?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-12-9 15:24 | 显示全部楼层
    爽神兄弟 发表于 2015-12-9 10:57
    还有一个情况,接入公共部分(也就是入表之前)的接线部分接触不良。你监测一下进入电表的电压波动情况,如 ...

    你自己都知道暗管线路有漏电    只能说现在的漏电情况更严重了吧  

    排除法: 断开入户总空开的所有负载线路,然后在总空开下面接一个临时插座,接电磁炉试机看看电压是否正常?如果还不正常,去查总空开前面的入户线路……如果正常,确定是暗管线路故障。有原来的布线图就分路检测、确定看看是哪里线路出现了漏电,要么修复,要么把该路改装明线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-2-13 02:58
  • 签到天数: 51 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-12-9 17:06 来自手机 | 显示全部楼层
    思路是,先查从电表出来到家的线路是否正常。如果不正常,估计就不是你个人能解决的了的,找物管或供电局。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-1-27 09:14
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-12-9 20:30 | 显示全部楼层
    markmark学习的好机会
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-12-21 20:41
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-12-9 21:43 | 显示全部楼层
    典型的接触不良的现象,往往伴有发热现象,查电线所有接头处,包括空开、电表等用螺丝紧固的地方!!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-12 23:06
  • 签到天数: 2052 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-12-9 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
    在电表处测电压,用大功率负载时电压不降就查后面的线路吧。来自: iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-2-12 14:46
  • 签到天数: 1531 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-12-9 22:09 | 显示全部楼层
    加上负载,测进户开关两端电压。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2018-12-7 10:51
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-12-10 14:39 | 显示全部楼层
    线路问题那么是一直都有  你就这几天可能电器问题
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-12 10:20
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2015-12-10 15:03 | 显示全部楼层
    感谢各位热心的坛友,坛上高手如云,综合各位的回复,问题终于找到了,并成功解决。昨天根据各位的指点,下班回家先打开电磁炉烧上一壶水,量了一下各房间插座的电压全部150V左右,然后直接出家门打开配电箱,量本户电表出线电压仍是150V左右,再量电表入线电压230V!问题在电表上,我不是很确定,考虑到天色已晚本人从未拆开过电表接线盒,动手能力又太一般,决定明天光线好再动电表。今早在媳妇的“今天必须修好”的最后通牒下,提前半小时下班回家,直奔电表而去,先观查接线盒上的盖子,只有一个固定螺丝,用螺丝刀一拧松松的,折腾了一会儿那黑的盖子终于拆下,粗看一下里面各接线螺丝亮闪闪的,心里一沉不象有问题啊,难到不是电表的问题?细看一下发现了点异样,入表零线的一个固定螺丝怎么比另一个高出一截,螺丝刀一拧居然很松,直接将其拧到底拧紧,其它紧固螺丝逐一拧一遍都很紧没有松动。怀着紧张的心情打开了电磁炉,再打开油烟机,久违的油烟机呼呼声又响起了。还是不敢确定,打开万用表测室内插座电压:228V,成功了!居然好了!太开心了!问题就出在这个紧固入表零线的螺丝上!今天心情很好,但还有一点不安,这个螺丝应该被人动过,是谁动的呢,这楼里是有几个心胸狭隘的人,但我没得罪过他们啊。不管了反正修好了。

    点评

    恭喜了!不过想再啰嗦几句: 1、70V的压降,像我这样的家庭,峰值时候估计有差不多近700瓦的功率消耗在这个扭螺丝的地方,竟然没有给烧掉,你的运气实在太好了; 2、螺丝的松动,有可能是偷电之后没有上  详情 回复 发表于 2015-12-12 12:19
    应该是有人临时接入你家的电表取电。比如电焊。什么的。用完了没记得上紧螺丝母。  详情 回复 发表于 2015-12-11 06:02
    电表盒子自己加个保险条,这样人家一动就会知道了。  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:39
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-6-5 10:11
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-12-10 16:01 | 显示全部楼层
    可能有人在你电表上临时接电,使用后没有拧紧

    点评

    也有可能曾被偷电  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-10 23:04
  • 签到天数: 114 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-12-10 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
    xpsbw 发表于 2015-12-10 16:01
    可能有人在你电表上临时接电,使用后没有拧紧

    也有可能曾被偷电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-20 08:27
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-12-10 16:39 | 显示全部楼层
    ynzj636 发表于 2015-12-10 15:03
    感谢各位热心的坛友,坛上高手如云,综合各位的回复,问题终于找到了,并成功解决。昨天根据各位的指点,下 ...

    电表盒子自己加个保险条,这样人家一动就会知道了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-11-21 16:11
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-12-10 20:27 | 显示全部楼层
    你试了每个插座都是同样的问题,就说明了故障发生在总线上面,也就是在入户箱的总开关到单元电表箱这部分,重点检查接线端子。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-4-11 08:27
  • 签到天数: 217 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-12-10 22:13 | 显示全部楼层
    问题解决了,祝贺下
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-2-13 02:58
  • 签到天数: 51 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-12-11 00:27 来自手机 | 显示全部楼层
    解决了就好,用排除法先易后难,问题就简单了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-17 17:09
  • 签到天数: 1838 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-12-11 06:02 | 显示全部楼层
    ynzj636 发表于 2015-12-10 15:03
    感谢各位热心的坛友,坛上高手如云,综合各位的回复,问题终于找到了,并成功解决。昨天根据各位的指点,下 ...

    应该是有人临时接入你家的电表取电。比如电焊。什么的。用完了没记得上紧螺丝母。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-12-11 09:35 | 显示全部楼层
    70V压差 ,几百w耗在接线柱上, 居然没烧糊?

    我隔壁那神奇邻居配上私人请的垃圾电工,就是没拧好接线柱,把自己分接的电表烧糊了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-14 23:24
  • 签到天数: 67 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-12-11 19:37 | 显示全部楼层
    ynzj636 发表于 2015-12-10 15:03
    感谢各位热心的坛友,坛上高手如云,综合各位的回复,问题终于找到了,并成功解决。昨天根据各位的指点,下 ...

    你这是被人偷接过电啊,你还得查查空开合不上漏电的问题