手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 23661|回复: 67

[其他DIY] 总地线居然没接地,而且邻居刚好漏电且2个漏电开关坏了

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-11-9 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 L555T_007 于 2015-11-23 09:27 编辑

    =========================
    昨天我家的事,
    坛友们有没有测测自家的地线有没有问题?
    =========================
    城区老房子,楼梯总配电箱居然没有真正地线,看看电力局什么时候修好

    我岳父家是城区的老房子,在4楼
    这段时间总感觉家里储水式的电热水器有漏电
    加上刚刚看到 出租屋电死人的案件
    星期天(2015年11月08日)终于忍不住检查一番
    发现不是电热水器问题,整个房子的地线都有20V电压,不高不低,洗澡湿透赤脚时刚刚麻手,平时没感觉。
    最后把我家地线和进户地线断开,好了

    那么问题来了, 断开我家地线和楼梯间进户地线后,
    楼梯总配电箱(里面20多个电表的)的铁箱外壳(短接到接总地线的)都能点亮电笔,
    万用表测得120V(不排除是感应电)

    马上呼叫电力局95598热线,
    中午12点,抢修人员过来检查,确认2个事情
    1  进户地线没有接地,他们会上报,然后等批复处理,但没给出时限。
       而且他们说老房子很多都会存在这个地线被剪断的问题
    2  其中一户开关断开后,外壳不带电了。
       不过该户没人在家,所以只是断开开关,由我来协助通知。
       电力局只管电表前的,电表后是用户自己维护。

    补充:
    接上我家的地线,感应电压下降,应该是我家有不完全的接地处理。
    虽然如果漏电没有继续恶化的话暂时没多大危险但不足够安全。


    在外面可以看到5根粗电力线,3根相线,1根零线,一根地线,不过地线不知道是不是给偷电线的剪断偷走了
    (这种情况真的很常见,我巡查7个楼梯间的外面地线有4个都被剪断了,只是没有电器漏电所以暂时没出事)


    要命的是,
    那户漏电的房子是房主自己把三房两厅隔成2套出租,自己改的电线和加装2个电表,租户早出晚归。
    前几个月我曾发现其中一个加装电表接线位置是烧坏,原来是有关联的----冒牌电工

    我分别联系他们,发现问题是
    1 该户总漏电开关坏了,按测试按钮没反应。
    2 其中一户女租户的室内漏电开关也坏了,按测试按钮没反应,
       更严重的是断开漏电开关和各分开关,居然是火线/零线高亮电笔,地线低亮
       -----------明显是冒牌电工火零反接且漏电开关不是零火双断(神经病,漏电开关本身就是双组的)

    疯狂的石头般的巧合
    1 楼梯总配电箱的接地线居然被剪断
    2 漏电房子的2个漏电开关都失效,而且冒牌电工乱接线
    3 我家不完全的接地处理看似是暂时解决轻微问题,却把严重后患给隐藏了


    这种情况下,
    所有住户的地线都带电,如果漏电房子漏电变得严重,
    那么触摸金属外壳接地线的电器的人将会触电,
    而且触电时,如果漏电房子的开关不断开是无法停止触电的,你家漏电开关和空气开关是没作用的。
    极其危险,分分钟出人命。


    现在他们的开关是自己打上接通继续用电了。
    也不知道女租户什么时候联系好电工来检查--------房东/物业

    看看电力局什么时候修好地线,先保障所有用户的安全。

    我这懂点电子的业余电工很担心
    =======================================
    后续
    95598是内部处理,动作不是很快

    所以我第二天立马在 网络问政 上咨询了这个事
    16号有人来重复检查(表明之前95598派人就没有认真记录),17号就重新拉了地线,把全部楼梯间电箱地线都接好了。

    经过外部的有关部门介入后,果然快多了
    新地线.jpg


    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-3-5 10:28
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-11-9 16:22 | 显示全部楼层
    我们农村也没地线呀,电表进户就一根火线,一根零线,怎么破

    点评

    农村好办,挖个坑放入金属板,最好是304不锈钢板,用氩弧焊引出304不锈钢扁管接地线。用铜板导电性更好,热镀锌钢板也可(一般做接地都用热镀锌钢管或钢板,引线用热镀锌扁铁),但抗腐蚀性差点。有人说用钢筋只能临  详情 回复 发表于 2015-11-12 18:58
    农村自己打地线啊。 电器外壳漏电时 没地线是触电才能跳闸 有地线是漏电时就跳闸,不等你触电。安全多了。 而且我现在是,偷电线贼剪了总地线,而且邻居漏电开关故障,才会令邻居漏电危害我们其他用户。 如果  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:31
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-9 16:31 | 显示全部楼层
    locktheufo 发表于 2015-11-9 16:22
    我们农村也没地线呀,电表进户就一根火线,一根零线,怎么破

    农村自己打地线啊。
    电器外壳漏电时
    没地线是触电才能跳闸
    有地线是漏电时就跳闸,不等你触电。安全多了。



    而且我现在是,偷电线贼剪了总地线,而且邻居漏电开关故障,才会令邻居漏电危害我们其他用户。



    如果总地线正常,其他用户没事
    如果他家漏电开关正常,也可以及时跳闸。
    问题是,坏事都凑一起了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 07:06
  • 签到天数: 265 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-11-9 16:50 | 显示全部楼层
    县城也没有地线。。。
    现在高功率电器越来越多,真担心
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-11-9 17:03 | 显示全部楼层
    嗯我原来房子的地线很好,白光接地后测不到感应电了
    这次搬家的地线就不行,明显能摸到有感觉,测电笔量是70v,还好没焊坏东西,准备检查下自己接地

    点评

    我租住的地方貌似地线都没接, 悬空的, 用个粗线夹子 夹在窗户铝合金上 白光貌似就没感应电了... 之前led 焊接的时候都能点亮...  详情 回复 发表于 2015-12-13 22:11
    回复

    使用道具 举报

    wj96202 该用户已被删除
    发表于 2015-11-9 17:04 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-18 13:26
  • 签到天数: 2140 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-11-9 18:22 | 显示全部楼层
    现在好多老式楼都没接地线,供电部门不管。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 12:06
  • 签到天数: 2028 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-11-9 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
    接地本来是安全,最要命的就是总线断了悬空,一旦有电器漏电就引电入室了,外壳金属的就带电了,更危险了。漏保好像也没用,它只检测零火线的。

    点评

    是的,安全的设定在不规范时反而变害人的。 产生漏电电流时,漏电的那一家的漏电开关是可以动作的,因为漏电时他家的零火电流不对称。他家漏电,你又触摸金属外壳,等于火线通过漏电阻抗直通你家,经人体到大地。  详情 回复 发表于 2015-11-9 19:15
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-9 19:15 | 显示全部楼层
    三爷 发表于 2015-11-9 18:41
    接地本来是安全,最要命的就是总线断了悬空,一旦有电器漏电就引电入室了,外壳金属的就带电了,更危险了。 ...

    是的,安全的设定在不规范时反而变害人的。

    产生漏电电流时,漏电的那一家的漏电开关是可以动作的,因为漏电时他家的零火电流不对称。他家漏电,你又触摸金属外壳,等于火线通过漏电阻抗直通你家,经人体到大地。 跟你家零火线的回路毫无关系,你家的漏电开关不会动作,即使断开你家漏电开关和空气开关等所有开关都没有用。



    门前的总漏电开关都一样型号,就他家的不能动作。
    怀疑是脑残电工为了加大负载电流能力(私改给双租户)把双开关同时接火线,这样漏电保护和测试功能都没了,就变成普通开关。
    而且更要命的是室内还错断零线。
    麻痹,漏电开关本来是漏电保护+零火双断的。

    我后面有继续打95598,如果过一段时间没有处理我就继续投诉。

    点评

    dz47le单p的不能断零线,除非你用dz47le双p或者dz267le。  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:57
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-14 13:29
  • 签到天数: 3475 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-11-9 19:23 | 显示全部楼层
    接地本来是安全
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-29 14:40
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-11-9 22:00 | 显示全部楼层
    家里进户就一根火线,一根零线,也是储水式的电热水器,自己也加不了地线了,电热水器除了拔插座还能怎么破?

    点评

    加隔离变压器,不过很贵。  详情 回复 发表于 2015-11-12 18:52
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-11-9 22:12 | 显示全部楼层
    试下接消防管吧,俺试过这是最可靠的,基本上是焊接的,水管换PVC了,千万不要接煤气管
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-17 09:31
  • 签到天数: 155 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-11-9 22:53 | 显示全部楼层
    深圳的那个事故就是这样,洗澡时被别家漏电的地线给电死了
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-6 00:07
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-11-9 22:57 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-6 00:07
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-11-9 22:58 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-11-9 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
    现在热水器都要有两个安全保护,一是接地让电选择低阻路径,二是“防电墙”利用水电阻制成进出水口高电阻,所以使用时不要接触热水器本体会比较安全
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-17 17:09
  • 签到天数: 1838 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-11-10 08:11 | 显示全部楼层
    小县城的入户还是没有地线,就是一火一零线,好像也没有什么危险。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-24 13:18
  • 签到天数: 2156 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-11-10 09:04 | 显示全部楼层
    继续拨打95598,催问落实结果。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-11-10 09:59 | 显示全部楼层
    为了确保安全,实在不行自己破费点加独立地线吧,细钢筋或镀锌铁丝也用不了多少钱。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-1-7 16:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-11-10 10:57 | 显示全部楼层
    L555T_007 发表于 2015-11-9 19:15
    是的,安全的设定在不规范时反而变害人的。

    产生漏电电流时,漏电的那一家的漏电开关是可以动作的,因为 ...

    dz47le单p的不能断零线,除非你用dz47le双p或者dz267le。

    点评

    现在家用漏电开关基本是配备双P的。 我都看了。 我朋友装修还连空开都全双P. 我是漏电双P,空开单P  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:08
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-16 11:45 , Processed in 0.149162 second(s), 67 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表