    朋友家的水泵要开5、6分钟才出水,咨询卖家说是电压低了。入户线已经换成6平方国标线,实测启动前电压216伏,启动后电压降为180伏左右(卖家说最低工作电压200伏),电流约27A,过5、6分钟出水后电压升为200伏左右,电流降为12A左右。这是量的配电箱输出,到水泵还有160米4平方国标线,水泵端电压更低。想给水泵升压,某卖家推荐用20KW自动调压器,要2K左右,成本太高。坛友有提到用变压器接成升压方式使用,成本较低。但是计算方法貌似不对。初步打算是次级用20伏,电流30A,那么次级功率600瓦,而水泵功率短时间大概5000瓦,那变压器初级要提供4400瓦的功率,也就是说用4.5KW的变压器就可满足要求,这么算对不对?
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-10-18 16:58 | 显示全部楼层
    一般正常10平方线以下乘以5的载流量,4平方线就是20A左右,电流27A是在180V量到的,实际220时还不止,还要160米,换线吧,变压器没看懂,为何次级20V??

    点评

    潜水泵厂家配的线是2.5平方的,我没要,定的jhs潜水泵专用电缆,4平方国标的,按理说够了。怀疑水泵启动时间不正常,不应该这么长时间。次级选20伏是为了把电压器接成自耦升压变压器,提高工作电压。  详情 回复 发表于 2015-10-18 17:03
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 00:09
  • 签到天数: 919 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2015-10-18 17:03 | 显示全部楼层
    tesoro 发表于 2015-10-18 16:58
    一般正常10平方线以下乘以5的载流量,4平方线就是20A左右,电流27A是在180V量到的,实际220时还不止,还要1 ...

    潜水泵厂家配的线是2.5平方的,我没要,定的jhs潜水泵专用电缆,4平方国标的,按理说够了。怀疑水泵启动时间不正常,不应该这么长时间。次级选20伏是为了把电压器接成自耦升压变压器,提高工作电压。

    点评

    鼠笼感应电机都那样,启动力矩小启动电流很大,一种很软的机械特性。 [attachimg]1575648[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-10-18 19:10
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-10-18 18:25 | 显示全部楼层
    搞个变频器试试

    点评

    这个太有难度了吧?  详情 回复 发表于 2015-10-18 19:10
    鼠笼电机变频器成本高,而且需要给电机加编码盘传感器,无传感器技术更贵。几千瓦的小功率电机好多是永磁变频,无传感器无刷电机驱动电路和永磁电机需要换一套的。好像连高铁大功率也要慢慢采用永磁,其实是巨大的无  详情 回复 发表于 2015-10-18 19:00
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-10 09:45
  • 签到天数: 146 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-10-18 19:00 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2015-10-18 18:25
    搞个变频器试试

    鼠笼电机变频器成本高,而且需要给电机加编码盘传感器,无传感器技术更贵。几千瓦的小功率电机好多是永磁变频,无传感器无刷电机驱动电路和永磁电机需要换一套的。好像连高铁大功率也要慢慢采用永磁,其实是巨大的无刷电机,http://news.mydrivers.com/1/327/327468.htm,更主要的是避开国外进口昂贵的的鼠笼电机变频器。

    点评

    说的什么乱七八糟的,什么叫鼠笼电机成本高?变频器成本高?电机还要加编码器?还有无刷有刷永磁…竟然扯的这么远。鼠笼电机就是工农业最最常用的异步电动机。变频器最近十年根本就是最常用的方案了。至于电机装编码  详情 回复 发表于 2015-10-18 22:08
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-10 09:45
  • 签到天数: 146 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-10-18 19:10 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2015-10-18 17:03
    潜水泵厂家配的线是2.5平方的,我没要,定的jhs潜水泵专用电缆,4平方国标的,按理说够了。怀疑水泵启动 ...

    鼠笼感应电机都那样,启动力矩小启动电流很大,一种很软的机械特性。
    2015-10-18_19-06-12.jpg

    点评

    这种深井泵是鼠笼感应电机啊。问了卖家,220伏启动的话也要3分钟才出水。220伏启动电流低于30A,那就要6KW多。以前问过做环形变压器的卖家,2KW的变压器要近500元,刚问了6KW的做不了,只能做最大2KW的,能做的话估  详情 回复 发表于 2015-10-18 19:18
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 00:09
  • 签到天数: 919 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2015-10-18 19:10 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2015-10-18 18:25
    搞个变频器试试

    这个太有难度了吧?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 00:09
  • 签到天数: 919 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2015-10-18 19:18 | 显示全部楼层
    whseen 发表于 2015-10-18 19:10
    鼠笼感应电机都那样,启动力矩小启动电流很大,一种很软的机械特性。

    这种深井泵是鼠笼感应电机啊。问了卖家,220伏启动的话也要3分钟才出水。220伏启动电流低于30A,那就要6KW多。以前问过做环形变压器的卖家,2KW的变压器要近500元,刚问了6KW的做不了,只能做最大2KW的,能做的话估计价格也很高了。咨询了下卖稳压器的卖家,上海正控的说15KW稳压器没问题,肯定能带动,带不动包来回运费。上海正控的15KW稳压器价格是1150元,比德力西的便宜,发现德力西、人民、上海正控都是从温州发货。现在准备买上海正控的15KW稳压器,不知道质量怎么样?明天抽空去检查下电表箱,首先排除接触电阻问题,如果测试接触电阻不大的话要上稳压器了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-24 13:18
  • 签到天数: 2156 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-10-18 20:32 | 显示全部楼层
    电力变压器到水泵的距离有点远。最好其输电线加粗为好。

    点评

    变压器距离电表箱子大概400米,电表箱子到家80米,水泵线160米,距离太长了,而且变压器到电表箱子距离是大头。农村变压器容量小没办法,村里的电工在大年30用棍子顶住空气开关怕跳闸。  详情 回复 发表于 2015-10-18 21:08
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-24 13:18
  • 签到天数: 2156 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-10-18 20:32 | 显示全部楼层
    或者要求电力公司对变压器增容处理即可。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 00:09
  • 签到天数: 919 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2015-10-18 21:08 | 显示全部楼层
    yizhai 发表于 2015-10-18 20:32
    电力变压器到水泵的距离有点远。最好其输电线加粗为好。

    变压器距离电表箱子大概400米,电表箱子到家80米,水泵线160米,距离太长了,而且变压器到电表箱子距离是大头。农村变压器容量小没办法,村里的电工在大年30用棍子顶住空气开关怕跳闸。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-3-1 07:30
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-10-18 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
    你说的是220V的单相水泵?单相的有3Kw以上功率的电容电机?

    点评

    是单相水泵,最大功率3KW。  详情 回复 发表于 2015-10-19 08:16
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-3-1 07:30
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-10-18 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 我走我留 于 2015-10-18 22:28 编辑
    whseen 发表于 2015-10-18 19:00
    鼠笼电机变频器成本高,而且需要给电机加编码盘传感器,无传感器技术更贵。几千瓦的小功率电机好多是永磁 ...

    说的什么乱七八糟的,什么叫鼠笼电机成本高?变频器成本高?电机还要加编码器?还有无刷有刷永磁…。鼠笼电机就是工农业最最常用的异步电动机。变频器最近十年根本就是最常用的方案了。至于电机装编码器是闭环控制,应用在转速精度很严格的工艺上(例如钢厂板材卷板方面)一般调速根本用不着装编码器,大都是开环控制调速。什么几千瓦小功率的电机都是永磁???永磁是对于直流电机来说的,交流电机能永磁吗?直流电机才有永磁式,几千瓦的直流电机目前大都采用是励磁(励磁可相对永磁方式比较容易控制转速精度和力矩,而且还能弱磁调速),高铁方面为了省电用永磁代励磁也在探索阶段。永磁变频这个说法真让我这个三十年的老电工看不下去了。直流电机是没有频率的,所以都叫直流调速器。我这么多年装过各种变频器不要太多,欧陆590数字直流调速器也装过多台。变频器和直流调速器如果工艺要求速度精度高,就要装编码器,反之用不着编码器。对你所说昂贵的国外鼠笼变频器这说法,我真是呵呵了。我认为你理解错了,应该是大功率的永磁直流电机和直流调速器很昂贵,像西门子的直流调速器贵死了,去年我公司一台200Kw直流电机想装西门子的太贵了,后来我装了美国SSD的直流调速器便宜点
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-10-18 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
    负载恒定买自动调压干嘛?自偶的计算工式你是算错了,只算升压部分的功率,其余4千瓦的是叠加在原电路上的。600w的功率就买650的变压器,还有就是启动电压电流不能做为计算值用这个就太浪费了。要计算就计算额定功率,当然你可以取大点。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-10-18 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
    补充下650w是针对你说的环变,买个5kw的手动自偶变压器得了

    点评

    我也觉得计算不对。按道理来说自耦变压器功率会大不少。例如升压到330伏功率是原来的三倍。自耦变压器用5KW肯定不够,至少要7LW的。  详情 回复 发表于 2015-10-19 09:10
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-16 22:52
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-10-19 01:06 | 显示全部楼层
    量配电箱180V,再有160米电线,按27A算水泵端才剩140多V,性能差是肯定的。可在配电箱处使用稳压器,并且在稳压器输出端加装一个220V/24V变压器,变压器次级串联入220V使之达到244V,以尽可能提高水泵端电压。

    点评

    算了一下的确160米线压降要40伏左右,那稳压器要输出240伏水泵启动时电压才到200伏左右。用手动的怕有点高了。  详情 回复 发表于 2015-10-19 09:12
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 00:09
  • 签到天数: 919 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2015-10-19 08:16 | 显示全部楼层
    我走我留 发表于 2015-10-18 21:35
    你说的是220V的单相水泵?单相的有3Kw以上功率的电容电机?

    是单相水泵,最大功率有3KW的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-10-19 08:33 | 显示全部楼层
    如果输入电压恒定的话用变压器升压没问题,买个5kw的调压器,300块钱就可以了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-10-19 08:52 | 显示全部楼层
    说的接变压器调压,指的是接成自耦变压器形式,10:1的降压变接成自耦升压,功率放大十倍,500W的容量足够
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 00:09
  • 签到天数: 919 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2015-10-19 09:10 | 显示全部楼层
    捱多年 发表于 2015-10-18 22:36
    补充下650w是针对你说的环变,买个5kw的手动自偶变压器得了

    我也觉得计算不对。按道理来说自耦变压器功率会大不少。例如升压到330伏功率是原来的三倍。自耦变压器用5KW肯定不够,至少要7LW的。