            房子想装修。原来的电线用卡尺量过,1.5毫米,铜线。截面积算1.8平方吧。尽量不换了。当然客厅空调要换4平方的线。但是卧室1.5匹空调,浴室2000W暖风机,厨房2000W电磁炉用1.8平方的线吃得消吗?
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-6-11 16:13
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-6-8 09:31 | 显示全部楼层
    理论上不用换,1平方的铜线就可以过10KW

    点评

    太扯淡了,一平方能过1万瓦,你家是220v电嘛?就算是380v也过不了1万瓦吧,25安呢。  详情 回复 发表于 2015-6-8 10:02
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-15 23:37
  • 签到天数: 3700 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-6-8 09:53 | 显示全部楼层
    线太长了而且密封,会发热厉害,建议换掉
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-12 07:19
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-6-8 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
    jgd8686 发表于 2015-6-8 09:31
    理论上不用换,1平方的铜线就可以过10KW

    太扯淡了,一平方能过1万瓦,你家是220v电嘛?就算是380v也过不了1万瓦吧,25安呢。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-8 12:53
  • 签到天数: 254 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-6-8 10:17 | 显示全部楼层
    浮生,若梦 发表于 2015-6-8 10:02
    太扯淡了,一平方能过1万瓦,你家是220v电嘛?就算是380v也过不了1万瓦吧,25安呢。 ...

    换成超高压还不止呢
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-6-8 11:06 | 显示全部楼层
       那只能换2.5平方了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 12:06
  • 签到天数: 2028 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-6-8 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
    1.5的空调没问题。2000W有点勉强。

    点评

    我这个是1.8平方。估计电线厂商的2.5平方的假冒货  详情 回复 发表于 2015-6-8 11:26
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-6-8 11:26 | 显示全部楼层
    三爷 发表于 2015-6-8 11:23
    1.5的空调没问题。2000W有点勉强。

    我这个是1.8平方。估计电线厂商的2.5平方的假冒货
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-14 23:28
  • 签到天数: 104 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-6-8 11:35 | 显示全部楼层
    去年我家装修,1.5的线我把它叫灯头线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-23 10:10
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-6-8 12:00 | 显示全部楼层
    既然是非标线,肯定也不是纯铜线,果断换掉。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-10-17 08:20
  • 签到天数: 1028 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-6-8 12:42 | 显示全部楼层
    偶们这里装修,动力电都是6平方,日用电是4平方。。。。。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2016-5-14 21:49
  • 签到天数: 139 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-6-8 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
    暗线1平方算5A,明线7A,纯铜线,俺以前这么算不知道靠谱不
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-6-8 15:02 | 显示全部楼层
    一般一平方毫米3-5A电流计算。空调 热水器 电磁炉按照3A一平方毫米
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 01:37
  • 签到天数: 3694 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-6-8 15:18 | 显示全部楼层
    正在装修,厨房,卫生间有大功率直接6平米,其他插座直接4平米,灯线1.5平米,既安全,也不会发热。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-6-5 10:11
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-6-8 16:12 | 显示全部楼层
    你这些大功率电气如果都是每根线一个单独使用是可以的,如果这根线上还有其它用电器建议更换...
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2016-5-6 21:34
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-6-8 17:58 | 显示全部楼层
    光看多少平方木有用的,现在的铜线你能够确定含铜量吗?起码2.5的,还要买知名厂家的才行。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-14 13:29
  • 签到天数: 3475 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-6-8 18:23 | 显示全部楼层
    理论上不用换
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-6-8 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
    直径1.5换算成截面积很粗了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-10-26 07:05
  • 签到天数: 696 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-6-9 05:18 | 显示全部楼层
    国标1.5的纯铜线安全负载是不大于15A,环境温度不超过30度,超过需要降级使用。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-1 22:02
  • 签到天数: 335 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-6-9 22:18 | 显示全部楼层
    一般的1.5P空调 专线专用的也可以了
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-16 04:51 , Processed in 0.153376 second(s), 67 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表