手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3475|回复: 25

[其他DIY] 哪位能看懂空气开关的规格啊

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-12 10:23
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-3-14 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    D1 D6 D10那都是什么意思?能承受多大电流在哪看?
    C和D的区别的什么?
    PIC_20150314_094016_82B.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-30 22:17
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-3-14 16:59 | 显示全部楼层
    D动力用允许范围内短时间过流,C照明用反应迅速
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-3-14 17:08 | 显示全部楼层
    D型脱扣曲线 一般使用在启动迅间大电流  一般接电机居多
    C型比较常用了
    家用空调有人使用D型的 一般是D20
    而不是 C63  看你图的D1 做得了什么呢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-17 17:09
  • 签到天数: 1838 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-3-14 17:29 | 显示全部楼层
    西门子的空开不错。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-12 10:23
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2015-3-14 20:56 | 显示全部楼层
    ZWL1875 发表于 2015-3-14 17:08
    D型脱扣曲线 一般使用在启动迅间大电流  一般接电机居多
    C型比较常用了
    家用空调有人使用D型的 一般是D20

    意思是字母后面那个数字是是最大通过电流?

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-12-23 22:52
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-3-14 22:59 | 显示全部楼层
     5SJ-----产品系列号
     SJ-------断路器系列 SJ为常规微型断路器 SY为紧凑型微型断路器 TE为隔离开关 SU为带漏电保护微型断路器 SD为带浪涌保护的微型断路器
       6--------产品审测号
     2--------极数 还有1、2、3
       mcb---- 微型断路器(Micro Circuit Breaker)
       C和D分别代表断路器在短路状态下的动作值
       d型断路器的脱扣电流应在额定电流的10-14倍,c型断路器的脱扣电流在额定电流的5-10倍。在合理的情况下,c型一般适用于照明线路,d型适用于工业。
       C/D后面的数字代表额定电流 1、6、10对应1A、6A、10A
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-12-8 20:25
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-3-14 23:20 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-3-14 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
    D曲线适合电动机类设备,比C贵好多
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-19 15:25
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-3-14 23:47 | 显示全部楼层
    好多年了,记得不太真;
    C型大概是双金属片脱扣【就是随着电流增大双金属片受热变形导致开关脱扣】
    D型除了有双金属片以外还有一个电磁衔铁脱扣装置,在大电流下脱扣速度更快。【电磁铁,你懂的】。
    所以D型更贵一些。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-3-15 02:02 来自手机 | 显示全部楼层
    麻糖 发表于 2015-3-14 17:29
    西门子的空开不错。

    虽然不错,但尺寸和别家不同。用汇流排的话,不能和别家的开关混用
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-12 10:23
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2015-3-15 06:47 | 显示全部楼层
    huxiang0 发表于 2015-3-14 22:59
     5SJ-----产品系列号
     SJ-------断路器系列 SJ为常规微型断路器 SY为紧凑型微型断路器 TE为隔离开关 SU为 ...

    d型断路器的脱扣电流应在额定电流的10-14倍???
    意思是D1那个也要10A电流空开才会落下?那D10岂不是要100A空开才能掉下?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-10-26 07:05
  • 签到天数: 696 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-3-15 06:59 | 显示全部楼层
    ZWL1875 发表于 2015-3-14 17:08
    D型脱扣曲线 一般使用在启动迅间大电流  一般接电机居多
    C型比较常用了
    家用空调有人使用D型的 一般是D20

    卧室灯
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-14 05:17
  • 签到天数: 3860 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-3-15 07:31 | 显示全部楼层
    正好学习一下,谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-3-15 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
    借贴顺便问下家装要不要装浪涌保护器?还有就是正泰电器,正泰电气,正泰电工那个才是家装需要的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-12 10:23
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2015-3-15 08:18 | 显示全部楼层

    什么卧室灯?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-3-15 09:57 来自手机 | 显示全部楼层
    bjtueko 发表于 2015-3-15 06:47
    d型断路器的脱扣电流应在额定电流的10-14倍???
    意思是D1那个也要10A电流空开才会落下?那D10岂不是要1 ...

    电机之类设备启动电流大,D曲线是为了这些设备设计,允许短时间大电流通过而不脱扣。假设有这么一个正常工作900mA的设备,启动时短时间内需要10A左右电流,你用C1的开关,设备一启动就脱扣,一启动就脱扣,无法正常使用,但用了C10/C16的开关失去了保护意义。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-3-15 10:03 来自手机 | 显示全部楼层
    捱多年 发表于 2015-3-15 08:08
    借贴顺便问下家装要不要装浪涌保护器?还有就是正泰电器,正泰电气,正泰电工那个才是家装需要的 ...

    SPD想装可以装,建筑物如果电气设计规范,它起作用的几率非常小。  正泰的开关一般家用这种场合没啥大问题。要求高可靠的工业场合还是要斟酌
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-12 10:23
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2015-3-15 10:24 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2015-3-15 09:57
    电机之类设备启动电流大,D曲线是为了这些设备设计,允许短时间大电流通过而不脱扣。假设有这么一个正常 ...

    好的说得非常明白,谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-3-15 10:52 来自手机 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2015-3-15 10:03
    SPD想装可以装,建筑物如果电气设计规范,它起作用的几率非常小。  正泰的开关一般家用这种场合没啥大问 ...

    谢谢,不用正泰用啥?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-3-15 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
    捱多年 发表于 2015-3-15 10:52
    谢谢,不用正泰用啥?

    我们以前给电厂做项目基本都是ABB,西门子,施耐德的工业系列甚至要全进口。对方指定品牌也基本上在这三个中间。
    家用正泰可以了,上述品牌的家用级产品也不一定比正泰好
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-15 13:30 , Processed in 0.238064 second(s), 64 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表