捡了一个 如图的避雷器。。。 是三相电的  三根火线的。。如果我想两相电用  。是把火线接在任意一个L口上?还是把三个L口 并联接在火线上?



201072911521_3566.jpg 201072911521_3566555.JPG

QQ图片20150301214651.png       前两张是网上的图片 。。。第三张才是我捡的 图片
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-3-1 18:29 | 显示全部楼层
蓝色接零线,火线随便接一个
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-3-1 19:06 | 显示全部楼层
PE可靠接地,蓝色接零线,火线接L1 接一个就行,三个并在一起接更好
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-3-1 19:11 | 显示全部楼层
jiamu8 发表于 2015-3-1 19:06
PE可靠接地,蓝色接零线,火线接L1 接一个就行,三个并在一起接更好

这玩意 真的管用吗?
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-3-1 19:27 | 显示全部楼层
    还是个进口货?都是洋文
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-7 00:43
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-3-1 21:48 | 显示全部楼层
    工业用的,想普通家用最好用两相的,家庭用电一根接火  一根接零。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-3-1 21:51 | 显示全部楼层
    呵呵呵呵0 发表于 2015-3-1 21:48
    工业用的,想普通家用最好用两相的,家庭用电一根接火  一根接零。

    但是这个不用花钱啊!!!!!另买不是还得花钱。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-7 00:43
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-3-1 22:00 | 显示全部楼层
    也是,我手里有个两相的。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-3-1 22:09 | 显示全部楼层
    呵呵呵呵0 发表于 2015-3-1 22:00
    也是,我手里有个两相的。

    你那个用上了没  你安装在漏保之前 还是之后???????
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-7 00:43
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-3-1 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
    没有用,以前村里统一安装漏电短路器,用了一段时间坏了,拆了就没有在装,一般在刀闸开关的下端。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-12 19:27
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-3-1 22:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 yuham 于 2015-3-1 22:23 编辑

    并在总闸后面的,总闸空开-防雷保护器的空气开关-防雷保护器
    红色的防雷保护器大概是室外用的,比较醒目
    DSC_1667 (666x670).jpg


    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-3-1 22:24 | 显示全部楼层
    呵呵呵呵0 发表于 2015-3-1 22:15
    没有用,以前村里统一安装漏电短路器,用了一段时间坏了,拆了就没有在装,一般在刀闸开关的下端。 ...

    我只能  漏保--------防雷器-----------漏保   这样安装。。行不行?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-3-1 22:24 | 显示全部楼层
    yuham 发表于 2015-3-1 22:16
    并在总闸后面的,总闸空开-防雷保护器的空气开关-防雷保护器
    红色的防雷保护器大概是室外用的,比较醒目

    我只能  漏保--------防雷器-----------漏保   这样安装。。行不行?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-12 19:27
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-3-1 22:26 | 显示全部楼层
    防雷器不接下端的,并在电路中  防雷器坏了也不影响电路,有了感应雷引到地线上排除起保护作用
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-3-1 22:56 | 显示全部楼层
    yuham 发表于 2015-3-1 22:26
    防雷器不接下端的,并在电路中  防雷器坏了也不影响电路,有了感应雷引到地线上排除起保护作用 ...

    我知道不接下端。。但是 电表箱里有个漏保。。我家里面也有一个漏保。。。防雷器 不就得放中间了?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-17 10:04
  • 签到天数: 278 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-3-1 23:47 | 显示全部楼层
    做个合格接地体,怎么也得几万块。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-3-2 00:55 | 显示全部楼层
    防雷器?求个心理安慰而已,试问:谁能预测雷电的威力?
    家里有个价值3W的飞利浦防雷器,雷雨天照样把后路断开,都不敢拿家里的电器做试验,只能是预防万一而已。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-3-2 06:56 来自手机 | 显示全部楼层
    newsan 发表于 2015-3-2 00:55
    防雷器?求个心理安慰而已,试问:谁能预测雷电的威力?
    家里有个价值3W的飞利浦防雷器,雷雨天照样把后路 ...

    不是心里安慰、被雷直接劈到谁也没办法,但是感应雷会有用的,不然室外的配电箱为什么都必须装
    回复