手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4971|回复: 38

[其他DIY] 恳请专业人士指导一下市电220v下电流和线径的关系

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-2 05:46
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-1-15 23:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    最近关注排插,发现大部分标2000瓦的排插用的线是0.75平方的,网上查了下,发现负载能力有说6a有说10a的,请问交流220v时,铜线的满载电流和线径是什么关系?
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-9-5 17:08
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-1-15 23:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 itismemario 于 2015-1-15 23:38 编辑

    虽然不是专业人士,但是没记错的话应该参照国家标准《GB/T 16895.15-2002 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》的内容.
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2015-1-15 23:51 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-1-16 00:07 来自手机 | 显示全部楼层
    排插都是瞎标的。满功率你用用试试,一会儿线就热了。洋人排插一般1平方毫米过7.5-8A电流。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-2 05:46
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-1-16 00:17 来自手机 | 显示全部楼层
    lrm888 发表于 2015-1-15 23:51
    十下5
    百上2

    按您的说法,插1500的电磁炉要1.5平的线?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-10 10:12
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-1-16 00:36 | 显示全部楼层
    从发热看,所有连接件连接线都可以等效为电阻,散热良好,辅助材料如橡胶塑料等耐热阻燃,小线经也可以跑大些的电流.一个1500W吃顿饭基本不用担心,正规质量的插板都可以了,当然营业用另说. 还有需要考虑的是带电插拔的拉弧,这个如果习惯好也可以避免.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-1-16 00:54 来自手机 | 显示全部楼层
    一平方毫约5A,铜我可约过7A
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-11 11:47
  • 签到天数: 1676 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-1-16 06:30 | 显示全部楼层
    铜线的满载电流和线径是正比例关系,还和铜线的长度有关系。还有使用环境有关系。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-1-16 09:28 | 显示全部楼层
    别管它什么标号了,我给你点实际参考:
    我家电热水壶,1800W:
    0.75线,热
    1.0线,热
    1.5线,软。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-1-16 09:51 | 显示全部楼层
    1.5平方过10A是没问题的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-7 03:14
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-1-16 10:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 myf94 于 2015-1-16 10:21 编辑

    载流量要看敷设方式的。同一根线挂空和穿管埋地的最大容量都不一样。

    当然,这个最大载流量是根据电线本身的发热不至于让绝缘层短命而设定的。

    要想压降参数好看,或者线路很长。必须降电流使用。

    0.75走10A。长期这么用的话。估计绝缘层1年多2年就挂掉了。

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-1-16 11:41 | 显示全部楼层
    cloyidle 发表于 2015-1-16 00:17
    按您的说法,插1500的电磁炉要1.5平的线?

    我4000w的设备,2.5平方的线完全不发热
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-1-16 12:33 | 显示全部楼层
    1平6A ,,,也有按10A算的,,主要是看包皮,,环境,散热。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-24 22:58
  • 签到天数: 46 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-1-16 12:44 | 显示全部楼层
    不正当关系。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-29 21:27
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-1-16 13:13 来自手机 | 显示全部楼层
    软,,ruan,,日完软,,2平以上..
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-5-7 19:48
  • 签到天数: 1777 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-1-16 13:44 | 显示全部楼层
    铝线每平方按照
    十下5
    百上2
    铜线升级算
    1平方铜线按照1.5平方铝线算
    线:0.5;0.75;1;1.5;2.5;4;6;10
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-5-7 19:48
  • 签到天数: 1777 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-1-16 13:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 af5498 于 2015-1-16 13:50 编辑

    只是现在的线都不足平方数,就是小一点
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2016-10-31 06:36
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-1-16 14:59 | 显示全部楼层
    不说使用环境等于没说,铜线多股和单支也不一样
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-1-16 16:01 | 显示全部楼层
    我的观点是明线和暗线标准不一样,多股和单芯差别应该不大。
    家庭装修通常走暗线,墙内散热差,还要考虑十年甚至几十年的使用寿命,要考虑未来用电负荷的增加;
    排插可以算是明线,散热比墙内好太多,0.75平10A随便用。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-4 00:40
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-1-16 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
    1平方5A妥妥的,同平方 软线比硬线载流量大些
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-15 09:09 , Processed in 0.143973 second(s), 62 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表