手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: guyi168

[其他DIY] 三相四线入户如何选择空开

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2015-1-14 15:48 | 显示全部楼层
guyi168 发表于 2015-1-14 09:40
不是土豪,乡下房子,差钱

普通63A 3P开关当总开关,下面分相3个漏电保护,方便可靠。分区小开关用普通2P就够了

还可以加一个40A3P开关,以备不时之需,万一接个啥三相的设备呢
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-1-14 20:02 | 显示全部楼层
    注意下负载均衡。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2015-1-15 11:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 guyi168 于 2015-1-15 11:53 编辑
    ycg9603 发表于 2015-1-14 20:02
    注意下负载均衡。

    不需要的吧,我用其中2相就够了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-1-15 18:53 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2015-1-15 11:51
    不需要的吧,我用其中2相就够了

    不均衡的话,零线电流会很大。而且可能造成零线高压。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-1-16 00:19 来自手机 | 显示全部楼层
    零线布线粗些。既然380入户、空调就用三相电的,进入状态快
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-1-16 13:33 | 显示全部楼层
    公寓进户也是380V,怕负载不均衡,最后只用了一路,装63A 4P空开,照明插座一个漏保,厨卫一个漏保,其他都是1P+N空开。

    DSC00635.JPG
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2015-1-16 14:31 | 显示全部楼层
    ycg9603 发表于 2015-1-15 18:53
    不均衡的话,零线电流会很大。而且可能造成零线高压。

    再大也不会超过以前单相的电流吧,零线高压是什么意思
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2015-1-16 14:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 guyi168 于 2015-1-16 14:34 编辑
    MAGLITE 发表于 2015-1-16 00:19
    零线布线粗些。既然380入户、空调就用三相电的,进入状态快

    后改的3相,当时装修的时候没考虑用380V的电器,空调要5匹以上才用3相电的吧,家里最大的空调也不超过3匹,到是有2个电热水器功耗很大,超过6KW了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2015-1-16 14:35 | 显示全部楼层
    Matek 发表于 2015-1-16 13:33
    公寓进户也是380V,怕负载不均衡,最后只用了一路,装63A 4P空开,照明插座一个漏保,厨卫一个漏保,其他都 ...

    有钱人,清一色ABB,还都用的1P+N的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2015-1-16 14:40 | 显示全部楼层
    ycg9603 发表于 2015-1-15 18:53
    不均衡的话,零线电流会很大。而且可能造成零线高压。

    那是不是只用2相的话,零线电流等于2相相电流之和
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-1-16 18:43 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2015-1-16 14:31
    再大也不会超过以前单相的电流吧,零线高压是什么意思

    呵呵,电流大,就有电压降,零线电压就可能不是零。而且万一零线虚接或者断路,会损坏用电器啊。有三相电的话,最好三项负载均衡都使用。起码会减小线损,或者节省布线成本。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-1-16 18:46 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2015-1-16 14:40
    那是不是只用2相的话,零线电流等于2相相电流之和

    应该是两相电流的向量和。纯阻性负载的话,就是夹角120度的向量和。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-4-14 14:39
  • 签到天数: 69 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-1-16 19:17 | 显示全部楼层
    jiamu8 发表于 2015-1-14 08:35
    3相入户,肯定豪宅,设备多线路复杂,什么花园景观,泛光灯,泳池氛围灯,入户用4P漏电保护会很坑爹,随便 ...

    不一定的,我女朋友家里有几台毛织机,也需要3相电,就是家里有机器的需要把
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-23 11:22 , Processed in 0.153872 second(s), 48 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表