手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: jane_0517

[其他DIY] 4平方线能承受多大的功率??

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-2-14 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
    插线板0.75平方,标10a,所以4平方可以60a,至少10kw
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-2-14 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
    插线板0.75平方,标10a,所以4平方可以60a,至少10kw
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-2-15 02:55 来自手机 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2015-2-14 23:30  插线板0.75平方,标10a,所以4平方可以60a,至少10kw

    我10平方接2台9千瓦的炉子,走明线,气温25-30度这样,半个小时后摸线已明显发热,长时间使用还是多留点余地好。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-14 13:29
  • 签到天数: 3475 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-2-15 07:25 | 显示全部楼层
    长时间使用还是多留点余地好。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-7 03:14
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-2-15 09:23 | 显示全部楼层
    来个10KV。。4平方线的功率也很可观。。
    换到美帝。。110v .。就没多少功率了。
    LZ要说清楚电压。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-31 23:56
  • 签到天数: 854 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-2-15 09:57 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2016-1-3 23:14
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-2-15 12:50 | 显示全部楼层
    干嘛这么小气.....用6平方吧....
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2014-10-19 20:43
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-2-15 17:46 | 显示全部楼层
    铜芯45A 铝芯 35A
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2014-11-20 18:20
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-2-15 19:01 | 显示全部楼层
    go1001 发表于 2015-2-15 02:55
    我10平方接2台9千瓦的炉子,走明线,气温25-30度这样,半个小时后摸线已明显发热,长时间使用还是多留点 ...

    国标下,导线的允许温升是60度左右,室温30度,导线90度,已经是烫的不行了。
    其实各种标准,规定的是最低允许的线径,真要用的话,最好是增加上一些。
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-14 20:56 , Processed in 0.189727 second(s), 37 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表