手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
楼主: xxwl2008

[其他DIY] 新进展,海尔的无氟变频空调买来一天进风口全部结霜!

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-8-14 07:21 | 显示全部楼层
    这制冷效果太好啦!
    楼上有人说了,你的风力太小了,再就是这个空调太不智能了{:1_303:}按理说早该自动停止化霜了才对。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-8-27 22:33
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-8-14 08:36 | 显示全部楼层
    R410是混合介质,静置时会分层。
    空调安装用排空法,导致内部蒸发温度最低的成分被先排出
    冷媒成分变了,空调制冷性能会有很大变化。

    出厂一般没什么问题,关键是后期安装不规范,特别是没有抽真空,还用老的排空法就致命了。

    新空调没抽真空,导致毛细管冰堵,换冷媒,检修管路,不要再开机了,很伤压缩机,憋死!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-14 09:26 | 显示全部楼层
    赶紧的,返修没商量
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-14 09:29 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-14 09:59 | 显示全部楼层
    缺冷煤..................返修
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-4-30 15:34
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-8-14 10:49 | 显示全部楼层
    朝师傅 发表于 2013-8-14 02:21
    OUT了,不知道现在的新冷媒要求这么高,只是没看见具体的数字,比如冷媒比额定量少了1%,5%,10%,制冷量相 ...

    变频的一定抽真空10分钟以上,我装过的变频全要抽的
    回复

    使用道具 举报

    wj96202 该用户已被删除
    发表于 2013-8-14 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-14 11:14 | 显示全部楼层
    wj96202 发表于 2013-8-14 10:55
    我家海尔冰箱拿来就是坏的,投诉后第二天换个新的正常。海尔电话回访解释说上门安装人员不负责导致运输过程 ...

    这个好像还不错,海尔的东西一般般,售后还比较规范
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-3-26 17:03
  • 签到天数: 109 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-8-14 12:25 | 显示全部楼层
    还是定频的靠谱。
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-9 21:40
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-14 12:44 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-7 12:18
  • 签到天数: 46 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-8-14 13:01 来自手机 | 显示全部楼层
    继续售后啊。新的诶
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2023-11-25 13:37
  • 签到天数: 132 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-8-14 13:23 | 显示全部楼层
    学习了。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2023-11-25 13:37
  • 签到天数: 132 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-8-14 13:24 | 显示全部楼层
    yang2785 发表于 2013-8-14 06:26
    现在的空调师傳月收入高达3一4w的

    人家一冬天一夏天生意最火,现在天这么热上门费还不好意思不便宜……
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-14 13:54 | 显示全部楼层
    好像看到现在的空调出厂都是多加了点制冷剂的,就是给安装工排空用
    看来是厂家默许的潜规则了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-11 23:02
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-14 15:09 | 显示全部楼层
    powell007 发表于 2013-8-14 08:36
    R410是混合介质,静置时会分层。
    空调安装用排空法,导致内部蒸发温度最低的成分被先排出
    冷媒成分变了,空 ...

    R410A制冷剂是一款由HFC类物质组成的混配制冷剂,不含任何破坏臭氧层的物质,其ODP值为零。与R22相比,R410A的制冷量显著提高,因此为设计更小更紧凑的空调设备提供了可能。并且由于R410A具有近共沸的物性,在整个运行范围内,制冷剂温度滑移小于0.2℃,R410A在制冷空调系统中不会发生显著的分离,即不会由于泄漏而改变制冷剂的成分,因此在售后维修再补充过程中,无需排放掉系统中剩余的制冷剂。R410A是世界公认的家用空调R22制冷剂的中长期替代品。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-14 15:53 | 显示全部楼层
    好强大
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-8-27 22:33
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-8-14 16:08 | 显示全部楼层
    朝师傅 发表于 2013-8-14 15:09
    R410A制冷剂是一款由HFC类物质组成的混配制冷剂,不含任何破坏臭氧层的物质,其ODP值为零。与R22相比,R4 ...

    好吧,等变频也降价了,我买台试试玩!

    现在这价格,几乎能买两台定频了

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-8 14:52
  • 签到天数: 270 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-8-14 16:28 | 显示全部楼层
    开制热,很快就好了 {:1_303:}
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-11-26 20:41
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-14 20:09 | 显示全部楼层
    蒸发器结冰了,内机管温传感器应该应该感应到盘管温度过低停机保护,怎么没有停下来呢??
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-24 10:58
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-8-14 20:39 来自手机 | 显示全部楼层
    pcm1716 发表于 2013-8-14 20:09
    蒸发器结冰了,内机管温传感器应该应该感应到盘管温度过低停机保护,怎么没有停下来呢?? ...

    应是结霜吧,虚的,一捏就碎。
    回复

    使用道具 举报