手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6951|回复: 30

[其他DIY] 公牛GN-414插座 险些葬送了我和家人的命!(彻底拆卸分析)

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-8-9 02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
本帖最后由 86254201 于 2013-8-9 02:30 编辑

通过这次事故很多网友对本人进行批评指正,有本人的疏忽,也有插座的问题!
        通过对插座彻底拆开发现问题不全在于本人,通过图片可以看出热水器插在第一个插座上,第一个插座距离接线柱是最近的一个,图片焊锡的颜色有明显的区别,插座火线焊锡颜色暗淡应该是存在多次融化,火线塑料有裂纹应该是高温造成的,接线柱出线端融化最严重,接线柱出线端是厂家出厂前已经连接好,进线端烧毁轻微说明进线端螺丝已经固定牢固,通过分析应该是里面温度比外面高,进线的三线都是挂过焊锡。
        大万用接触面过小导致插座温升过高融化插座焊接点的焊锡导致接触不良恶性循环温度传到到接线柱融化本人挂在导线的焊锡,导线质量不好高温造成绝缘层融化并和地线造成断路。
        发现的问题有,插座是铜线焊接存在隐患,大万用接触面积小导致大电流温升恰巧热水器接在离接线柱最近的插座上(当初考虑接在最前端能获得最小的导线电阻),后配导线质量不好导致绝缘层融化短路,本人接线存在问题埋下了隐患。
        通过拆解插座验证了导线焊接的方式非常不可靠长期使用非常容易出问题,大电流的地方要选用一体铜铆接的插座,不要使用存在隐患的大万用插座接大电流电器,插座导线连接方式一定要完美避免出现隐患,也希望坛友们引以为戒!安全用电!别让电老虎发威!

上贴在:http://www.shoudian.org/thread-350383-1-1.html






IMG_20130809_014422.jpg
IMG_20130809_014358.jpg
IMG_20130809_014319.jpg
IMG_20130809_014300.jpg
IMG_20130809_014117.jpg
IMG_20130809_013955.jpg
IMG_20130808_043610.jpg
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-10-22 04:10
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-9 03:35 | 显示全部楼层
    看了前一贴那么多回复,俺就不说啥了,主要原因在LZ自己。{:1_301:}

    补一句,产品可能也有点问题,压线螺丝没拧紧或线端有氧化
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-28 10:17
  • 签到天数: 3688 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-8-9 06:28 | 显示全部楼层
    看看
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-6-26 11:42
  • 签到天数: 80 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-8-9 06:36 | 显示全部楼层
    1.5平方的线过2KW,LZ想过了没有?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-9 06:50 | 显示全部楼层
    有墙插不用?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-8-9 07:28 | 显示全部楼层
    普通排插带电热水器??  这个有点冒险了…………  
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-8-22 13:44
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-8-9 07:29 | 显示全部楼层
    楼主这是拿小刀杀老虎啊。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-1 22:45
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-8-9 07:39 | 显示全部楼层
    热水器用墙插比较妥当吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-4 17:24
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-8-9 08:12 | 显示全部楼层
    又发一帖{:1_301:}楼主还是不承认是自己的责任啊!{:1_296:}
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    无聊
    2014-9-8 23:30
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-9 08:15 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-15 23:44
  • 签到天数: 308 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-8-9 08:19 | 显示全部楼层
    我也担心这种问题,所以这次买了个9401,把原来很老很旧的公牛换掉了
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    无聊
    2014-9-8 23:30
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-9 08:20 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2014-10-22 10:39
  • 签到天数: 88 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-8-9 08:28 | 显示全部楼层
    此贴我看了第一句话,后面就不想看了,用多功能插座接热水器?亏你想的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-8 17:01
  • 签到天数: 20 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-8-9 08:38 | 显示全部楼层
    这种大功率的东西  为什么不搞个好点的插座呢  何况你也是在手电论坛泡的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-9 08:57 | 显示全部楼层
    用 接线排 冷压窥口接线端子 双排孔的 不锈钢螺丝压紧 就相当 于配电柜的干线接入那样子
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-11 00:28
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-9 09:10 | 显示全部楼层
    也可能线没压好,我用的子弹头大万用排插插1500w的电水壶,基本每天都用,两年了没问题
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-27 08:15
  • 签到天数: 328 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-8-9 10:54 | 显示全部楼层
    那不是焊锡的错,你用螺钉压接时间长了虚了,大电流发热,把焊锡融化了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-30 08:34
  • 签到天数: 981 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-8-9 11:37 | 显示全部楼层
    装修房子的时候尽量多做墙插,以后可以少乱拉插板
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-6-5 20:32
  • 签到天数: 29 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-8-9 12:36 | 显示全部楼层
    又发一帖
    楼主看看那接线板的螺丝都生锈了,铜的一样,在潮湿环境下,然后大功率,更容易老化

    一般来说,接线板尽量不要长期接大功率电器使用,国产的接线板,包括以前的TCL国际电工,一般都是3*0.75的线,规定最大功率不能超过2500W,虽然功率2500可以承受,但是不建议长期使用,更何况潮湿环境呢?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-3 12:14
  • 签到天数: 95 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-8-9 12:58 | 显示全部楼层
    你可以开法拉利去沙漠打塔利班
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-29 05:25 , Processed in 0.172835 second(s), 65 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4