    发表于 2013-7-12 08:49 | 显示全部楼层
    要图安心,还是换个好的的微型断路器,毕竟微断壳架等级本身就100A出头
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-7-12 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
    过去我家也跳,一查发现插在照明线上了,烧蚀可能是氧化接触不良,必须重接
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-21 20:19
  • 签到天数: 392 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-12 10:44 | 显示全部楼层
    电表到空开进线端烧的话早排除线径和接触的问题。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-7-19 09:51
  • 签到天数: 3965 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-12 10:46 | 显示全部楼层
    加大开关容量
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-1-15 00:18
  • 签到天数: 192 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-7-12 10:47 | 显示全部楼层
    所有接线部位,从新检查
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-19 21:46
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-7-12 11:17 | 显示全部楼层
    空调要单走一个回路,与其它照明,插座等分开用开关;输入烧蚀,看看是不是线没有压紧,线径大小,线体发热不;各个插座内接线头是否做好绝缘处理;最后排除是否开关故障。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-12-7 16:05
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-7-12 12:47 | 显示全部楼层

    兄弟正解啊,电线已经上了很紧了,可惜供电局给入户的线是8平方铝线啊。兄弟有啥好解决啊。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-24 22:08
  • 签到天数: 570 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-12 13:28 | 显示全部楼层
    学习了,电表竟然还有65安的,我家的才30安
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-24 22:08
  • 签到天数: 570 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-12 13:28 | 显示全部楼层
    学习了,电表竟然还有65安的,我家的才30安
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2022-6-21 15:18
  • 签到天数: 428 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-7-12 14:19 | 显示全部楼层
    学习 。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-19 09:04
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-7-12 14:54 | 显示全部楼层

    RE: 求助坛里的电工高手

    覃陆明 发表于 2013-7-12 12:47
    兄弟正解啊,电线已经上了很紧了,可惜供电局给入户的线是8平方铝线啊。兄弟有啥好解决啊。
    ...

    你确定是8MM平方毫米,从1的起有4的,6的,10的,16的,25的,35的,50的70,95的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-19 09:04
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-7-12 14:57 | 显示全部楼层

    RE: 求助坛里的电工高手

    覃陆明 发表于 2013-7-12 12:47
    兄弟正解啊,电线已经上了很紧了,可惜供电局给入户的线是8平方铝线啊。兄弟有啥好解决啊。
    ...

    你确定是8MM平方毫米,从1的起有4的,6的,10的,16的,25的,35的,50的70,95的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2025-7-19 13:40
  • 签到天数: 3932 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-12 15:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xianglang 于 2013-7-12 15:10 编辑

    8平方毫米,换成线径是多少?习惯于用线径表示电线大小,都不太会用平方计算了。

    8平米毫米的线径,相当于3.2MM?

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-7-19 14:05
  • 签到天数: 3728 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-12 15:11 | 显示全部楼层
    覃陆明 发表于 2013-7-11 21:31
    你这个提议好,不知道把我这两个肾卖了,够买这一栋楼不。

    模型差不多
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-7-12 17:53 | 显示全部楼层
    入户8平方铝线,这是症结所在,不同金属过渡的接点腐蚀导致接触不好这个很常见,比较土但也很有效的解决办法把铝线表面刮干净涂上硅脂然后压入空开螺丝压紧,比较正规的办法镀锡焊铜啦,使用专用铜铝过渡端子啦有条件使用更好。进户线常带电注意安全哦。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-12-7 16:05
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-7-12 18:03 | 显示全部楼层
    zhaohaibo2049 发表于 2013-7-12 17:53
    入户8平方铝线,这是症结所在,不同金属过渡的接点腐蚀导致接触不好这个很常见,比较土但也很有效的解决办 ...

    兄弟大哥谢谢了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-19 09:04
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-7-12 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
    现在有一种铝转铜的线比子,用液压钳子把线压好,缠上胶布,再装到空开上
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-3-4 17:46
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-7-12 18:21 | 显示全部楼层
    新人来学习的
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-29 07:22
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-7-12 19:41 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2025-7-19 08:00
  • 签到天数: 3584 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-7-12 20:33 | 显示全部楼层
    又要忍不住提下vt02 红外成像了
    如果电器那边过热
    这种东西效果是刚刚的
    家用就是奢侈了些
    看漏水也可以