空调安装未抽真空

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-5-29 21:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
今天买的格力凉之静变频空调来安装了,安装时室内机连上管子后放了一下气,然后就和室外机连上了。
晚上看说明书时发现安装需要抽真空,上网再一查,不抽真空危害很大,这下头大了,现在怎么办呢?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-5-29 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
额,比较完了,没多少人了
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2020-9-21 11:05
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-5-29 22:08 | 显示全部楼层
    我们家买的时候也没抽啊{:3_111:}
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-5-29 22:21 | 显示全部楼层
    你可以和格力售后确认下,可能有些空调为了方便安装,预抽真空了,操作上注意点,可能不需要再现场抽真空
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-5-29 22:24 | 显示全部楼层
    我家新装空调时也不用抽真空啊,也是格力的{:1_296:}
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-18 13:26
  • 签到天数: 2140 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-5-29 22:26 | 显示全部楼层
    加氟里昂从未见维修人员抽真空。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-10 01:02
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-5-29 22:26 | 显示全部楼层
    也没抽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-5-29 23:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 howard113 于 2013-5-29 23:22 编辑

    按道理起码要抽20分钟以上,而且要有气压表,看表操作。如果不按照说明书安装,可以向厂家投诉,厂家去找代理。
    你的情况重新抽效果不大,只能换室外机。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-24 22:08
  • 签到天数: 570 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-5-29 23:29 | 显示全部楼层
    我家安装时似乎也没有抽!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-12-10 23:41
  • 签到天数: 233 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-29 23:40 | 显示全部楼层
    这一套啥安装规范从没人遵守 也没见出过事 可见是没事的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-10-5 20:41
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-5-29 23:43 | 显示全部楼层
    安装工人素质差得一比,前两天新买了格力柜机……
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-27 10:48
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-5-29 23:52 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-8-11 16:52
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-5-30 00:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 673450950 于 2013-5-30 00:02 编辑

    制冷剂收在室外机内,安装时用制冷剂排除室内机及管路中的空气,只要掌握排气时间,不用补充制冷剂
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-7-16 07:31
  • 签到天数: 1277 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-5-30 00:07 | 显示全部楼层
    呵呵这个不用专门抽真空的这要开主机把高压气的一端连上室内机然后把室内机的回流端放气直到有氟里昂出来就可以连接主机这样也可以把室内机的空气放出来的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-29 15:28
  • 签到天数: 1921 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-5-30 00:09 | 显示全部楼层
    一般都不需要抽,放点气出来就行了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-4-2 06:30
  • 签到天数: 3029 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-5-30 00:10 | 显示全部楼层
    放心用吧,没有问题的,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-15 00:01
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-30 00:12 来自手机 | 显示全部楼层
    规定要抽,从没见过抽!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-10-28 15:55
  • 签到天数: 238 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-5-30 00:18 来自手机 | 显示全部楼层
    没抽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-5-30 06:21 来自手机 | 显示全部楼层
    看来不抽真空是普遍现象啊,今天再电话问问店里什么情况
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-5-30 06:24 来自手机 | 显示全部楼层
    唉,看来规定也就是写出看看啊