手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
楼主: FengFei

[其他DIY] 家中配电箱接线之详细教程

[复制链接]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-10 22:58 | 显示全部楼层

不错,这个东西只保证安全性就可以了。

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-10 23:05 | 显示全部楼层
无怨无悔 发表于 2012-8-10 14:53
96年的房 09年重新装修 ,凭着半吊子电工知识把电线全部换了。原来不到2.5平方的一根线整个屋转圈走,拉 ...

不错。
够用就好。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-10 23:27 | 显示全部楼层
说起安全性,想起几个月前,家里突然没电了。

一看,总开关跳闸了,合上,还跳。
马上把1P开关全部断掉,一个一个合上,合到插座的时候,跳了。
然后马上检查插座,发现电压锅因为橡胶圈没密封好,水铺了一地,才知道漏电了(电压锅放在角落里,没发现)。

当时真的万幸啊,在总开关搞了个漏洞保护,要不然就可能电到人了。

=========================
从这个事情可以看出,漏电保护一定要有,如果没条件,就安装总漏电开关。
有条件,就每个分开安装也行,但是从保护人的角度来说跟总开关几乎一样。
只是分开上装漏电,就不会影响其他电路而已。

这种事情一般很少很少发生,所以感觉分开装漏电和只装一个总漏电,没啥区别。
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2014-10-22 10:39
  • 签到天数: 88 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-8-11 09:33 | 显示全部楼层
    无怨无悔 发表于 2012-8-10 14:53
    96年的房 09年重新装修 ,凭着半吊子电工知识把电线全部换了。原来不到2.5平方的一根线整个屋转圈走,拉 ...

    你的这个配电箱很不规范啊,火线并接也不应该是这样的,色太乱,无粗细,正常配电箱左零右地接电排,你的太乱,估计比较早了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-8-11 15:21 来自手机 | 显示全部楼层
    chencjf 发表于 2012-8-11 09:33  你的这个配电箱很不规范啊,火线并接也不应该是这样的,色太乱,无粗细,正常配电箱左零右地接电排,你的太乱, ...

    不规范那倒是,颜色不乱,火线红,零线兰,地线黄绿,4平方的零线用绿的,是不花钱的就没买新线
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-8-11 16:38 | 显示全部楼层
    楼主家开关箱真小,进户线真细。进户线16平方的飘过
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-8-11 16:40 | 显示全部楼层
    楼主用了ELE,这玩意儿远没有ELM靠谱
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-8-11 21:45 | 显示全部楼层
    FengFei 发表于 2012-8-10 22:44
    唉。。。。,不懂装懂的人也不少啊,有些人尽会说些P话。

    1、你的漏电保护开关是40安的,但进线充其量是 ...

    我就猜到你会恼羞成怒,我只不过善意建议你而已!命是自己的,安不安全与我何干?算了,无知者无畏,不说了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-8-11 22:07 | 显示全部楼层
    奥斯卡8 发表于 2012-8-11 21:45
    我就猜到你会恼羞成怒,我只不过善意建议你而已!命是自己的,安不安全与我何干?算了,无知者无畏,不说 ...

    靠。。。。。,搞不出啥建议,就不要瞎**扯淡,还“无知无畏”,牵涉到命来了。
    吓唬小孩呢??

    MD,那么简单的电路知识,稍微知道点电路的人就知道了,故作啥**高深啊。





    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-8-11 22:11 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2012-8-11 16:38
    楼主家开关箱真小,进户线真细。进户线16平方的飘过

    16平方啊,下了血本,不错。
    拍过照片见识下?

    进线是小了点,不过够用吧。
    3个空调同时开没啥压力。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-8-11 22:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 FengFei 于 2012-8-11 22:19 编辑
    MAGLITE 发表于 2012-8-11 16:40
    楼主用了ELE,这玩意儿远没有ELM靠谱

    这个才是有价值的建议,不错,又长了一个知识。

    ========

    ELE是电子式漏电附件,ELM是电磁式漏电附件
    电磁式的精度低于电子式,但是抗电磁干扰能力强于电子式的。

    qqq.jpg

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2014-7-2 18:18
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-8-11 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jfh 于 2012-8-11 22:47 编辑
    FengFei 发表于 2012-8-11 22:07
    靠。。。。。,搞不出啥建议,就不要瞎**扯淡,还“无知无畏”,牵涉到命来了。
    吓唬小孩呢??



    你这还真是恼羞成怒了,发个漏洞百出的贴子不是啥大错,可你不该起个教程这名子吧?还有这个”好多人纠缠于名称,特此更正下:
    正极对应火线(L), 负极对应零线(N)。”哪有什么对应一说,错就错了开嘛不能承认,正极负极!你家用电池供电呢!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-8-11 23:35 | 显示全部楼层
    回路单独漏保,照明回路用空开不需要漏保,总开无漏保,这样,漏保动作的时候,照明回路不会断电,如果是晚上,家里的照明正常。
    如果只是总开设置一个漏保,任何一个回路漏电,总开都会跳,如果是晚上,全屋就黑了。


    RIMG2612.JPG
    RIMG2417.JPG
    RIMG2411.JPG
    RIMG2410.JPG
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-8-11 23:45 | 显示全部楼层
    壁挂空调照明线路用单级空开,浴室,厨房及所有插座和柜式空调分别用漏保。有条件照明线路用两个回路,其中一路出问题,另一路正常,至少晚上不会全黑。在论坛不需要,不缺的就是手电筒。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-8-12 00:55 | 显示全部楼层
    ysxr7777 发表于 2012-8-11 23:35
    回路单独漏保,照明回路用空开不需要漏保,总开无漏保,这样,漏保动作的时候,照明回路不会断电,如果是晚 ...

    你家的配电箱看上去很不错啊,配电箱也够大的,里面的东东也比较高挡,不过没看到里面的接线。

    ===========
    你说的没错,漏电不会影响照明,
    但是“总开无漏保”, 这个从个人角度来说,
    感觉比总开关一个漏包方案相对来说更不安全,
    原因我已经说过了。

    漏电这个东西,
    除了卫生间的热水器自带的漏电插头一年偶尔会跳一两次外(不是配电箱的漏保),
    家里10多年了,才发生过1,2次漏电事情(前面的帖子说过)。
    所以感觉你的方案(回路单独漏保)理论远大于实际意义。


    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-8-12 01:54 | 显示全部楼层
    走过路过
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-8-12 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
    FengFei 发表于 2012-8-12 00:55  你家的配电箱看上去很不错啊,配电箱也够大的,里面的东东也比较高挡,不过没看到里面的接线。   ======== ...

    从安全角度考虑区别不是很大,从使用角度说,就差大了,独立漏保有电热水器,卫生间可以选高灵敏度的保护器,装修游击队木工接电线在墙里留接头也不是不可能(我遇到过用·5软线给人家接插座的,而且直接抹水泥里),用总漏保家里就时不时全部停电了,空调冰箱运行状态掉电对压缩机也不好
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-8-12 10:32 | 显示全部楼层
    qja1111 发表于 2012-8-8 23:34
    我来说下吧,楼主接线方法对不对先不说,但很不整齐,横平竖直都没做到。另外零线带电能说是相线破皮与零线 ...

    同意,工厂总开关不能用漏电,否则天天跳,但是天朝规定每台设备和总开关必须带漏电保护啊,目前我厂里的全是空开,但是机器中的照明和插座单独装了漏电。另外,马达也最好装漏电,防止缺相
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-13 14:37
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-8-12 11:10 | 显示全部楼层
    sztdly 发表于 2012-8-8 08:23
    看这用词你就不是专业人士,交流电没有正负极这说法。好比是兽医也是医生。
    你自己动脑研究可以表扬下, ...

    不必为这事  纠结  
    农村的土电工     你没见过的高手多呢
    他们有时解决问题的方法 绝对是高明   -----------------------------

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-8-12 11:26 | 显示全部楼层
    无怨无悔 发表于 2012-8-12 08:16
    从安全角度考虑区别不是很大,从使用角度说,就差大了,独立漏保有电热水器,卫生间可以选高灵敏度的保护 ...

    你说的情况是特例,这种情况已经是出问题,而非正常情况,而采取不得以的办法
    你说的这种情况总开关是不能安装漏保,除非把线路问题解决了。

    绝大部分情况下,家里线路不会动不动就漏电的,所以从使用角度说, 差别也不大。
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-10-3 12:26 , Processed in 0.233911 second(s), 62 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表