你这是造怪,有那些电线就近埋地下就行了,一般建筑物接地也就是1.5米左右的角钢打入地下,有条件的浇点盐水,然后就可以接避雷引下线了。
你放井里得多长电线呀,打根角钢那么难吗?
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-6-4 17:30 | 显示全部楼层
扔水里肯定不行,水的导电能力不是很强的,而接地线的电阻必须小于4欧姆。如果地线恰巧带点电的话会很快腐蚀,污染水源。
还有万一有电器通过地线漏电(防雷地线这更要命),又有人去这口井里打水,绳子恰巧又导电(用钢丝绳或绳子打湿了),这又是一起人为安全用电事故。还有有的把地线接水管的也是,如果万一有漏电,这时有人去开水龙头或触摸水管也会造成安全事故,还是人为的事故~
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-1-26 19:40
  • 签到天数: 43 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-6-4 18:07 | 显示全部楼层
    安全第1
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-1 23:45
  • 签到天数: 1239 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-6-4 23:30 | 显示全部楼层
    这个方法不妥,正规做地线要用尖头镀锌铁管埋地里,根据长度确定间隔,一般4-6米,中间用镀锌扁铁连接,这种事防雷的,如果不需要防雷,可用镀锌铁板埋在地里,如接地电阻不够需要隔一定距离多埋几张。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-1 23:45
  • 签到天数: 1239 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-6-4 23:37 | 显示全部楼层

    接地电阻4欧姆是最低要求,大楼综合接地要求1欧姆以下。实际上按照接地电阻值要求是不全面的,特别是防雷。以前山上的微波站接地电阻有数十欧姆的,遭雷击却没事,有些低于4欧姆的遭雷击反而损坏设备,原因是雷击时电流是高频电流,接地体相当于带感电阻,只有两样都低防雷效果才好。不过为了防止触电要求接地电阻达到4欧姆以下成本也不低,可根据情况做好后测试,没有地阻仪可以用火线和地线间用大功率灯泡测试,串电流表用电压表测电压可粗略算出接地电阻值。