我是肯定不懂了,考考你懂不懂:

1、空调缺氟,加氟时只要看压力表,加到0.4-0.6MPA就可以了;或
2、看表会上当的,重要的是看室外机电流,加到符合标准的额定电流就可以了;或
3、上面的方法都不可靠,只有将机器里的氟利昂放空,然后抽真空,用称重的办法加到规定的量才是正确的。
4、空调加氟时氟利昂液罐是正放正确?还是倒置放正确?

问了很多修理空调的师傅,答案都不一样,好像根本没有标准的答案,很多师傅都是加一点后空调有冷气(暖气)就忽悠住户过去了。

上网查一下,结果网上也是连氟利昂液罐正放或倒置放都说不清楚。

原来来你家给空调加氟的师傅都是忽悠大师啊。忽悠什么? 忽悠到年年请他来加液他就成功了。
  • TA的每日心情

    2015-8-28 00:09
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-5-6 21:23 | 显示全部楼层
    不好意思我真的看不懂 LZ说的是神马
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-21 21:48
  • 签到天数: 39 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-5-6 21:25 | 显示全部楼层
    要专业人士来说一下
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2016-5-14 21:49
  • 签到天数: 139 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-5-6 21:27 | 显示全部楼层
    没有漏的话是不用加的,就算移机一两次都不用加。关键在拆之前叫他收回制冷剂,不然那些鸟人会放掉原来的...........
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-8-28 00:09
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-5-6 21:28 | 显示全部楼层
    不过我很好奇 在初中还是高中化学时书上九介绍说“氟”是一种破坏臭氧分子的制冷剂

    原理是氟利昂分子升到平流层后,会在强烈紫外线的作用下被分解,含氯的氟里昂分子会离解出氯原子(称为“自由基”),然后同臭氧发生连锁反应(氯原子与臭氧分子反应,生成氧气分子和一氧化氯基;一氧化氯基不稳定,很快又变回氯原子,氯原子又与臭氧反应生成氧气和一氧化氯基……),不断破坏臭氧分子。

    化学式   Cl+O3===O2+ClO ClO+O3===O2+Cl

    书上说 已经有替代氟的其他制冷剂了

    为什么兲 朝的空调冰箱还是氟?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2016-5-14 21:49
  • 签到天数: 139 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-5-6 21:29 | 显示全部楼层
    铜管质量好,接口接好了,10几年不用加,基本上是骗钱的
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-5-6 21:30 | 显示全部楼层

    新的是410?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-8-28 00:09
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-5-6 21:32 | 显示全部楼层

    不知道 据说国际上是淘汰了 “氟”的

    当初上学的时候书上写的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2016-10-19 00:51
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-5-6 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
    zzqzhangboy 发表于 2012-5-6 21:28  不过我很好奇 在初中还是高中化学时书上九介绍说“氟”是一种破坏臭氧分子的制冷剂   原理是氟利昂分子升到 ...

    原来的生产线咋办?舍不得钱呗!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-8-28 00:09
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-5-6 21:35 | 显示全部楼层
    xyk123 发表于 2012-5-6 21:29
    铜管质量好,接口接好了,10几年不用加,基本上是骗钱的

    冰箱是如此的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-10-23 23:57
  • 签到天数: 1605 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-5-6 21:39 | 显示全部楼层
    空调不制冷了,一般我都直接扔,换台新的,坚决不给他们忽悠的机会。。。。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2016-5-14 21:49
  • 签到天数: 139 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-5-6 21:44 | 显示全部楼层
    99年1台,02年1台,04年4台,08年1台都没加过。99年那台还拆下来洗了一回{:1_292:}
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2016-5-14 21:49
  • 签到天数: 139 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-5-6 21:48 | 显示全部楼层
    清洗空调的师傅说要加的,不理他。拆机前叫他收雪种,他的动作明显停了一下。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-5-6 21:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dadage 于 2012-5-6 22:09 编辑

    其实哥我是有故事的。
    去年入冬前移了一台三菱柜机,一直怀疑漏了点液,影响到了制冷制热效果。
    今天有空,请了一个小师傅上门加液(他的师傅没空)。加液时我看他倒置液罐,就提出疑问,他说他加多了,都是这样的。加了十多分钟还没加好(表指针一直没有上去),我就怀疑了,上去掂了一下液罐的分量,估计好几公斤加了进去,我立即制止他继续再加(外机上标注的加氟量才2.2kg),这样下去非把我的空调整死不可。
    我让他问他师傅,结果师傅明确说加多了,让他放掉一些。我是一个担心啊,放多少才合适呢,他拿了一个电流表测量,说只要放到标牌上的电流就可以了。最后是到了额定电流值,但我还是不放心。
    臭小子最后按加的量收钱,哭丧说是他自己不对,但公司是按加的量收费的,看他可怜,算了。。。
    结果我还是不放心,问了三菱售后,结果售后维修说,这样做不是很可靠,最好是放空,抽真空,再称重加液,这样才最可靠。
    花了好几百,原来是这个结果啊。
    哥我郁闷了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-11 20:47
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-5-6 21:59 | 显示全部楼层
    空调正准备加雪种,只有等着挨宰了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-21 09:51
  • 签到天数: 274 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-5-6 22:00 | 显示全部楼层
    制冷专业的路过
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-5-6 22:02 | 显示全部楼层
    assa2000 发表于 2012-5-6 21:59
    空调正准备加雪种,只有等着挨宰了

    问题是这么一来,看来凡是不放空、抽真空、按量称重加液的,都是毛估估乱来的,岂不花钱买纠结?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-5-6 22:04 | 显示全部楼层
    阳光99 发表于 2012-5-6 22:00
    制冷专业的路过

    理论是专家了,实际咋说?上面的说法那个是靠谱的?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-21 09:51
  • 签到天数: 274 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2012-5-6 22:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 阳光99 于 2012-5-6 22:10 编辑

    应该是钢瓶倒置或者倒放,加氟时必须抽真空,系统里面有水就完了,空气里的水分都会倒置系统效率下降或瘫痪。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-14 16:37
  • 签到天数: 890 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-5-6 22:10 | 显示全部楼层
    看不懂
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080



    GMT+8, 2025-7-22 07:35 , Processed in 0.145076 second(s), 63 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表