[其他DIY] 空调用多少平方的线?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-24 09:36
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-7-8 00:05 | 显示全部楼层
    好像是6-8A一平方吧,按多少算还得看线材质量。

    线细的话线损大,压降也大,线粗成本高,自己平衡吧。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2015-4-27 22:39
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-7-8 00:12 | 显示全部楼层
    4 平方 线要粗
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-8 01:46 | 显示全部楼层
    一台1.5P用2.5行了,,,,3P的2.5都可以,因为是专线。
    所谓空调线路起火基本是插座接触不良引起的,多花几块钱买个好插座吧。
    1.5P专线用4个的?那是钱烧的!
    如果没记错的话,标准里最大载流量1.5大概16A,2.5应该25,4个的30多快40A,加上布线,温度的影响打个6~7折,自己去算吧。
    前提是标准线,山寨的就不说了。千万别以为超过最大载流量就立马完蛋,最大载流量那是长时间允许的电流。象空调启动这样短时的影响可以忽略不记。
    当然,家装公司也好,电工也好,不给你弄粗些怎么赚钱?怎么显得人家专业?你怎么放心?{:1_217:}
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-8 08:19 | 显示全部楼层
    单独拉了根10+平方毫米的电缆线的飘过,不过是找人弄的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-11 20:02
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-7-8 08:20 | 显示全部楼层
    2.5硬线的最多好像
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-8 08:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 bljwgd 于 2011-7-8 08:38 编辑

    0.75足以。插头线就是很细的。不过墙上的应该使2.5的。过粗的线不好安装,拧不紧。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-8 14:52
  • 签到天数: 270 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2011-7-8 08:42 | 显示全部楼层
    我装修的时候电工说2。5足够了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-7-8 09:46 | 显示全部楼层
    6方最好拉 因为还要考虑到夏天使用 线在线槽内的发热
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-10-17 04:10
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-7-8 10:00 | 显示全部楼层
    来学习下
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2025-6-6 08:08
  • 签到天数: 3049 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-7-8 12:43 | 显示全部楼层

    标题


    线越粗电阻越小,线损越小。要不然高压输电线用最细的线就可以了,多省钱啊,只要大风刮不断就行了!干嘛用那么粗的钢筋铝绞线,不是浪费金属吗!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-9-8 10:17
  • 签到天数: 1210 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-7-8 13:00 | 显示全部楼层
    我都按照4A/平方毫米布放电缆,家里最低线径是2.5平方的,空调是4平方和6平方的,都是专线。1.5P临时用用1平方也行,长期用的话最低要1.5平方的,最好是2.5平方的,4平方以上有点浪费,除非线路长。电缆长的话如果用细线,遇到短路或过流有可能造成电线起火,而因电缆线阻大达不到空开过流电流空开不会跳闸,这就很危险了。本地某宾馆曾经发生过台灯电线短路造成的火灾,空开没跳闸,经检测性能良好,最后结论是台灯线过长过细短路着火引起的火灾。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-8 15:39 | 显示全部楼层
    用拖线板的路过,只有0.75*3,其中地实际只有0.25
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-7-8 15:41 | 显示全部楼层
    其实 这些线是单支的  时间长了 单支铜表面会氧化  也和环境湿度有关 你新买是4方 过了一两年后 一定不够4方 还是6方好 其实多不了好多成本的  一次购买 当然要预充足的余量 因为一旦安装好了 就不是那么好拆了再换
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-1-19 22:37
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-7-8 15:52 | 显示全部楼层
    足2.5平方的纯铜线就可以,如果线径不足或非纯铜建议高一等级。
    wczmj 发表于 2011-7-7 17:38
    几平方已经不重要了 关键是楼主要买到纯铜线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-5-7 19:48
  • 签到天数: 1777 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-7-8 19:46 | 显示全部楼层
    楼主看完这些应该越来越晕了吧{:1_246:}
    2平方的线应该是买不到的
    说明书上应该有建议啊
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-8 22:57 | 显示全部楼层
    4平方,得留余量
    装修一般用2.5的,插座,包括空调用4的,少数地方,比如开关到灯具这一段可以1.5的,但为这一点买2卷1.5的线显然不划算
    回复

    使用道具 举报