[工具] 300X300吸顶式暖风照明排气一体机的问题(单电机慎买)

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-16 16:38
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-8-29 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    家里内卫 装了某的F4暖风、照明、排气一体浴霸,300x300规格,2450W的PTC陶瓷发热,吹风38W,排气35W,是单电机,靠机械壁控开关控制和连锁。因为内卫才4平,所以选了300x300集成铝扣板,和这个F4小体积的一体机。在使用风暖时发现两个现象:一个是升温效果及差,另一个是返臭。
    所以我立马搬梯子拆开扣板,查看上方的透明止逆阀(潜水艇),果真,在开启暧风功能时,止逆阀被吹半开了,暧风在往烟道流失,同时烟道臭气也在倒灌。

    我觉得排气、风暖是单电机的多功能紧奏型一体机,一定要慎重,小体积(300x300)尽量功能分开2台为好,即排气和风暖分开各一台。300x600的可以考虑双电机的一体机。各自独立的风机,在风道间容易隔离,不易漏热和返臭。

    我现在的改进办法是,不用下4的排气功能,并将F4的排气口用塑料板和玻璃胶封死。重新加装了一台艾美特40W的单一排气扇,用F4排气扇的线和开关,问题解决。
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2025-8-29 13:16 | 显示全部楼层
    哈哈,我去年装的时候就发现了
    新买的浴霸,发现吹风和排风是一起的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-16 16:38
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-29 13:57 | 显示全部楼层
    IMG_1311.JPG
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-16 16:38
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2025-8-29 20:28 | 显示全部楼层
    通过这个透明的止逆阀,还发现公共烟道里边有时是负压,使得止逆阀微微开启返味。所以止逆阀未安装时做水密性试验,即使滴水不漏,也无济于事的。潜水艇对厨房油烟机有电动的止逆阀,看结构密封性还可以,和烟机联动的,但这个牌子没有见到有卫生间的小口径电动止逆阀。别的品牌的卫生间电动止逆阀、弹簧复位风阀等买了几种,发现结构不合理,密封性差,一一都退掉了,有个鸿锏的看图片结构好像还可以,但实际情况不知。

    我想在原有普通止逆阀上加小磁铁试试,以增加抗负压能力。因为我看到有几个类似的产品了,所谓升级版止逆阀。