手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 222477|回复: 11

[其他DIY] 电源插座容量不够--多台冰箱分组制冷的需求

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-3 18:18
  • 签到天数: 21 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2025-1-1 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x

    如图,一排冰箱,只有有个220V10A插座,通过排插全部插上。
    每台的功率:灯光、控制电路70W,压缩机制冷约300W
    如果8台分两组,压缩机轮流工作,那么最大总功率:
    70W*8台+300W*4台=1760W,1个10A插座扛得住

    如果解决压缩机分组工作?初步设想,最大可能的改装方便、以后机器可复原:
    1、不考虑加装插座,能加装的会加装,有些场地不能加装--这里是解决不能加装的情况下
    2、8台冰箱的灯光、控制电路,需要全时段工作,只是压缩机分两组轮流工作,避免总功率过大
    3、每台冰箱内,压缩机供电线,可断开,串入控制电路。
    4、设1个总控制器,发出控制信号,A组接通、或B组接通?--无线控制最好、线控也行。
    5、若是要分为3组轮流工作呢?
    6、轮流工作时间可调,例如;
        分2组--每组工作20分钟或30分钟,40分钟或60分钟一个循环
        分3组--每组工作20分钟或30分钟,60分钟或90分钟一个循环

    微信图片_20250101113430.jpg

    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2016-5-14 21:49
  • 签到天数: 139 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-1-1 12:15 | 显示全部楼层
    插座里边几平方线?好点的面板加两个好点的排插,估计能直接上
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-16 21:56
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-1-1 12:54 | 显示全部楼层
    8个压缩机供电处分别串入8个KG316。。只需要分别调好错开的启停时间。。这是较简单无需对线路进行大改个人都能搞定的方式。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-10-19 14:10
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2025-1-1 14:39 | 显示全部楼层
    简单一点就按楼上的方案,复杂一点就按温度优先控制,降到设定温度的可以断电,然后马上去温度高的供电,最大化利用10A的供电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-30 08:34
  • 签到天数: 981 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2025-1-1 15:17 来自手机 | 显示全部楼层
    同时制冷的概率很低吧,按2楼的,插座线径够的话,直接上就可以
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2025-1-1 17:44 | 显示全部楼层
    最简单的就是接时控开关,每组接一个时控开关,要几组就配几个时控开关。
    360截图20250101174354786.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2025-1-22 00:30
  • 签到天数: 1816 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-1-1 18:35 | 显示全部楼层
    只需要一个动作~其他线路都不需要处理!

    就是在第一次(开机使用)使用时,分组插上电源(例如错开20~30分钟)~这样的目的是先通电的冰箱先制冷,也就先达到设定温度(压缩机停止工作),而慢插上电源的冰箱,、、、这样就错开了冰箱压缩机工作的时间段、、、而后继因为开冰箱门而需要的补充制冷,时间相当短,不影响!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2025-1-1 19:06 | 显示全部楼层
    正常使用时压缩机本身就是随机启动的,8个能有4个同时工作的概率很低很低,所以正常工作时是没必要去考虑的。
    你需要考虑的是停电后来电,如果停电时间短,那没啥影响,如果停电时间长,来电后8个压缩机就一起工作了,所以你需要在4个压缩机的供电线上加装来电延迟供电模块,延迟时间根据夏天停电1天后冰箱完全成为室温状态来电压缩机工作最大时常来确定,以保证先工作的4组有足够的时间停机,之后再启动另外4组。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-10 09:45
  • 签到天数: 146 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-1-1 20:15 | 显示全部楼层
    最好找总控,多路输出定时插座,可设置轮流输出模式。楼上3个单路时控插座也可以,缺点每月得对时,要改RX8025时钟芯片好点。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-20 23:41
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2025-1-1 20:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 l19820128 于 2025-1-1 21:04 编辑

    小米继电器模块加小米温度计联动,温度高了启动,温度到了停止可以设置触发条件只一路工作,网上看到最多是四路的,也可以用易微联平台或者涂鸦的继电器,楼上那个时控开关方案太贵了~
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-23 16:29
  • 签到天数: 70 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-1-2 01:47 来自手机 | 显示全部楼层
    最好改线路,或者多加个插座,别整这严丝卡卯的事情,插座和线路必须留有设计亢余,否则线路起火损失就大了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-9 13:24
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2025-1-2 16:25 | 显示全部楼层
    最简单的办法,查看墙壁插座的电线线径,如足够可拆掉墙壁插座,从线上直接引出几个插排使用。如此大的功率不建议使用插头连接面板插座,如使用主插头连接,冰箱化冰返潮插头会氧化,造成电阻增**热有一定的后患!