[电子电路] 院子里的分配电箱,箱总开带漏保,后面的支路不带行不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-9-20 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    因为箱子空间不够,也想省点钱。后面只有五个支路,都是院子里用的插座,接个电烧烤架,充下电单车之类的。万一箱总开跳了,一路一路的单独合闸也不麻烦也好查
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-17 00:27
  • 签到天数: 1750 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-9-20 12:40 | 显示全部楼层
    这是不符合配电规范、规则的!

    点评

    这个分箱之前是有总箱的,因为院子里的支路都接到总箱就太多线路了,所以从总箱拉了一路到院子分箱,再由分箱引出各个院子的支路  详情 回复 发表于 2024-9-20 14:11
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-17 00:49
  • 签到天数: 1801 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-9-20 12:43 | 显示全部楼层
    行是行,但后面的带一个漏保会多一重保护

    点评

    对,但感觉这个分箱里的支路基本一样,在箱子入口装一个漏保就保护了后面的全部支路,没必要重复花钱  详情 回复 发表于 2024-9-20 14:16
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-15 09:16
  • 签到天数: 1336 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-9-20 13:36 | 显示全部楼层
    可以,如果有点位置,可以每个支路单独一个空开方便排查。

    点评

    后面的每个支路都有独立的空开的  详情 回复 发表于 2024-9-20 14:18
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-20 14:11 | 显示全部楼层
    toyboy 发表于 2024-9-20 12:40
    这是不符合配电规范、规则的!

    这个分箱之前是有总箱的,因为院子里的支路都接到总箱就太多线路了,所以从总箱拉了一路到院子分箱,再由分箱引出各个院子的支路
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-20 14:16 | 显示全部楼层
    苏呆子 发表于 2024-9-20 12:43
    行是行,但后面的带一个漏保会多一重保护

    对,但感觉这个分箱里的支路基本一样,在箱子入口装一个漏保就保护了后面的全部支路,没必要重复花钱
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-20 14:18 | 显示全部楼层
    草鱼清蒸不水煮 发表于 2024-9-20 13:36
    可以,如果有点位置,可以每个支路单独一个空开方便排查。

    后面的每个支路都有独立的空开的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-8 08:26
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-9-20 14:48 | 显示全部楼层
    可以,不过后面支路如果漏电跳总闸排查起来会麻烦,而且一个支路漏电调总闸整个线路都用不了电

    点评

    这几个支路都不复杂,只是院子插座,没照明,像您楼下说的那样,有问题的支路先不处理  详情 回复 发表于 2024-9-20 16:24
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-15 10:53
  • 签到天数: 2289 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-9-20 15:10 | 显示全部楼层
    一般家里的配置都是总闸带漏保、分路不带漏保,这样是兼顾了安全性与经济性。毕竟带漏保的空气开关比不带漏保的价格相贵几倍的。而且还要考虑占用空间的。
    如果有分路漏电导致总闸跳电,排查也不麻烦:先把总闸与所有分路全部拉下,然后把总闸合上,再一路一路的合上分路,哪一个分路合上导致总闸跳电,那个分路有漏电。漏电的分路不合上,不漏电的分路合上使用,这样不会影响其他分路的用电。

    点评

    对对对,我就这意思,您表述的非常清晰明了  详情 回复 发表于 2024-9-20 16:26
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-20 16:24 | 显示全部楼层
    llch119 发表于 2024-9-20 14:48
    可以,不过后面支路如果漏电跳总闸排查起来会麻烦,而且一个支路漏电调总闸整个线路都用不了电 ...

    这几个支路都不复杂,只是院子插座,没照明,像您楼下说的那样,有问题的支路先不处理
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-20 16:26 | 显示全部楼层
    hfshen 发表于 2024-9-20 15:10
    一般家里的配置都是总闸带漏保、分路不带漏保,这样是兼顾了安全性与经济性。毕竟带漏保的空气开关比不带漏 ...

    对对对,我就这意思,您表述的非常清晰明了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-9-20 16:57 | 显示全部楼层
    室外可以用1~2路漏保。。。。
    现在有占用2P的零火断开的漏保,20A以内用问题不大的。。。

    如果实在紧张,可以把室外灯用一路单独漏保,其余接在一个漏保后面都用1P断路器。总开关用2P断路器节约空间。。。

    点评

    好的,都是插座,没照明。我楼上露台就是用的施耐德的1P+N漏保,最大32A只有一个,其余都20A  详情 回复 发表于 2024-9-20 17:44
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-20 17:44 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2024-9-20 16:57
    室外可以用1~2路漏保。。。。
    现在有占用2P的零火断开的漏保,20A以内用问题不大的。。。

    好的,都是插座,没照明。我楼上露台就是用的施耐德的1P+N漏保,最大32A只有一个,其余都20A
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-8 17:30
  • 签到天数: 118 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2024-9-20 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
    漏保又不值钱,我家总漏保2p,分漏保1p,空开用在入户进线处

    点评

    虽然是独立配电箱,其实里面的回路性质都一样,全部一起跳闸也没多大影响  详情 回复 发表于 2024-9-23 08:42
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-9-20 18:26 | 显示全部楼层
    只安装总漏保,在安全上没任何问题的

    当然有空间的话,支路装灵敏漏保(动作值要比总漏保更低),这样任一支路漏电单独跳闸而不影响其他支路
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2015-4-12 21:50
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-9-20 18:35 | 显示全部楼层
    没问题,一般都是总漏保,然后加上卫生间单独漏保,算标准配置。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-9-20 19:15 | 显示全部楼层
    可以肯定是可以的,不过以我目前经营看,1级漏保不靠谱,我这已经出现过两个漏电不跳的漏保了,所以建议还是弄总分两级漏保比较靠谱(或再串个1P的总漏保),不然的话,如果你不经常测试,漏保的漏电功能失效了几个月了你也不知道,刚好你又触电了,你就嘎了

    点评

    用的什么牌子的漏保  详情 回复 发表于 2024-9-23 08:46
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-9-20 19:21 来自手机 | 显示全部楼层
    总漏保一个,后面接分空开,家里这样做没毛病。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-23 08:42 | 显示全部楼层
    cnit 发表于 2024-9-20 17:54
    漏保又不值钱,我家总漏保2p,分漏保1p,空开用在入户进线处

    虽然是独立配电箱,其实里面的回路性质都一样,全部一起跳闸也没多大影响
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-9-23 08:46 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2024-9-20 19:15
    可以肯定是可以的,不过以我目前经营看,1级漏保不靠谱,我这已经出现过两个漏电不跳的漏保了,所以建议还 ...

    用的什么牌子的漏保

    点评

    正泰德力西吧,不记得都是啥了,反正不是施耐德西门子这种贵的  详情 回复 发表于 2024-9-23 09:29