[其他DIY] 求助,预留的浴霸开关线应该是留几平方的?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2024-7-22 18:01 | 显示全部楼层
16平方最好,为50年后做准备

点评

那不如直接100平方吧 到时候没钱了直接剪一段电线卖铜 还能吃上几碗热乎的牛腩面  详情 回复 发表于 2024-7-22 23:35
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-25 15:26
  • 签到天数: 197 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-7-22 20:46 | 显示全部楼层
    接线方法要看你买哪种接法的浴霸,或者说你浴室是留下怎样接法的电源线,是4火1零1地还是只留零火地?根据你留下的线买对应接法的浴霸就可以。
    无线遥控的最方便和最简单,只要在天花留零火地就可以,2.5平方足够了,遥控器装电池的,不需要留线、
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-7-22 20:51 | 显示全部楼层
    预留的话主线留4平方,控制线1平方足矣。通常2.5平方就够用了,问题是,谁知道以后会不会流行更大的?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-11-8 21:24
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-22 23:35 | 显示全部楼层
    lyp963211 发表于 2024-7-22 18:01
    16平方最好,为50年后做准备

    那不如直接100平方吧 到时候没钱了直接剪一段电线卖铜 还能吃上几碗热乎的牛腩面
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-23 08:13 | 显示全部楼层
    你这浴霸上的照明、吹风、换气功率分别都不超过50瓦,用1.5的足够,取暖是两组,每组1300瓦,也可以用1.5的线。这些都要公用一根零线,所以得2.5平方。浴霸里面没有电子元件,是靠外面开关分别送电控制相应功能。智能的没见过

    点评

    我也是这样想的风暖弱 风暖强 每个都是 1300w ,分别用1.5平方的线 承载就行了  详情 回复 发表于 2024-7-23 21:53
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-26 07:27
  • 签到天数: 2057 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-7-23 08:55 | 显示全部楼层
    开关还是留功率线吧,也就几米,没多少钱。免得以后换浴霸又要穿线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-6 08:33
  • 签到天数: 408 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2024-7-23 14:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 tobacc0 于 2024-7-23 15:01 编辑

    墙埋暗线得考虑多留余量,用4平方铜线最稳当,如果嫌线粗了不好施工接头,就用2.5平方铜线也可。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-16 16:38
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-7-23 15:11 | 显示全部楼层
    取暖2400W我用的国标2.5平方,其他控制线用1.5(因为家里最细1.5)。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-7-23 16:36 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2024-7-22 01:56
    100多米埋地电缆,实操结果,我没文化,愿听就听不愿听就算,要按你那算法去查表放4平方吧。 ...

    他的意思是不能把可过电流和截面积正比例挂钩,
    你试的那种情况肯定没问题,因为你试过了,但减半和加倍后可能就不对了。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-9-7 19:02
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-7-23 19:59 | 显示全部楼层
    单独走一路2.5不要和照明公用。。。
    机械开关除了零线,其余都可以1.5

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-20 08:48
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-23 20:43 | 显示全部楼层
    这事我懂,主线进开关,然后开关分别控制浴霸加热(这个功率最大,2600w),排气风扇,热风风扇,灯.
    所以,主线和浴霸的发热块的线都应该留够余量.其他功率很小,几十瓦的水平,随便了.
    当然,如果买遥控的会方便很多,直接一组动力线进浴霸,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-24 21:33
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-23 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
    并不是钱的问题,现在主要是电工给穿了6根1.5的国标线,我担心不安全会发热,所以 决定把六根中的灵
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-24 21:33
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-23 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2024-7-23 08:13
    你这浴霸上的照明、吹风、换气功率分别都不超过50瓦,用1.5的足够,取暖是两组,每组1300瓦,也可以用1.5的 ...

    我也是这样想的风暖弱  风暖强  每个都是 1300w  ,分别用1.5平方的线  承载就行了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-24 21:33
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-23 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
    coinage988 发表于 2024-7-22 16:35
    现在买浴霸的都是遥控的了,只需在86盒预留好电源给遥控器供电,你那种靠硬接线控制的已经很古老了 ...

    我明白,但是遥控的还是没有布线的放心
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-24 21:33
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-23 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
    dadage 发表于 2024-7-21 14:33
    浴霸的复杂程度通常不会很高。浴霸本身一般都是直接接零线,然后一根火线进多联开关,再分别控制风暖、换气 ...

    对的 我把从吊顶上下来的火线换成2.5了  我家浴霸两个暖风档正好每个档位都是1300w左右  分别用1.5w的两根线承载  就解决了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-26 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
    1.5mm2的线足够用,要加粗随意。我家都是2.5的线一线到底,除了灯是1.5
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-28 05:51
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-7-31 13:08 | 显示全部楼层
    铜线安全载流量及对应的功率
    铜线安全载流量及对应的功率.jpg

    点评

    这个表的数据,明显不合理  详情 回复 发表于 2024-7-31 13:12
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-31 13:12 | 显示全部楼层
    ufo990 发表于 2024-7-31 13:08
    铜线安全载流量及对应的功率

    这个表的数据,明显不合理   

    点评

    第一:你来一个合理的 第二:现在的设计正常只按一平方6A的电流,而不是按电线的安全载流量算 第三:现在正规的好的开发商二居室进户线给到10平方的线,三居室的进户线给到16平方的线。 卫生间、厨房为  详情 回复 发表于 2024-7-31 17:04
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-28 05:51
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-7-31 17:04 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2024-7-31 13:12
    这个表的数据,明显不合理

    第一:你来一个合理的


    第二:现在的设计正常只按一平方6A的电流,而不是按电线的安全载流量算

    第三:现在正规的好的开发商二居室进户线给到10平方的线,三居室的进户线给到16平方的线。

             卫生间、厨房为单独的回路。

    点评

    1、随着电流增大, 电流密度 变化趋势,应该是变小的, 但这个表的数据,不断的增大和减小,毫无规律 ; 2、载流量,主要由温升值(比如,温升10度和温升30度,影响载流量非常大)决定,而温升取决于 发热量、散热  详情 回复 发表于 2024-7-31 17:13
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-31 17:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dqp05 于 2024-7-31 17:18 编辑
    ufo990 发表于 2024-7-31 17:04
    第一:你来一个合理的

    1、随着电流增大, 电流密度 变化趋势,应该是变小的, 但这个表的数据,不断的增大和减小,毫无规律 ;

    2、载流量,主要由温升值(比如,温升10度和温升30度,影响载流量非常大)决定,而温升取决于 发热量、散热情况、散热面积等参数;     
      
    3、电线很长时,还要考虑线压降,需要降低 电流密度 ;

    回复

    使用道具 举报