手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3659|回复: 65

[电子电路] 水泵延时控制求助

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-6-1 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    一个水泵,想做一个延时控制,需要运行5分钟后断电,恢复运行手动关闭空开再开,手里有一个时间继电器,两组常开常闭触点,一个交流接触器,尝试用时间继电器常闭触点控制交流接触器,结果断电后马上再次通电。

    求大神指点,淘宝那种空开位的倒计时器没法自动投入,需要手动介入,场景不合适
    1000022860.jpg
    1000022859.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-17 00:27
  • 签到天数: 1750 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-1 22:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 toyboy 于 2024-6-1 22:51 编辑

    空开作为总电控制~需要一个时间继电器,一个交流接触器,外加一个按钮开关 即可。

    1.按钮(常开)按下接通用时间继电器,时间继电器通电,时间继电器的一组常开触头闭合,提供自保电压。一组常开触头给交流接触器供电。开始计时。计时结束,自动断开2组常闭触头,进入下一循环(下一次按按钮)

    2.交流接触器给水泵供电。

    点评

    需要自动控制,不能有按钮,这个是防止意外超时运转,一般只运行4分钟,5分钟是作为保险使用,正常运行时这套延时系统不会启动  详情 回复 发表于 2024-6-1 22:58
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-1 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
    toyboy 发表于 2024-6-1 22:49
    空开作为总电控制~需要一个时间继电器,一个交流接触器,外加一个按钮开关 即可。

    1.按钮(常开)按下接 ...

    需要自动控制,不能有按钮,这个是防止意外超时运转,一般只运行4分钟,5分钟是作为保险使用,正常运行时这套延时系统不会启动

    点评

    为什么不能有按钮?时间继电器不就是控制它运行的吗?(运行时间由你自己定) 意外超时?》》》意外超时跟控制线路无关~跟时间继电器质量有关!  详情 回复 发表于 2024-6-1 23:03
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-17 00:27
  • 签到天数: 1750 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-1 23:03 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2024-6-1 22:58
    需要自动控制,不能有按钮,这个是防止意外超时运转,一般只运行4分钟,5分钟是作为保险使用,正常运行时 ...

    为什么不能有按钮?时间继电器不就是控制它运行的吗?(运行时间由你自己定)


    意外超时?》》》意外超时跟控制线路无关~跟时间继电器质量有关!

    点评

    前端有控制器自动运行,我需要在后边加一个保险,前端后端有距离,这个控制器后边会回信号线到前端接一个声光报警器,一旦后边延时动作就会报警  详情 回复 发表于 2024-6-1 23:24
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-1 23:24 来自手机 | 显示全部楼层
    toyboy 发表于 2024-6-1 23:03
    为什么不能有按钮?时间继电器不就是控制它运行的吗?(运行时间由你自己定)



    前端有控制器自动运行,我需要在后边加一个保险,前端后端有距离,这个控制器后边会回信号线到前端接一个声光报警器,一旦后边延时动作就会报警
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-1 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
    如果只是控制定时关闭水泵,可以用这款定时器,定时器的侧边有个跳闸开关,和空开联动使用,定时器到期后跳闸开关会带动空开跳闸,打开需要手动合上空开
    C3F92079-ADD3-4A7C-B9B8-3CDC30FA86C8.jpeg

    点评

    这个不实用,我只需要一个保险,防止超时运转,这个需要手动复位  详情 回复 发表于 2024-6-2 11:10
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-1 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
    你是想用接触器定时打开和关闭水泵,不用人为干预,然后又想多一重保障,在定时接触器没按时关闭水泵时关闭总开关?我想到一个方案,可以用我上面发的那个定时器来切断总开关,定时器的电源从接触器输出取电,定时器的时间设置比接触器长一点,如果接触器没有切断输出,则这个定时器会带动空开跳闸,如果接触器正常切断输出,下次接触器接通后这个定时器会重新开始计时
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-6-2 09:28 | 显示全部楼层
    数显时间继电器220V 延时断开时控延迟触发控制器GRT8-X
    使用模式2接法。。。

    当然这个只要是可以不循环的定时器都行,,,实在不行可以通电5分钟断电2小时。。。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-2 10:08 | 显示全部楼层
    找个喷香机用其控制部分
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-2 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
    bingyang 发表于 2024-6-1 23:29
    如果只是控制定时关闭水泵,可以用这款定时器,定时器的侧边有个跳闸开关,和空开联动使用,定时器到期后跳 ...

    这个不实用,我只需要一个保险,防止超时运转,这个需要手动复位

    点评

    附加我发的定时开关(时间比定时接触器长一些)来触发总开关的空开跳闸,就是防止超时运转的保险,一旦触发,空开跳闸,需要手动复位,发生这种情况肯定是前一道的定时接触器电路失效,正常情况应该去现场查看再手动  详情 回复 发表于 2024-6-2 22:36
    用时间继电器,可以做到防止超时运转的保险。 问题是,这种情况发生的时候,一般是上级控制器水位探头出问题了,控制器不会断电,保护装置也不会复位。必须去现场修理了。 ========================== 我也有一  详情 回复 发表于 2024-6-2 13:14
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-2 13:14 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2024-6-2 11:10
    这个不实用,我只需要一个保险,防止超时运转,这个需要手动复位

    用时间继电器,可以做到防止超时运转的保险。


    问题是,这种情况发生的时候,一般是上级控制器水位探头出问题了,控制器不会断电,保护装置也不会复位。必须去现场修理了。

    ==========================

    我也有一个地下室排水,用的水位控制器,为了保险,我加了一套4G传输的功率监控,统计出每天的启动次数和总运行时间,在家里墙上挂的显示屏上显示着。

    启动次数和总运行时间  这两个数字,很容易看出运行状态。

    点评

    家里常年只有老人在家,只能告知出现故障会报警,然后我再远程摇人去处理,整套只能自动运行,不能有操作难度  详情 回复 发表于 2024-6-2 14:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-11-16 08:10
  • 签到天数: 3493 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-2 13:44 | 显示全部楼层
    买个冰箱伴侣

    点评

    那个是循环控制的,场景不合适  详情 回复 发表于 2024-6-2 13:58
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-2 13:58 来自手机 | 显示全部楼层
    zsljm 发表于 2024-6-2 13:44
    买个冰箱伴侣

    那个是循环控制的,场景不合适
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-2 14:01 来自手机 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2024-6-2 13:14
    用时间继电器,可以做到防止超时运转的保险。



    家里常年只有老人在家,只能告知出现故障会报警,然后我再远程摇人去处理,整套只能自动运行,不能有操作难度

    点评

    我的排水系统,出现连续运行,一般都是水位传感器出问题了。 你一般出过什么问题呢?还是仅仅想做预防? 做预防,就搞个时间继电器,限制最大连续运行时间就行了。  详情 回复 发表于 2024-6-2 15:05
    如果你是怕延时失灵超时,那就用2个时间继电器(2级串联使用),总不至于2个同时坏吧?除非你的负载电流太大造成触点粘连、、、 买进口品牌的时间继电器会省去很多不必要!!  详情 回复 发表于 2024-6-2 14:16
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-17 00:27
  • 签到天数: 1750 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-6-2 14:16 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2024-6-2 14:01
    家里常年只有老人在家,只能告知出现故障会报警,然后我再远程摇人去处理,整套只能自动运行,不能有操作 ...

    如果你是怕延时失灵超时,那就用2个时间继电器(2级串联使用),总不至于2个同时坏吧?除非你的负载电流太大造成触点粘连、、、


    买进口品牌的时间继电器会省去很多不必要!!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-2 15:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fryefryefrye 于 2024-6-2 15:08 编辑
    几米空间 发表于 2024-6-2 14:01
    家里常年只有老人在家,只能告知出现故障会报警,然后我再远程摇人去处理,整套只能自动运行,不能有操作 ...

    我的排水系统,出现连续运行,一般都是水位传感器出问题了。

    你一般出过什么问题呢?还是仅仅想做预防?


    做预防,就搞个时间继电器,限制最大连续运行时间就行了。

    控制器输出的电源给时间继电器供电,并且经过常闭触点给水泵供电。
    达到设定时间,控制器不断电的话,时间继电器动作,水泵还是会停下来的。
    然后只能等控制器断电,再通电,水泵才能再次运作。

    点评

    中间管道有问题,经历过几次爆管,现在我需要超过时间断电并且报警,报警好说,继电器常闭接一个报警器就行  详情 回复 发表于 2024-6-2 17:51
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-6-2 15:21 | 显示全部楼层
    买这样的   定时继电器 : 上电 即开始 定时,继电器闭合, 几分钟后断开 ;
       
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2024-6-26 16:34
  • 签到天数: 273 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2024-6-2 16:16 | 显示全部楼层
    7楼就是正解!或者说是个可行思路。可惜被忽视乐儿。

    点评

    7楼的我看了,也回复了,场景不合适  详情 回复 发表于 2024-6-2 17:07
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2024-6-2 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
    725lzy 发表于 2024-6-2 16:16
    7楼就是正解!或者说是个可行思路。可惜被忽视乐儿。

    7楼的我看了,也回复了,场景不合适
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-21 22:41
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-2 17:27 | 显示全部楼层
    空开前面加个定时插座,每次使用拧一下定时

    点评

    本来就是全自动运行,现在就是中间容易爆管,所以需要加控制电路  详情 回复 发表于 2024-6-2 17:52
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-17 01:31 , Processed in 0.153104 second(s), 66 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表