手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2045|回复: 43

[电子电路] 帮我看看这个进口的电接点压力表怎么接入电路

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2024-2-21 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    又回家来麻烦亲爱的兄弟们了
    为了控制无塔供水在一个压力区间内,买了一个号称进口(是不是进口的不确定但是确实不便宜)的一个电接点压力表,拿回来测量了一下与国产常用的不同,无压力时全开状态,压力开始上升后压力指针过第一红针1和4闭合,继续上升到第二红针后2和4闭合(1和4仍处于闭合)
    IMG_1655.JPG IMG_1654.JPG

    有电接点压力表1个220v线圈8脚中间继电器3个放在压力罐位置与接触器相隔20米,接触器线圈一端零线常通,另一端走一根线至电接点和中间继电器位置,求帮忙设计个电路在电接点两红针区间内实现控制接触器高压断电低压通电,感谢
    IMG_1652.JPG
    IMG_1658.JPG


    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2024-2-22 08:23 | 显示全部楼层
    兄弟们都还在享受节日假期吗
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-2-22 11:28 | 显示全部楼层
    我以前在一个亲戚家见过这种类似的无塔供水,记得他家的蓄水容器就是个将近一人高的不锈钢压力罐,可惜没注意它的自动上水是怎么完成的
    帮你顶起来。

    点评

    谢谢,懂弱电的兄弟应该懂得  详情 回复 发表于 2024-2-22 14:12
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2024-2-22 14:12 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2024-2-22 11:28
    我以前在一个亲戚家见过这种类似的无塔供水,记得他家的蓄水容器就是个将近一人高的不锈钢压力罐,可惜没注 ...

    谢谢,懂弱电的兄弟应该懂得

    点评

    这玩意要懂强电或者自控之类的才懂,高低得是个低压电工维修电工,你让弱电那些就会接个网线监控插座开关的反而坏菜  详情 回复 发表于 2024-2-22 21:07
    这玩意我觉得就像一个房间的电灯用双开关有点类似吧。  详情 回复 发表于 2024-2-22 16:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-2-22 16:38 | 显示全部楼层
    VAIO 发表于 2024-2-22 14:12
    谢谢,懂弱电的兄弟应该懂得

    这玩意我觉得就像一个房间的电灯用双开关有点类似吧。

    点评

    应该类似,但是比那要复杂,要不然我这半桶水也能搞定了  详情 回复 发表于 2024-2-23 07:15
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-26 15:45
  • 签到天数: 40 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-2-22 21:03 | 显示全部楼层
    按照图上接线就可以的,如果你的交流接触器是380V控制或者24V控制的,需要2组220V继电器,如果交流接触器是220V的,那么就一组继电器就可以了。压力达到设定值时2-4导通给KA1继电器线圈导通,KA1的NC触点就会断开交流接触器的线圈,交流接触器断开,电机停止,压力低于设定值,KA1失电,NC触点闭合,交流接触器吸合电机工作打压。这么说明白了吗
    QQ截图20240222205037.png

    点评

    是的,1、4在区间内是一直处于闭合导通状态,如果像常用电接点区间内是断开状态的您这个兔应该没问题,可惜我买这个电接点另类  详情 回复 发表于 2024-2-23 07:13
    这个行不通,14在设定区间一直导通,24在高点接通,期间14不断  详情 回复 发表于 2024-2-22 22:37
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-26 15:45
  • 签到天数: 40 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-2-22 21:07 | 显示全部楼层
    VAIO 发表于 2024-2-22 14:12
    谢谢,懂弱电的兄弟应该懂得

    这玩意要懂强电或者自控之类的才懂,高低得是个低压电工维修电工,你让弱电那些就会接个网线监控插座开关的反而坏菜

    点评

    对的,董自动化控制的强项,我这个电接点压力表最痛点就是在区间压力之下触点全断开,区间内1、4一直处于导通状态,另外我接触器线圈和继电器线圈都是是220V的,再麻烦您点宝贵时间帮看看,多谢  详情 回复 发表于 2024-2-23 07:35
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-2-22 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
    要不楼主试下这个思路?利用接触器的常开辅助触点来保持,中间继电器凯控制接触器。
    其实就是普通的接触器启停变通。当然这个还不完全,比如没有手动开关,都可以加上。
    随手画,不知道错没有
    IMG_20240222_221008.jpg

    点评

    我的电接点和中间继电器离接触器较远,穿线管里只能穿一条线到达,所以多准备了几个中间继电器,接触器线圈也是是220v的  详情 回复 发表于 2024-2-23 07:20
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-2-22 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
    xxloo 发表于 2024-2-22 21:03
    按照图上接线就可以的,如果你的交流接触器是380V控制或者24V控制的,需要2组220V继电器,如果交流接触器是 ...

    这个行不通,14在设定区间一直导通,24在高点接通,期间14不断

    点评

    说到关键点了,这点很头疼  详情 回复 发表于 2024-2-23 07:22
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-16 16:38
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-2-23 06:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shj117 于 2024-2-23 07:43 编辑

    还是不行,压力到红针2,这附近会频繁启停,还需消除抖动,使压力降到红针1以下才再启动。

    点评

    不能交换的  详情 回复 发表于 2024-2-23 07:26
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2024-2-23 07:13 | 显示全部楼层
    xxloo 发表于 2024-2-22 21:03
    按照图上接线就可以的,如果你的交流接触器是380V控制或者24V控制的,需要2组220V继电器,如果交流接触器是 ...

    是的,1、4在区间内是一直处于闭合导通状态,如果像常用电接点区间内是断开状态的您这个兔应该没问题,可惜我买这个电接点另类
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2024-2-23 07:15 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2024-2-22 16:38
    这玩意我觉得就像一个房间的电灯用双开关有点类似吧。

    应该类似,但是比那要复杂,要不然我这半桶水也能搞定了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2024-2-23 07:20 | 显示全部楼层
    阿甲 发表于 2024-2-22 22:13
    要不楼主试下这个思路?利用接触器的常开辅助触点来保持,中间继电器凯控制接触器。
    其实就是普通的接触器 ...

    我的电接点和中间继电器离接触器较远,穿线管里只能穿一条线到达,所以多准备了几个中间继电器,接触器线圈也是是220v的

    点评

    估计你的目的: 1,一点压力没有的时候,开机。 2,压力达到第一点,继续开机。 3,压力达到第二点,关机。 3,压力回到第一点,重新开机。 其实这个思路都是能达到的,不管接触器是220还是380都行,关键是利用了接  详情 回复 发表于 2024-2-23 08:02
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2024-2-23 07:22 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2024-2-22 22:37
    这个行不通,14在设定区间一直导通,24在高点接通,期间14不断

    说到关键点了,这点很头疼
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2024-2-23 07:26 | 显示全部楼层
    shj117 发表于 2024-2-23 06:43
    针的位置不能交换吗

    不能交换的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2024-2-23 07:35 | 显示全部楼层
    xxloo 发表于 2024-2-22 21:07
    这玩意要懂强电或者自控之类的才懂,高低得是个低压电工维修电工,你让弱电那些就会接个网线监控插座开关 ...

    对的,董自动化控制的强项,我这个电接点压力表最痛点就是在区间压力之下触点全断开,区间内1、4一直处于导通状态,另外我接触器线圈和继电器线圈都是是220V的,再麻烦您点宝贵时间帮看看,多谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-2-23 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
    VAIO 发表于 2024-2-23 07:20
    我的电接点和中间继电器离接触器较远,穿线管里只能穿一条线到达,所以多准备了几个中间继电器,接触器线 ...

    估计你的目的:
    1,一点压力没有的时候,开机。
    2,压力达到第一点,继续开机。
    3,压力达到第二点,关机。
    3,压力回到第一点,重新开机。
    其实这个思路都是能达到的,不管接触器是220还是380都行,关键是利用了接触器的辅助常开触点来保持,压力表触点控制的中间继电器常闭触点相当于普通的接触器启停开关触点。
    你搜搜接触器启停电路,类似变通。
    至于只有一条线,可能要考虑下,这个有两条,再想想也许也行

    点评

    是的,就是这样,所以我准备了三个继电器,或者再多加一个继电器都可以,我这半桶水搞不定  详情 回复 发表于 2024-2-23 08:56
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2024-2-23 08:56 | 显示全部楼层
    阿甲 发表于 2024-2-23 08:02
    估计你的目的:
    1,一点压力没有的时候,开机。
    2,压力达到第一点,继续开机。

    是的,就是这样,所以我准备了三个继电器,或者再多加一个继电器都可以,我这半桶水搞不定
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-28 08:00
  • 签到天数: 62 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2024-2-23 11:22 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dzztom 于 2024-2-23 15:03 编辑

    参考后面的电路图。

    点评

    看来我得买个国产常用电接点压力表了  详情 回复 发表于 2024-2-23 11:32
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2024-2-23 11:32 | 显示全部楼层
    dzztom 发表于 2024-2-23 11:22
    我感觉实现不了,你还需要再买一个,一个控制高压一个控制低压,常开常闭点可以通过继电器实现。 ...

    看来我得买个国产常用电接点压力表了

    点评

    等等,我再想想。  详情 回复 发表于 2024-2-23 11:40
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-5-16 14:29 , Processed in 0.243531 second(s), 66 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表