[其他DIY] 插座短路为什么跳楼道空开?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 22:48
  • 签到天数: 948 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2023-10-3 20:53 | 显示全部楼层

    点评

    前后级关系跳前级!  详情 回复 发表于 2023-10-3 21:30
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 22:48
  • 签到天数: 948 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2023-10-3 20:58 | 显示全部楼层
    jinsddn 发表于 2023-10-3 19:18
    建议楼主,把开关的桩头螺丝再紧一遍,注意安全,你能做的就是这个了,不然就换个室内开关,施耐德,ABB之 ...

    我家的都换成空开压片了,压接+焊接。用了10年多的时候邻居家的3P空调没电了,我去查看发现线那接触不良没电了,拆下线发现氧化严重,线都松了,检查别的空开螺丝发现都有不同程度松动,把邻居家和我家所有空开压线的都换成空开压片了。前一阵小区有个单元5户没电,我去检查发现有个三相空开一路断了,断电换空开后检查了配电箱所有用户家的空开螺丝,基本都有松动,有个螺丝拧了两圈半才拧紧。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-16 00:03
  • 签到天数: 1749 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-10-3 21:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 toyboy 于 2023-10-3 21:44 编辑

    前后级关系跳前级!(理想状态)如果前32A后16A则跳后级~!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-16 00:03
  • 签到天数: 1749 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-10-3 21:43 | 显示全部楼层
    szkent 发表于 2023-10-3 18:53
    我十年都不跳2次空开,你咋就这么狠呢?

    要找到问题缘故,你可以将家里的空开,换到楼道去,试验几次, ...

    这个问题有点随机~!


    因为是前后级,所以前级或后级都很可能跳!也可能2个都跳~!

    因为空气开关跳闸都有个常数“范围”,不是固定值!前后级的动作常数不可能“绝对”的一致!

    如果前后级之间的线很长,或直径很细,或者是线材杂质多~那跳闸的几率就更随机~

    点评

    嗯,同意你的分析,性能差不多的,应该就是先跳前级。  详情 回复 发表于 2023-10-3 21:46
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2023-10-3 21:46 | 显示全部楼层
    toyboy 发表于 2023-10-3 21:43
    这个问题有点随机~!

    嗯,同意你的分析,性能差不多的,应该就是先跳前级。

    点评

    我93年给自己家放电(安装、装配用电线17#线,1.13平方),03年重新装修(只换室内的线),去年外线加装一组4平方多股软线~,30年来,从来没有跳过闸! 我不装地线也不装什么漏电的!  详情 回复 发表于 2023-10-3 21:59
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-16 00:03
  • 签到天数: 1749 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-10-3 21:59 | 显示全部楼层
    szkent 发表于 2023-10-3 21:46
    嗯,同意你的分析,性能差不多的,应该就是先跳前级。

    我93年给自己家放电(安装、装配用电线17#线,1.13平方),03年重新装修(只换室内的线),去年外线加装一组4平方多股软线~,30年来,从来没有跳过闸!


    我不装地线也不装什么漏电的!

    点评

    懂电的习性,知道危机管理,明白避开误操作,当然就很难短路引起跳空开了。最怕是不懂电的人乱折腾,就像电摩充电引起火灾这些事情,完全就是不懂如何管理。 十几年印象中我家也没跳过2次,最近一次跳空开,是电脑  详情 回复 发表于 2023-10-4 09:00
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-10-3 22:03 | 显示全部楼层
    一般前后级不能用同样容量的空开,如果家里用的32A的,楼道里应该用40A,这样如果短路先跳家里。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-10-3 23:07 | 显示全部楼层
    我家还被老爷子短路弄起火了,老爷子还用手去拍灭,真的是无语,并且空开也没跳,后来一套空开全被我换了,还是得用进口货才靠谱
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 10:27
  • 签到天数: 1800 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-10-3 23:54 来自手机 | 显示全部楼层
    人差点以为你家短路,别人家跳空开

    点评

    我以为都是这样,楼道每户一个空开,家里一个。我这市区全是这种,老房子也是,很多年前都改一户一表了。  详情 回复 发表于 2023-10-4 00:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 22:48
  • 签到天数: 948 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2023-10-4 00:01 | 显示全部楼层
    苏呆子 发表于 2023-10-3 23:54
    人差点以为你家短路,别人家跳空开

    我以为都是这样,楼道每户一个空开,家里一个。我这市区全是这种,老房子也是,很多年前都改一户一表了。

    点评

    一楼集体电箱里,每户外进线后就一个漏电一个空开一个电表,才拉6平方线进户到你家里去,然后就是你家的漏电和一排分类的空开,这样的铺线很正常要求呀。 难道不都这样的吗?  详情 回复 发表于 2023-10-4 09:04
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2023-10-4 09:00 | 显示全部楼层
    toyboy 发表于 2023-10-3 21:59
    我93年给自己家放电(安装、装配用电线17#线,1.13平方),03年重新装修(只换室内的线),去年外线加装 ...

    懂电的习性,知道危机管理,明白避开误操作,当然就很难短路引起跳空开了。最怕是不懂电的人乱折腾,就像电摩充电引起火灾这些事情,完全就是不懂如何管理。

    十几年印象中我家也没跳过2次,最近一次跳空开,是电脑某器件MLCC电容短路引起跳闸,而电脑电源本身却没先起短路保护,纳闷了。



    漏电保护还是必要安装的,漏电很容易随处随机发生。

    点评

    你说的正确!对于一般的家庭用电人家,特别是老人、小孩,的确是应该安装漏电开关! 装或不装~见仁见智吧~ 给你提个思考问题:一对1平方的单芯硬线(使用中,电表后到入户空气开关),因为用电设备增加,所以增  详情 回复 发表于 2023-10-4 14:20
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2023-10-4 09:04 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2023-10-4 00:01
    我以为都是这样,楼道每户一个空开,家里一个。我这市区全是这种,老房子也是,很多年前都改一户一表了。 ...

    一楼集体电箱里,每户外进线后就一个漏电一个空开一个电表,才拉6平方线进户到你家里去,然后就是你家的漏电和一排分类的空开,这样的铺线很正常要求呀。

    难道不都这样的吗?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-11-16 08:10
  • 签到天数: 3493 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-10-4 10:00 | 显示全部楼层
    家里空开过大
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 22:48
  • 签到天数: 948 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2023-10-4 11:17 | 显示全部楼层
    szkent 发表于 2023-10-4 09:04
    一楼集体电箱里,每户外进线后就一个漏电一个空开一个电表,才拉6平方线进户到你家里去,然后就是你家的 ...

    我们这一楼楼道进线(三相四线)后到电表,电表出来到配电箱,每户一个空开到家里,每户家里配电箱有多路空开和漏电保护器。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-10-4 12:13 | 显示全部楼层
    不知道为啥开发商配的空开这么小,换个63A的就好了,实在不行换100A

    点评

    细线用63A,你是嫌烧线换着太方便吗?  详情 回复 发表于 2023-10-4 13:16
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-10-4 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2023-10-4 12:13
    不知道为啥开发商配的空开这么小,换个63A的就好了,实在不行换100A

    细线用63A,你是嫌烧线换着太方便吗?

    点评

    你没看到进线10平方吗  详情 回复 发表于 2023-10-4 13:17
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-10-4 13:17 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2023-10-4 13:16
    细线用63A,你是嫌烧线换着太方便吗?

    你没看到进线10平方吗
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-10-4 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
    楼道63,16平方线进户第一个开关50,漏电保护器我就缩小到40了。家里没恁大功率设备,40A足够了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-16 00:03
  • 签到天数: 1749 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-10-4 14:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 toyboy 于 2023-10-4 14:29 编辑
    szkent 发表于 2023-10-4 09:00
    懂电的习性,知道危机管理,明白避开误操作,当然就很难短路引起跳空开了。最怕是不懂电的人乱折腾,就像 ...

    你说的正确!对于一般的家庭用电人家,特别是老人、小孩,的确是应该安装漏电开关!

    装或不装~见仁见智吧~

    给你提个思考问题:一对1平方的单芯硬线(使用中,电表后到入户空气开关),因为用电设备增加,所以增加并联了一对4平方多股软线;
    这样两对线径大小不一样的线并接使用行不行?会出什么问题?(假设 会 或 不会 出问题)

    PS,1.很多人说不能这样使用,因为电流会分布不均,细线会烧断;那么是1平方先烧还是4平方先烧(4平方多股线的单条线径可比1平方小得多!)
           2.有说因为1平方单芯线与4平方多股线的线阻不同,(多股线内部是螺旋缠绕,单丝长度应该比1平方单芯长吧?但单丝线径小,电阻又比1平方的大吧?但多股线缠绕,是不是又相当于并联?、、、、、、)


    ------------------------------------------------------------------------------

    思考问题二:在家庭装修的时候,为了装修工的用电(提前给电),在入户前加装了一对100A的保险桥,装修完后就没有再拆除,但日常使用中又经常烧保险丝(20A~40A的保险丝),为了省去麻烦,把保险丝换成了直径0.7的铜线,在上述接线的情况下(并联后=5平方),又会出现什么情况?

    -------------------------------------------------------------------------------
    没事多思考、能预防老年痴呆!

    点评

    公司外出施工经常用一条3X6平方的多股电缆,线芯都是由多条不足0.1平方铜线绕成,施工时经常20A大电流,你说哪条0.1平方的铜线先烧断?  详情 回复 发表于 2023-10-4 20:14
    这些问题,复杂又透着简单,小脑袋急转弯不了了。 问题一, 在接线良好的前提下,直觉电流是有走4平方多股线,也有走1平方单支线的, 所有线(单支线+多股线内的每根小的单支线)都并联在一起,都在遵守欧姆定律,线  详情 回复 发表于 2023-10-4 16:37
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-6 19:36
  • 签到天数: 1785 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-10-4 14:39 | 显示全部楼层
    楼里的负载很重,就差最后一根稻草了。