    有个接线板接触不良打了下火,结果漏保跳了,全都复位之后发现,墙插没电了。需要从哪里开始排查故障呢?
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-6 14:01
  • 签到天数: 233 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-5-5 09:25 | 显示全部楼层
    从插座到配电箱,一步步查
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-17 00:49
  • 签到天数: 1801 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-5-5 09:45 | 显示全部楼层
    四种情况,一是线路中途烧断了,二是插座接线位置烧断了,三是空气开关接线烧断了,四是空气开关失效了

    点评

    专业!  详情 回复 发表于 2023-5-5 10:30
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-3 18:18
  • 签到天数: 21 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2023-5-5 09:50 | 显示全部楼层
    是接线板连接的单个墙插没电?——查单个墙插
    还是全屋的墙插全部没电?——查配电箱对应的空开

    点评

    全屋墙插没电,不是空开就是空开进出线的问题  详情 回复 发表于 2023-5-5 10:42
    全屋的墙插都没电了,那八成是空开的问题了。  详情 回复 发表于 2023-5-5 10:28
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-16 05:29
  • 签到天数: 935 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-5-5 10:04 | 显示全部楼层
    你这问题问的,最好找电工来查吧。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-21 15:00
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2023-5-5 10:28 | 显示全部楼层
    any 发表于 2023-5-5 09:50
    是接线板连接的单个墙插没电?——查单个墙插
    还是全屋的墙插全部没电?——查配电箱对应的空开 ...

    全屋的墙插都没电了,那八成是空开的问题了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-21 15:00
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2023-5-5 10:30 | 显示全部楼层
    苏呆子 发表于 2023-5-5 09:45
    四种情况,一是线路中途烧断了,二是插座接线位置烧断了,三是空气开关接线烧断了,四是空气开关失效了 ...

    专业!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-14 13:29
  • 签到天数: 538 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2023-5-5 10:35 | 显示全部楼层
    先看空开那边有没有电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 09:52
  • 签到天数: 2362 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-5-5 10:42 | 显示全部楼层
    any 发表于 2023-5-5 09:50
    是接线板连接的单个墙插没电?——查单个墙插
    还是全屋的墙插全部没电?——查配电箱对应的空开 ...

    全屋墙插没电,不是空开就是空开进出线的问题
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-21 15:00
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2023-5-10 16:25 | 显示全部楼层
    找到原因了,漏保出来的零线松动了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-29 04:35
  • 签到天数: 3332 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-5-10 19:05 | 显示全部楼层
    问出这个问题除非你年纪小好学,还有机会说清楚,要是成年了,算了,你还是找人解决吧。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-5-10 19:44 | 显示全部楼层
    漏保坏了吧,敲两下。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-12 16:39
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-5-10 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
    强电箱里面的空气开关,灯和插座都是分开的