[充电头、线] 2200W的电暖气一般插头10A的,用10A插排长期安全吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-11 00:01
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-4-20 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    主要是现在电暖气基本都是2200W的,10A插头,线还很短,一般接一个10A 1.00平方的插排长期安全吗?例如,某牛的插排盒上标示最大2500W功率,但是有没有2500W下长期能用多少小时的标准啊?
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-4-20 10:31 | 显示全部楼层
    只要接触良好,就可以长期用;
      
    最好用定期插拔一下,摩擦掉表面氧化物  
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-4-20 11:01 | 显示全部楼层
    现在的插排标称的电流都有夸张,长期10A的电流,最好买真正能达到15A以上的插排。线径1mm2有点勉强,可能电线的会明显发热。最好用线径1.5mm2的那种插排。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-18 17:07
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2023-4-20 11:12 | 显示全部楼层
    wanwenhao1 发表于 2023-4-20 11:01
    现在的插排标称的电流都有夸张,长期10A的电流,最好买真正能达到15A以上的插排。线径1mm2有点勉强,可能电 ...

    大品牌的线径不做假的情况下,不超过5米,10A或者2500W的阻性负载,1平方毫米的紫铜是够的。超过5米才有需要升级线径,出问题的,一般是开关部分的接触电阻大了,插孔触片松了造成接触电阻增大的问题。

    旧国标的0.75线径,长时间运行在2000瓦的状态下。一年半载后,里面的铜芯也有氧化的情况,变黑了,发热严重起来。有工具的,买无线插排,自己加线加插头,质量更有保障。

    点评

    嗯,是这个道理,我留了一些老式的插孔可以兼容英标方插头电器的排插,因年头久了就把这些老排插的的接线处都改压接端子然后上螺丝拧紧,排插也经常清洁,因为灰尘能积聚水汽,并且可能减小铜片和插脚接触面积... 看  详情 回复 发表于 2023-4-20 14:50
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-4-20 11:31 | 显示全部楼层
    电器厂家把线做得很短,就可以合格了。它如果把线做2米长,那可能有各种问题。最好是直接插墙插,因为一般墙插的电线即使细也有2.5平方,比插排好很多。实在要用插排,最少要用1平方线,如果是我自己,我可以自制1.5平方线材,内部焊接必须要高温焊锡丝,最好是冷压接,再加焊接。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2023-4-20 14:12 | 显示全部楼层
    不安全,有那种16A的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-6-19 11:21
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2023-4-20 14:34 | 显示全部楼层
    1,你需要买到合规的,2,算数功课复习下,2500瓦-2200瓦,你觉得呢?
    我在南方,为了整洁省事几处浴室都没有装固定暖气浴霸这些东西,最冷的那半个月,就是拉排插电暖器挂门后(可悬挂方形电暖器),一开就是好几个小时,冲凉前加热空气,洗完后开着烘干浴巾等,排插和电暖器都是“正经”东西,暖气也是2200瓦的,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-6-19 11:21
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2023-4-20 14:50 | 显示全部楼层
    hslh 发表于 2023-4-20 11:12
    大品牌的线径不做假的情况下,不超过5米,10A或者2500W的阻性负载,1平方毫米的紫铜是够的。超过5米才有 ...

    嗯,是这个道理,我留了一些老式的插孔可以兼容英标方插头电器的排插,因年头久了就把这些老排插的的接线处都改压接端子然后上螺丝拧紧,排插也经常清洁,因为灰尘能积聚水汽,并且可能减小铜片和插脚接触面积...
    看到有些人家的排插用成阿富汗成色还是比较危险的

    合规排插用线一般问题不大,电线的耐候性十几年都可以保证,就是活动部件,像铜弹片和接线柱这些地方容易氧化或松懈,处理好是有必要的
    回复

    使用道具 举报