手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1765|回复: 8

[其他DIY] 正泰漏保插座拆解

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-3-7 23:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    今天出差安装设备,在客户那看到几个全新漏保插座,客户不知道是什么东西,作为垃圾佬自然要薅两个回来。
    8个杂牌,带扳杆的,放弃。
    8个正泰的,要两个再说。
    回家先拆为敬,还没通过电
    IMG_20230307_214639.jpg
    IMG_20230307_214649.jpg
    IMG_20230307_214720.jpg
    IMG_20230307_214732.jpg
    Screenshot_20230307_214626.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2023-3-7 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
    半拆,上下板有电线连接,需要电烙铁才能分解
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-3-8 00:17 来自手机 | 显示全部楼层
    电子式尽量每年测试一次,找个电阻模拟漏电。一些电子式年数多了自带测试按钮不靠谱

    点评

    这个是铜片直接到电路板  详情 回复 发表于 2023-3-8 08:17
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2023-3-8 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2023-3-8 00:17
    电子式尽量每年测试一次,找个电阻模拟漏电。一些电子式年数多了自带测试按钮不靠谱 ...

    这个是铜片直接到电路板

    点评

    碰到过年数多的许继漏电保护开关,测试钮正常,模拟火线漏电,500mA都不动作……最后对地短路其空气开关部分过流跳闸。从此不信任一切电子式漏电保护器  详情 回复 发表于 2023-3-8 09:02
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-3-8 09:02 来自手机 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2023-3-8 08:17
    这个是铜片直接到电路板

    碰到过年数多的许继漏电保护开关,测试钮正常,模拟火线漏电,500mA都不动作……最后对地短路其空气开关部分过流跳闸。从此不信任一切电子式漏电保护器

    点评

    准备装岳父家空气能上,前端有漏电保护,自带漏电保护插头,多装一个不吃亏  详情 回复 发表于 2023-3-8 10:18
    正常应该30mA就动作,500mA都有触电感觉了  详情 回复 发表于 2023-3-8 09:16
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-3-8 09:16 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2023-3-8 09:02
    碰到过年数多的许继漏电保护开关,测试钮正常,模拟火线漏电,500mA都不动作……最后对地短路其空气开关 ...

    正常应该30mA就动作,500mA都有触电感觉了

    点评

    曾经29mA就跳了,慢慢慢慢就失效了  详情 回复 发表于 2023-3-8 17:29
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2023-3-8 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2023-3-8 09:02
    碰到过年数多的许继漏电保护开关,测试钮正常,模拟火线漏电,500mA都不动作……最后对地短路其空气开关 ...

    准备装岳父家空气能上,前端有漏电保护,自带漏电保护插头,多装一个不吃亏
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-3-8 11:08 | 显示全部楼层
    一般总线有漏保+接地就是双保险了,再加一层更保险。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-3-8 17:29 来自手机 | 显示全部楼层
    yuan_mu 发表于 2023-3-8 09:16
    正常应该30mA就动作,500mA都有触电感觉了

    曾经29mA就跳了,慢慢慢慢就失效了
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-16 19:35 , Processed in 0.216939 second(s), 44 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表