[其他DIY] 为啥跳配电柜

[复制链接]
  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2022-1-31 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x

    我们小区这几天某栋楼老跳配电柜(地下室总配电柜里1~18楼的抽屉柜),楼道分配电箱不跳,物业老说是业主家开地暖、负荷过大跳的原因,为啥某家负载大了不跳家里或者楼道的空开,反而跳几十家的总配电柜
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-1-31 13:09 | 显示全部楼层
    是不是负荷大,看看功率表或者用钳表测量电流就知道了;

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-5-2 18:40
  • 签到天数: 1900 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-1-31 13:40 | 显示全部楼层
    线路问题 、总配电柜断路器小了(未跟上居民用电升级)、总配电柜断路器老化 或故障
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 19:07
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-1-31 13:59 | 显示全部楼层
    呵呵,楼道照明供电才多大功率
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-1-31 15:01 | 显示全部楼层
         断路器跳得越多,触头就烧蚀的越严重,接触电阻就越大,就越容易引起热保护动作,解决办法是打磨触点或者换空开,实际上总是跳得实在没法用了换空开
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-2-23 15:16
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-1-31 21:01 | 显示全部楼层
    这东西涉及到同时工作使用率问题,

    打一个比方 一个社区有两百户,变压器总功率350kw 每家功率大概2kw 峰值6kw,
    按道理至少要配一个2x200=400kw变压器才能满足大部分同时使用要求,但实际情况一般家庭负载也就两三百瓦,也就看用电饭煲热水壶时才会有较大功率,而且200户不是每家同时都在 很多都闲置,长期不在家,当然也有一户耗电量比其他几户都高的。

    所以实际中350kw供电绰绰有余,但是到了夏天或者冬天全开空调了,空调按2kw计算,假设100户都在开就是最大200kw负载,恰好碰到做饭时间 刚好超过总空开最大电流 所以家里没跳外面总闸跳了。



    再打一个比方。
    你以为的 总空开200a  每个家庭总空开都是20a 这样可以带10个家庭。

    实际情况是总空开200a 每个家庭总空开20a  实际带了15~20个家庭,供电局就是赌你们不会全都同时20a满负载,毕竟400a所需电路费用比200a贵的不是一两倍
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-1-31 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
    分闸总容量比总闸大,真象就是设计时省钱,把变压器装小了,总闸不能大过变压器额定电流,分闸可以选大点。

    点评

    对于民用负荷,本来就是按照0.4-0.5的使用率来配置变压器和总线的。  详情 回复 发表于 2022-2-1 22:35
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-1-31 21:42 | 显示全部楼层
    是不是谁家零地接反了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-19 00:14
  • 签到天数: 90 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2022-2-1 00:53 来自手机 | 显示全部楼层
    电工查这个抽屉最大电流的记录,就明白了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2022-2-1 00:59 | 显示全部楼层

    有道理,小区楼层配电是两层8家200a空开或者两层10家250A空开,然后是每家的63a空开,再就是家里配电箱里的47a空开了,估计就是相邻的几层都有大负载,但又没有超过自己家的最大负载电路,这样楼层空开也不会超负荷跳,结果到抽屉开关柜那里就远超了,所以跳了。

    再请教下为啥家里超负荷时(例如插座短路),不跳自家的47a空开或者空开下级32a的漏保,反而跳楼道的63a空开
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2022-2-1 01:08 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2022-1-31 21:18
    分闸总容量比总闸大,真象就是设计时省钱,把变压器装小了,总闸不能大过变压器额定电流,分闸可以选大点。 ...

    通过楼上解释清楚了,本小区18层分9路供电(两层一电表箱200A空开),然后每一路不到200a但接近200A的负载电流,结果就是地下室的抽屉可能只有1200或者再多点,但是不会按照1800a来配置的,也就是设计方赌9路不会都满负荷工作,结果在这个柜赌输了,

    点评

    还有空开有个跳闸温度,我不太会看,记忆,可能记错,现在在家没说明书,好像是3分之2之后到满电流这段有个积温时间,散热不好不过载也会跳闸的。以前有3个柜,22千瓦风机,每柜2个风机,1米8柜没风扇,单闸250安,  详情 回复 发表于 2022-2-1 01:30
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-2-1 01:30 来自手机 | 显示全部楼层
    fia 发表于 2022-2-1 01:08
    通过楼上解释清楚了,本小区18层分9路供电(两层一电表箱200A空开),然后每一路不到200a但接近200A的负 ...

    还有空开有个跳闸温度,我不太会看,记忆,可能记错,现在在家没说明书,好像是3分之2之后到满电流这段有个积温时间,散热不好不过载也会跳闸的。以前有3个柜,22千瓦风机,每柜2个风机,1米8柜没风扇,单闸250安,分闸配63安空开,大个的不是导轨那种,新装时都没事,过没多久只要开机久一点必跳。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-5 04:39
  • 签到天数: 1964 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-2-1 06:36 | 显示全部楼层
    倒鹏葫芦,家里的断路器脱钩电流大,或者有故障。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-11 23:56
  • 签到天数: 18 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2022-2-1 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
    也有可能灵敏度太高
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-2-1 16:16 | 显示全部楼层
    螺丝松了或者触点打火氧化后电阻大,也会热脱扣比较快
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-2-1 22:31 | 显示全部楼层
    有人会换掉楼道的空开,或者空开损坏了。先在高峰期用钳表测呗。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-2-1 22:35 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2022-1-31 21:18
    分闸总容量比总闸大,真象就是设计时省钱,把变压器装小了,总闸不能大过变压器额定电流,分闸可以选大点。 ...

    对于民用负荷,本来就是按照0.4-0.5的使用率来配置变压器和总线的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-18 23:12
  • 签到天数: 949 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2022-2-3 17:33 | 显示全部楼层
    同问一下,为什么家里短路了跳走廊的空开家里的不跳?走廊的空开比家里的电流大得多。难道是温度高?

    点评

    fia
    这个问题我也问过,最后还是搞不懂,我家有一次用角磨机的时候角磨机线皮破了两根铜线绕一起没发现,一插插头就发现没电了,抬头看看配电箱,空开、漏保没一个跳,去楼层电表柜看见63A的空开跳了,电表柜是63A的空开  详情 回复 发表于 2022-2-3 18:56
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2022-2-3 18:56 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2022-2-3 17:33
    同问一下,为什么家里短路了跳走廊的空开家里的不跳?走廊的空开比家里的电流大得多。难道是温度高?
    ...

    这个问题我也问过,最后还是搞不懂,我家有一次用角磨机的时候角磨机线皮破了两根铜线绕一起没发现,一插插头就发现没电了,抬头看看配电箱,空开、漏保没一个跳,去楼层电表柜看见63A的空开跳了,电表柜是63A的空开,家里是47A的空开,20A的漏保,并且都是开发商装的同一个牌子的东西,
    回复

    使用道具 举报