[其他DIY] 这样的地线是合格的吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2021-8-17 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
买了两根直径5毫米长度1米的304圆钢直接敲到地下去,地面露出2cm用地线缠绕上。
万用表测火零238v,测火地238v,这样是不是说明埋地合格了?
不过现在是夏天雨水多,冬天可能就不是这个数值了。

回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-8-17 19:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dqp05 于 2021-8-17 19:34 编辑

    1、接地低阻多数偏大;
    2、铜线要用螺丝拧在钢管上
    3、圆管表面积小,和土壤接触面积小;
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-8-17 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
    接地电阻小于4欧姆才算合格,你这个小铁棍还差得远呢,起码是三米长的大铁钢管
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-8-17 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
    也就是说火线跟地线短路电流达到55A才算合格

    点评

    我么打算让它跑那么大电流,30毫安就够了  详情 回复 发表于 2021-8-17 20:17
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-2 23:18
  • 签到天数: 1501 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-8-17 19:51 | 显示全部楼层
    用镀锌角钢打入土中
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-8-17 20:17 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2021-8-17 19:35
    也就是说火线跟地线短路电流达到55A才算合格

    我么打算让它跑那么大电流,30毫安就够了

    点评

    如果只是几十mA,让漏电保护开关断开,是没问题的; 建议再深些,土壤表层水分少,干燥,导电差,越深,土壤湿度大,导电好很多  详情 回复 发表于 2021-8-17 21:47
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-8-17 20:26 | 显示全部楼层
    2吋管子2米。3根一组。2米一根。扁铁电焊链接。地阻小于4欧姆。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-2-1 16:43
  • 签到天数: 46 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-8-17 20:47 | 显示全部楼层
    按照规范是不够的,实际普通静电够用。不绝对安全,但能用  
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-10-3 00:44
  • 签到天数: 1705 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-8-17 20:54 | 显示全部楼层
    我记得地线埋钢规格是1.5米50L角钢埋入地下2米深,引出铜线必须是多股软线。

    一般人都是1.5米40L50L角钢桩打入地,留“桩头”,桩的周围要浇水、盐水、、;桩头预先留安装螺丝空,多股软线通过线耳锁到“桩头上。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-17 21:36
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-8-17 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
    遭得住,接地合不合格是看远端接地电阻,一般都要到几十毫欧以内才行
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-8-17 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
    最起码要螺丝连接
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-8-17 21:47 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2021-8-17 20:17
    我么打算让它跑那么大电流,30毫安就够了

    如果只是几十mA,让漏电保护开关断开,是没问题的;

    建议再深些,土壤表层水分少,干燥,导电差,越深,土壤湿度大,导电好很多
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-3 00:57
  • 签到天数: 3800 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-8-17 23:59 | 显示全部楼层
    要用盐水
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-25 22:00
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-8-18 07:10 来自手机 | 显示全部楼层
    圆钢和土地接触面积有点小,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-3 03:30
  • 签到天数: 1932 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-8-18 07:16 | 显示全部楼层
    应该使用大于50X50X5mm镀锌角铁,埋地长度不低于1.5米,接地线的截面积不小于6平方毫米。
    回复

    使用道具 举报