手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 闯王

[其他DIY] 装修还是不能用软线

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2020-5-15 12:55
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-7-31 00:11 | 显示全部楼层
    sylbmw 发表于 2021-7-30 13:43
    从单元电表出来主线,我换成了16个电线,那个粗啊,根本不好转弯,是多股软线........... ...

    空开感觉到压力好大。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-7-31 00:59 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2021-7-30 20:47
    我们小区有596户精装房,10平方入户,户内所有电线全部2.5平方,插座一路,柜机一路,三台挂机一路,交房入 ...

      室内3路2.5平方,总共7.5平方,比入户入户10平方还小?

    点评

    还有厨房,卫生间,照明  详情 回复 发表于 2021-7-31 09:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-19 11:05
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-7-31 05:39 | 显示全部楼层
    结棍 发表于 2021-7-30 23:47
    跟大家印象里有出入的是 同线径下 多股软铜线载流能力大于单根硬线 电压越大 效果越大 ...

    不会的。我觉得单芯载流能力更强。
    线径一样理论上载流能力相同,但实际应用中多芯软线至少有两处不利:抗过载或者说抗高温单芯线优势明显、接头多芯线更难处理。实际上按国标,移动使用的很多芯的线,相同线径下电阻要稍高些。

    点评

    多股线的总表面积大的多,所以它的散热好,额定电流也相应大。  详情 回复 发表于 2021-7-31 23:25
    本来应该是一样的 但交流电有趋肤效应  详情 回复 发表于 2021-7-31 08:56
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-5-2 18:40
  • 签到天数: 1900 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-7-31 08:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 结棍 于 2021-7-31 09:00 编辑
    wyjywyjy 发表于 2021-7-31 05:39
    不会的。我觉得单芯载流能力更强。
    线径一样理论上载流能力相同,但实际应用中多芯软线至少有两处不利: ...

    本来应该是一样的 但交流电有趋肤效应 软线表面积更大 比如高压线用的都是多股线 价格也是软线更贵 当然 在工频50Hz下 并不明显 随着电压或者频率的提升 则效果越明显

    点评

    50赫兹的集肤效应完全可以忽律不计,架空线的钢筋铝绞线如果单股线没法穿钢芯了,就算纯铝的也弯不动,太硬。家用软线主要接头不好处理,电工也不会给你搪锡,也不会压铜鼻子  详情 回复 发表于 2021-8-1 11:35
    趋肤效应就不要再提,论坛上科普多次了,工频下没意义。高压线多股主要考虑的悬空架设可以加钢芯增加强度和施工方便,和我们讨论的问题也不相关。 回到载流能力讨论上,单芯线的优势是明显的。  详情 回复 发表于 2021-7-31 10:48
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-7-31 09:01 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2021-7-31 00:59
    室内3路2.5平方,总共7.5平方,比入户入户10平方还小?

    还有厨房,卫生间,照明
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-19 11:05
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-7-31 10:48 | 显示全部楼层
    结棍 发表于 2021-7-31 08:56
    本来应该是一样的 但交流电有趋肤效应 软线表面积更大 比如高压线用的都是多股线 价格也是软线更贵 当然  ...

    趋肤效应就不要再提,论坛上科普多次了,工频下没意义。高压线多股主要考虑的悬空架设可以加钢芯增加强度和施工方便,和我们讨论的问题也不相关。
    回到载流能力讨论上,单芯线的优势是明显的。

    评分

    1

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-14 23:24
  • 签到天数: 67 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2021-7-31 15:16 | 显示全部楼层
    主线不要用多股软线,要用单根铜线

    点评

    单根铜线最大6平方  详情 回复 发表于 2021-7-31 18:48
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-7-31 18:48 | 显示全部楼层
    qiuzhen1976 发表于 2021-7-31 15:16
    主线不要用多股软线,要用单根铜线

    单根铜线最大6平方
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-6-25 11:51
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-7-31 22:29 | 显示全部楼层
    mmm27000 发表于 2021-7-30 13:00
    主线6平方单芯硬铜线,副线4平单芯硬铜线,一劳永逸。。。别听那些坛友说什么狗屁的家用主线4平铝线,副2平 ...

    现在家庭入户主线可能10平线起才省点心,了解几个地区新建小区供电局默认统一10平入户

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-7-31 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
    wyjywyjy 发表于 2021-7-31 05:39
    不会的。我觉得单芯载流能力更强。
    线径一样理论上载流能力相同,但实际应用中多芯软线至少有两处不利: ...

    多股线的总表面积大的多,所以它的散热好,额定电流也相应大。

    点评

    大表面能摊开对外散热当然好,互相约束在一起对散热没有帮助。 实际上经常能看到,多芯线特别是移动使用的第五、六种导体过流后、或者其他原因线芯会发黑,就像顶楼描述的那样, 一般我们认为这线也就废了。反观单芯  详情 回复 发表于 2021-8-1 02:34
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-30 17:53
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-7-31 23:32 来自手机 | 显示全部楼层
    mmm27000 发表于 2021-7-30 13:00
    主线6平方单芯硬铜线,副线4平单芯硬铜线,一劳永逸。。。别听那些坛友说什么狗屁的家用主线4平铝线,副2平 ...

    我这边200平商品房小区,16入户的都是
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-30 17:53
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-7-31 23:34 来自手机 | 显示全部楼层
    mmm27000 发表于 2021-7-30 13:04
    要是电工师傅推荐多股软线,只不过因为他想偷懒,贪图省事省力好拿钱,,,,当然,要是他愿意给端子套上铜 ...

    这种么?如果不是,这种的叫做什么,自己做需要啥工具呢?
    IMG_20210531_104426.jpg

    点评

    压线钳[attachimg]2130573[/attachimg][attachimg]2130572[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-7-31 23:43
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 19:07
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-7-31 23:43 | 显示全部楼层
    chahu2008 发表于 2021-7-31 23:34
    这种么?如果不是,这种的叫做什么,自己做需要啥工具呢?

    压线钳 QQ截图20210731234329.png QQ截图20210731234235.png
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-19 11:05
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-8-1 02:34 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2021-7-31 23:25
    多股线的总表面积大的多,所以它的散热好,额定电流也相应大。

    大表面能摊开对外散热当然好,互相约束在一起对散热没有帮助。
    实际上经常能看到,多芯线特别是移动使用的第五、六种导体过流后、或者其他原因线芯会发黑,就像顶楼描述的那样, 一般我们认为这线也就废了。反观单芯线只要绝缘层不破坏线芯基本不受损。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-7-4 12:33
  • 签到天数: 2553 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-8-1 08:28 | 显示全部楼层
    单芯线就是太硬了,不说电工穿线累,自己换个插座也麻烦。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2022-8-24 07:49
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-8-1 09:33 | 显示全部楼层
    肯定不能用铝线,另外不管你多大,问清楚搭火是在开关还是另外有接头,有接头的地方记下来,然后关掉总闸,自己打开看一下接头是否稳固,我家里才主线4平方纯铜,+2.5平方的线,家里三个挂机,微波炉,电冰箱,空气炸锅,快热壶啥都有,同一时段基本最大功率大概3-4000瓦。到现在已经十二年了。从来没问题,,,,,,关键就是买线最好买纯铜线,第二个是达标的大厂线,然后自己检查下搭火的接头,以及开关紧固螺丝
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-11-19 11:39
  • 签到天数: 3004 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-8-1 11:35 | 显示全部楼层
    结棍 发表于 2021-7-31 08:56
    本来应该是一样的 但交流电有趋肤效应 软线表面积更大 比如高压线用的都是多股线 价格也是软线更贵 当然  ...

    50赫兹的集肤效应完全可以忽律不计,架空线的钢筋铝绞线如果单股线没法穿钢芯了,就算纯铝的也弯不动,太硬。家用软线主要接头不好处理,电工也不会给你搪锡,也不会压铜鼻子
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-21 00:23 , Processed in 0.208927 second(s), 66 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表