手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9783|回复: 11

[电子电路] 自建房,三相电入户,怎么分配才尽量三相平衡

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2021-5-31 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
房子有三层,每层分配一相?

回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-5-31 16:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dqp05 于 2021-5-31 16:15 编辑

    家里的电器,全部换成3相电,380V供电的型号;

    或者大功率尽量用380V供电,  小功率用220V;

    如果都是220V电器,根据功率,3等分,这样每相功率比较接近;

    每楼层一相,走线最简单,但每楼层负载可能相差很大

    点评

    根据功率三等分难度不是一般的大,人脑基本上是不太可能分出来的,哪怕只是接近三等分都不可能做到,因为不是所有电器永远处在用电状态  详情 回复 发表于 2021-5-31 18:53
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 08:09
  • 签到天数: 2268 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-5-31 17:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 hfshen 于 2021-5-31 17:11 编辑

    我家里三相单独一个空开给三相中央空调,然后另外每层一相。不用太在意三相平衡,单相供一层正常足够了,毕竟家里大功率的也就空调、电热水器。国网公司配置三相电表一般都是5(60)A的,也就是说每相(单相)可以提供12KW,等同于220V给一个单相用户,你一层用12KW相当于人家一户单相用户还不够?一般人家里三相电器不多的,我家里就一个三相空调,没有其他三相电器了,所以可以一层一相。如有有其他三相电器,那家里的布线就复杂和投资大多了,从空开、插座、走线都不同。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-10-2 21:52
  • 签到天数: 1453 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-5-31 18:53 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2021-5-31 16:12
    家里的电器,全部换成3相电,380V供电的型号;

    或者大功率尽量用380V供电,  小功率用220V;

    根据功率三等分难度不是一般的大,人脑基本上是不太可能分出来的,哪怕只是接近三等分都不可能做到,因为不是所有电器永远处在用电状态
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-31 19:55 | 显示全部楼层
    你这点功率没必要考虑平衡的问题,除非三相到你家非常远,现在都是五线,供电局那边会自己平衡的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-5 11:58
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-6-1 01:43 | 显示全部楼层
    没必要折腾,该怎么用就怎么用,因为可能这层白天用多,那层晚上用多,但是尽量选电压高点的那根线做常用线
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2016-4-14 08:06
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-6-1 08:08 | 显示全部楼层
    楼上说的哪些都对. 不过大家都这么玩,那还了得.  
    古人说不以善小而不为 不以恶小而为之.  
    来换个思路:比如要100w的灯 ,那就30w的并排装三个.  要600l的大冰箱, 那就200l的买三个.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-7-4 12:33
  • 签到天数: 2553 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-6-1 08:15 | 显示全部楼层
    电力局给居户供电,也是从三相电分出来入户,对单个居户来说,不用那么多讲究
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-6-1 09:14 | 显示全部楼层
    没关系的。三相不平衡最多就是总零线电流大些而已。你只要保证零线线径别小于火线线径且不能断线就没问题。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-6-1 09:37 | 显示全部楼层
    当然,整流滤波引起的三次谐波可能加大零线电流最大达到火线电流的三倍,但是一般家用整流滤波的功率都是小功率电器吧。所以这点不用考虑。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-10-3 20:26
  • 签到天数: 2976 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-6-1 09:42 | 显示全部楼层
    这点不应该用户过分考虑,这是供电公司需要在意的事情
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-6-1 10:33 | 显示全部楼层
    每层分配一相就行了
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-10-4 11:28 , Processed in 0.131868 second(s), 47 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表