发表于 2021-5-26 10:39 | 显示全部楼层
sdahz 发表于 2021-5-25 22:10
三相电流要是差距过大,会烧零线,甚至把配电箱炸了,一般家庭用电器功率不大,风险应该不大 ...

家庭三相入户线,一般4根线,零线和火线一样粗,可以支持三相任意功率组合的使用。

你说的烧断零线,一般是工业三相用户,零线平时就没啥电流,可以用细线,甚至不用接。才会出现。

点评

以前在家具商场上班,隔壁一家家具店,三相开关闸刀就炸了,电工说是店里分区域供电,像斗胆灯或金卤灯等大功率灯具开启不均匀(有客户来看家具才开大功率灯具),造成三相供电电流差距大,零线过热炸了  详情 回复 发表于 2021-5-26 22:16
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2021-5-26 10:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 fryefryefrye 于 2021-5-26 10:45 编辑
QDHAM 发表于 2021-5-26 03:52
电价起步0.873,另外还有其他乱七八糟的各项费用有时候也加入,不差钱可以用 ...

你没用过吧?

家庭用电,不管单相,还是三相,电价都是一样的。

不过阶梯电价的规则也一样,5毛多一度的电,每年也就4800度,超过了就是8毛多了。

用的多了,确实会贵。
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-19 09:52
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-5-26 15:20 | 显示全部楼层

    是小区按面积设定变电房功率,比如每100平7kw,你家用到20甚至30kw都没事,又不是每家都超。和宿舍那种每间都不能超的设定相比,宽容很多很多了。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-25 08:22
  • 签到天数: 709 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2021-5-26 17:19 来自手机 | 显示全部楼层
    住宅可以申请380,电费把知道是不是高一点,开店的肯定贵,有个亲戚开压面店,用220的效率太低不出货,380的机子劲大压的快。
    供电局卖电为生,欢迎你来申请多用电。

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-5-26 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
    QDHAM 发表于 2021-5-26 03:52
    电价起步0.873,另外还有其他乱七八糟的各项费用有时候也加入,不差钱可以用 ...

    我们小区用三相电的也是0.588元一度电,我门面的商业用电才0.82元一度电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-5 01:28
  • 签到天数: 3675 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-5-26 22:16 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2021-5-26 10:39
    家庭三相入户线,一般4根线,零线和火线一样粗,可以支持三相任意功率组合的使用。

    你说的烧断零线,一 ...

    以前在家具商场上班,隔壁一家家具店,三相开关闸刀就炸了,电工说是店里分区域供电,像斗胆灯或金卤灯等大功率灯具开启不均匀(有客户来看家具才开大功率灯具),造成三相供电电流差距大,零线过热炸了

    点评

    都说了,如果负载不是类似三相电动机的设备,那么零线就不能省略,也不能用更细的。 然而有的电工就赌,零线用细线,当然地线用细线就更普遍了。 零线和相线一样粗的话,是不存在这个问题的,三相功率处于任意组合  详情 回复 发表于 2021-5-29 09:37
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2021-5-27 10:44 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2021-5-25 14:51
    普通家庭,就是进线的时候装一个4位空开,价格只是普通2位空开的两倍而已,如果是正泰的,也就是30元和60 ...

    电表进来是单相,然后才入户,所以进来就是单相了
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-29 09:37 | 显示全部楼层
    sdahz 发表于 2021-5-26 22:16
    以前在家具商场上班,隔壁一家家具店,三相开关闸刀就炸了,电工说是店里分区域供电,像斗胆灯或金卤灯等 ...

    都说了,如果负载不是类似三相电动机的设备,那么零线就不能省略,也不能用更细的。

    然而有的电工就赌,零线用细线,当然地线用细线就更普遍了。

    零线和相线一样粗的话,是不存在这个问题的,三相功率处于任意组合下,零线的电流都不会超过相线的电流。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-29 09:45 | 显示全部楼层
    国标慢充接口,即支持单相电,也支持三相电。但是慢充的速度,需要看车载充电机有多强。

    市面上的电动车,车载慢充充电机支持三相电的,似乎只有特斯拉了,似乎可以到18千瓦。
    蔚来普通家用慢充是7千瓦的,如果要更高的家充功率,可以另外购买20千瓦家用直流充电桩,其实就是个外置充电机,这个必须是三相输入的,直流输出,直接对电池充电。




    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-5-29 09:50 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2021-5-24 22:32
    每个电表箱都是三相四线,我们这边家庭用户增容费用大概4000元,危险倒是没什么,单线对地电压还是220V, ...

    零线从入户处断了的话,估计家里一半以上家电都得“嗝屁”

    点评

    这个只要当时接好了单独断零线的可能很小,还有就是一般电工会把三相电专供空调,其余用其中一相。 我经常去修理厂装设备,断零线烧用电器只听说过一次,倒是三相电相序错误导致设备不工作每月至少要接一个电话  详情 回复 发表于 2021-5-31 12:07
    是的,断总零烧电器,开一相不工作,开两相烧一相电器  详情 回复 发表于 2021-5-29 20:29
    零线断了就没电了,零线只要不搭到火线就没事  详情 回复 发表于 2021-5-29 19:00
    三相入户,只用一相,即可解除此忧。 我买了一个房子是三相入户的,就准备这么干。  详情 回复 发表于 2021-5-29 12:21
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-29 12:21 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2021-5-29 09:50
    零线从入户处断了的话,估计家里一半以上家电都得“嗝屁”

    三相入户,只用一相,即可解除此忧。  我买了一个房子是三相入户的,就准备这么干。

    点评

    那就根本没必要三相入户了呀!  详情 回复 发表于 2021-5-29 20:24
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-5 01:28
  • 签到天数: 3675 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-5-29 19:00 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2021-5-29 09:50
    零线从入户处断了的话,估计家里一半以上家电都得“嗝屁”

    零线断了就没电了,零线只要不搭到火线就没事

    点评

    https://wenda.so.com/q/1553028228218099顺手给你个链接看看。 比如你一相接了电暖气,一相接了空调。总零线存在的情况下两个电气都是220V供电(此处就不谈关于三相四线或者五线的负载平衡和),但是!总零线断了的  详情 回复 发表于 2021-5-29 20:43
    这是谁说的?刚刚在一户居民屋里换了一个空开,进线4P空开,零线断开了,造成屋里所有的电脑和路由器等电器全部过压炸毁,幸好别的电器没烧,损失还不是很大  详情 回复 发表于 2021-5-29 20:35
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-5-29 20:24 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2021-5-29 12:21
    三相入户,只用一相,即可解除此忧。  我买了一个房子是三相入户的,就准备这么干。
    ...

    那就根本没必要三相入户了呀!

    点评

    开发商已经做好了三相入户了啊。但是实际上家庭用不到那么大的功率,就取一相用,风险小。  详情 回复 发表于 2021-5-29 22:34
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-5-29 20:29 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2021-5-29 09:50
    零线从入户处断了的话,估计家里一半以上家电都得“嗝屁”

    是的,断总零烧电器,开一相不工作,开两相烧一相电器

    点评

    正确!小则烧几个灯泡,大则.........  详情 回复 发表于 2021-5-29 20:49
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-6-1 16:16
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-5-29 20:35 | 显示全部楼层
    sdahz 发表于 2021-5-29 19:00
    零线断了就没电了,零线只要不搭到火线就没事

    这是谁说的?刚刚在一户居民屋里换了一个空开,进线4P空开,零线断开了,造成屋里所有的电脑和路由器等电器全部过压炸毁,幸好别的电器没烧,损失还不是很大

    点评

    就是这个理!  详情 回复 发表于 2021-5-29 20:44
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-5-29 20:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 PBX2 于 2021-5-29 20:47 编辑
    sdahz 发表于 2021-5-29 19:00
    零线断了就没电了,零线只要不搭到火线就没事

    https://wenda.so.com/q/1553028228218099顺手给你个链接看看。
    比如你一相接了电暖气,一相接了空调。总零线存在的情况下两个电气都是220V供电(此处就不谈关于三相四线或者五线的负载平衡之类的话题了),但是!总零线断了的时候对于电暖气来说空调是不是相当于另一根火线?那么是不是此时等同于380V电压加载在电暖气上?反之也然,电暖气这根火线是不是相当于空调的另一根火线了?对于空调来说是不是也加载了380V了?(此时就只能看哪个更耐烧毁了
    三相四线中零线断了就没电了?你找一个三相四线的电线杆,爬上去一手抓一根火线试试就知道了哦!烧成灰别怪我哦!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-5-29 20:44 | 显示全部楼层
    oocc 发表于 2021-5-29 20:35
    这是谁说的?刚刚在一户居民屋里换了一个空开,进线4P空开,零线断开了,造成屋里所有的电脑和路由器等电 ...

    就是这个理!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-5-29 20:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 PBX2 于 2021-5-29 20:51 编辑
    chonggao 发表于 2021-5-29 20:29
    是的,断总零烧电器,开一相不工作,开两相烧一相电器

    正确!小则烧几个灯泡,大则.........
    虽然我不是电工出身

    点评

    可是你提醒的很专业,这个很多电工也不一定懂  详情 回复 发表于 2021-5-29 21:00
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-5-29 21:00 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2021-5-29 20:49
    正确!小则烧几个灯泡,大则.........
    虽然我不是电工出身

    可是你提醒的很专业,这个很多电工也不一定懂

    点评

    惭愧  详情 回复 发表于 2021-5-29 23:29
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-29 22:34 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2021-5-29 20:24
    那就根本没必要三相入户了呀!

    开发商已经做好了三相入户了啊。但是实际上家庭用不到那么大的功率,就取一相用,风险小。

    点评

    开发商做的并不是三相入户!而是三相进每栋房子的总配电箱,分配给每户的供电全是单相的(这样做的原因主要是更容易做到三相负载均衡,我住的小区就是这样的配置),每户使用的电表也是单相的! 想三相全进你家,估  详情 回复 发表于 2021-5-29 23:40